怎樣選擇風冷冷庫和水冷冷庫,? 這個問題很容易解釋,,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻。事實上,,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,,所以讓我們簡要地解釋一下制冷系統的選擇,。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻),;水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻,。冷庫主要用作對食品,、乳制品、肉類,、水產,、化工,、醫藥、育苗,、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備,。因此,空冷機組只需風冷冷凝器,,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔,、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,,當蒸發溫度為0℃,,冷凝溫度為50℃時,20HP的
風冷冷庫和水冷冷庫如何選擇呢,,這個問題很容易解釋,,如果大型制冷系統建議水冷冷庫,如果它是中小高溫冷庫建議空氣冷卻,。事實上,,根據制冷的實際需要和冷庫的大小來知道該選擇什么制冷系統,下面簡要地解釋一下制冷系統選擇,。 從系統結構上對水冷冷庫和空冷冷庫進行了分析和比較:空冷(風扇冷卻),;水冷機組采用冷卻水冷卻方式;水泵加冷卻塔和循環管道對機組循環冷卻,。冷庫主要用作對食品,、乳制品、肉類,、水產,、化工、醫藥,、育苗,、科學試驗等的恒溫貯藏冷氣設備。因此,,空冷機組只需風冷冷凝器,,即風扇.水冷式冷水機組需要冷卻塔、水泵和循環管道.結構的水冷比空冷要復雜得多,。 以Zell中高溫壓縮機4NCS20.2為例,,當蒸發溫度為0℃,冷凝溫度為50℃時,,20HP的冷卻能力為13.65kW,。在相同的工況下,水冷的冷卻速率為44.5kW,,功率為12.1KW,。在冷卻能力和功耗方面,,它比空冷機組要好一些。然而,,冷卻塔風扇功率的水冷水泵功率還沒有加入到計算中,。從應用范圍來看:風冷制冷機組適用于水源緊張的
直冷式冷庫含義:把冷庫蒸發器的冷卻管直接固定在庫板上, 在蒸發器吸熱的時候,, 越靠近冷卻管的空氣降溫越快,,由此在冷庫內形成自然對流,逐漸實現了整體制冷,,即直接冷卻方式,,比如常見的鐵排管,鋁排管等,。
目前較多的冷庫制冷機組采用風冷冷凝器,,確實風冷冷凝器有其優點,對于市場上共存的風冷和水冷冷凝方式,,請各位大俠能夠發表自己的看法,,各有什么優缺點,各位傾向于采用何種冷凝方式,?
我們從96年起研究過智能除霜技術,,曾申報過智能除霜專利,后沒續費而放棄,,今將智能除霜技術的應用發上來供大家討論,,如果我們在低溫氟制冷系統中采用該方式除霜,則可節省大量的電力能源,! 智能除霜實際上就是溫差化霜控制方式,,在風冷冷庫中應用時,比定時除霜方式既省電制冷效果又好,,它是通過檢測冷風機蒸發管路與風溫之差控制除霜,,控制準確且可以有效的保護壓縮機組,最早是在我們97年設計的一臺快速冷卻定型機上研究使用,,實際應用是98年在山東奧蘭生物研究所的風冷冷庫中使用,,后又在其它冷庫中應用,對比明顯的是在亨氏食品有限公司冷庫中的應用,,原冷庫我們使用定時除霜,,夏季因入出貨物不規律,有時機組工作蒸發器很長時間不需要除霜,,有時機組工作不到1小時需要除霜,,常出現因除霜問題而造成的冷庫溫度降不到-18度,,改成智能除霜控制方式后降到-23度很簡單,,在我們先后建設或改造的風冷冷庫中均采用智能除霜控制方式,,系統的故障率很低,我估計與定時除霜相比節能應在15~25%左右(該數據沒進行實際評估),,最早的除霜控制器是我們自己設計制作的,,在三年前已有控器廠在制作這種控制器,但通過與該公司交談得知,,這種控制器只有我們
直冷式冷庫:把冷庫蒸發器的冷卻管直接設計貼附在冷藏室和冷凍室的里面或者背面,,在蒸發器吸熱的時候,越靠近冷卻管的空氣降溫越快,,由此在冷庫內形成自然對流,,逐漸實現了整體制冷,即直接冷卻方式,。 風冷式冷庫:把冷庫內置隱藏的蒸發器(與冰箱內壁分開)所產生的冷氣,,通過風扇強制冷氣循環流動,從而使冷氣均勻分布于冷庫各個間室,,實現制冷,,即運用風扇循環流動冷氣的冷卻方式。 冷庫風冷和直冷的區別主要是:冷氣傳遞方式不同,。 1,、容積大,間室多,,風冷在冷量分配上有絕對優勢,。如果采用直冷將犧牲一些性能。 2,、風冷由于多了風扇的送風,,所以室內溫度比較平均,沒有很大的溫度變化,,制冷效果也自然比較出色,,不過同樣考慮到風扇的作用和復雜的線路設計,風冷式在能源消耗和噪音方面相比于直冷式要高了不少,。 3,、冷卻速度直冷冷庫內空氣自然對流,冷凍速度慢,,風冷冷庫
我在設計風冷式冷凝器的時候,,想要把風速再提高,,可是發現我的經驗公式只適合于雷諾書范圍在500-2500之間,為了提高換熱效率,,我想設計時取更大的風速,,那位仁兄靚妹有相關公式,,提供一個,不勝感激,!
