一個20層的高層住宅的前室加壓送風系統,,通過三種計算方法比較后確定了規范上給出的風量比壓差法和風速法的風量大,風量22000,土建風道尺寸1000*500,,通過紅寶書計算出的沿程比摩阻大概為0.91Pa/m, 加上余壓和局部阻力損失,,整個壓力也就是150Pa左右吧,, 這樣選擇加壓送風機同時要考慮風機風量滿足要求,同樣風機全壓不能超過壓力損失太多,, 我不太清楚首先為什么要控制風機全壓不能過大呢,? 是為了不能超壓還是別的原因?
請教高手:排煙系統的加壓送風機可以采用工業熱風器作為加壓送風機不能,?(工業熱風器配套的離心風機風量足夠大,,完全能滿足補風50%的要求,工業熱風器冬季用于熱風供暖,,火災時作為排煙系統的補風用,,排煙時能滿足自控聯鎖要求)
請問各位大蝦,加壓送風機需要設置防火閥嗎,?設的話是70℃的嗎,?火災時聯動風機啟動進行送風還是怎么樣的?我看到好多圖紙上加壓送風機都沒有防火閥,。,。。很納悶是怎么收到信號工作的,。,。。求解答,?,??
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 編輯 33層的住宅樓的防排煙設計如下圖(紅圈):設計說:按《高規》8.3.6 機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置,。8.3.7.2 前室,、合用前室、消防電梯間前室,、封閉避難層(間)為25Pa至30Pa,。問題一:現行的樓梯間或前室密閉性能有多高?問題二:建筑通風管井的漏風系數有多大,?問題三:風出口增加三通可靠性,,若誤動作打開,且不是誤了大事,。各位大神有什么好的思路,。
在規范中只有關于排煙風機風量附加的規定,并沒有加壓送風機的,。按道理機械加壓送風機也應該進行附加,,比如前室的每個正壓送風口都可能漏風啊,大家是平時是怎么處理的,?是不是按普通風機的漏風量進行附加,?
《實用供熱空調設計手冊》(第二版)上冊第1215頁對加壓送風機的壓頭計算只有簡單的描述:“關于加壓風機的壓頭,應由計算確定,,但計算也是比較復雜的,,有一條是肯定的,當系統負擔層數相同,、豎井最大風速相同時,,防煙樓梯間加壓送風系統需要的壓頭一般比前室和合用前室加壓送風系統的壓頭小.....”那么,加壓送風機的壓頭究竟是如何確定的呢,?
請教:前室的加壓送風量為24192立方米/h,(樓層總高36米)選擇混流風機,,房在屋面上 ,當按1450轉選時,全壓為746Pa,當按720轉選時,全壓為191Pa,,應該取那個,,加壓風機的風量應怎么選?請賜教,。
一高樓,,一層以上合用前室有加壓送風口,負一,、負二層未設置,,所以未通過消防驗收,由于無法在現有風管上接管,,所以只有增設一臺送風機,,請問風量怎么計算呢,?
比如我的系統壓力損失是200Pa 前室余壓35Pa 總損失也就是235Pa 系統風量是22000 如果選的風機是23000 全壓300 和 風量23000 全壓500 對整個加壓送風系統會有什么不同,?麻煩詳細點解釋下,謝謝了,!
加壓風機吸氣口電動閥與加壓送風機連鎖,,風機開電動閥開,,風機關電動閥關。我的問題是:此電動閥是否可以不用反饋工作狀態到消控室,?是否也不用消控室控制開或關,?
問幾個問題:1,、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百,?求詳細,。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了,? 3、如果2不行