設計一款風冷冷凝器,,排熱量為5KW,冷凝溫度45℃,,進風口溫度25℃,,出風口33℃,傳熱系數按30w/m2 ℃,,計算換熱面積,。 1)若按進出風溫差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2 2)若按對數溫差算,,則F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2 這兩種算法的結果,,相差實在太大了,而且隨者△T的增大,,θm卻是減小的,,兩種算法竟南轅北轍了。 我不知道錯在了哪里,,敬請指教,。
這張圖里面圈上紅色圓圈的三個數我有些不太明白,,,,,,,第一個第二個第三個這三個數分別從哪里來的,,請高手指點下這是一個根據壓縮機的冷凝溫度,蒸發溫度,,制冷量來自己選型出來的風冷冷凝器
大家好,我在天津地區,,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,,冷媒噴出,,壓縮機燒毀,。本機組使用約一年半,,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),,干燥過濾器沒有更換過,,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下?,非常感謝,!
一個老總買一套房子,送了一個特靈風冷冷水(熱泵)空調的主機,,制冷量是16.8KW,,他要求拆到廠里使用,買了一臺海爾7.68KW的風機盤管,,求教,,這樣使用會不會出現問題,還有這種冷水機組的溫度控制板有沒地方購買,!
冷庫設計,、冷庫材料、冷庫安裝,、冷庫保養對冷庫的耗電量,,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,所以別把冷庫建設當做一件小事,,設計配比不好,,對冷庫的的影響很大!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司,。和順制冷:專業承建冷藏保鮮,、物流冷藏冷凍、冷凍速凍,、醫用冷藏,、等制冷設備冷庫工程、專業設計、安裝茶葉冷庫,、醫藥冷庫,、水果冷庫、食品冷庫,、血漿冷庫,、氣調庫、雙溫庫,、保鮮庫,、速凍庫等制冷工程。和順制冷冷庫建造流程: 1,、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高),。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度。 2,、我們根據你的要求,,為你設計冷庫建造方案(供您參考),并預算出冷庫的總造價,。 3,、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價。我公司派技術員現場考查,,最終確定冷庫的建造方案,。 4、雙方簽定合同,,確認冷庫建造的技術參數,、生產周期、安裝周期,、交戶使用期和貨款的承付方式,。 5、我們按要求生產,。 6,、運輸。 7,、安裝并調試,。 8、交付給用戶使用,。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,,一
冬季(環境溫度比較低)的時候,冷凝器的冷凝壓
有這樣的一個問題,,請論壇里面的大俠指點,。風冷冷凝器,出口位子布置的問題,,一般情況下冷凝器出口位子布置在最底端,,制冷劑從上端進入,下端冷凝出來,。遇到這樣的一個問題,,各位大俠們有沒有做過對比實驗,把出口放在中部,,或者更惡劣些放在上端,,這樣一種情況下,,冷凝器單體的換熱能力會有多大影響,,以上非常規的布置放在系統中(整機中)運行又有多大的影響,另外在這樣的一種情況下,,單冷的系統和熱泵的系統又會有合區別和影響,,大家都知道熱泵制熱時,冷凝器出口變進口了,。以上所有情況風側都是逆流布置,。。,。
我準備用一臺氨機帶一個日產30t鹽水制冰機,、一個冰庫,5000立方米的蔬菜保鮮庫,、還有1500平米房間的空調,求指點---
急求大金風冷冷水UWAP160BY(R407C)參數,,主要是其在100%,,75%,50%,,25%四個狀態點的COP值,,有個項目選型,甲方突然提出需要IPLV值,手頭只有樣本沒有技術手冊,!剛好又周末,,哪位朋友手頭有幫忙提供一下!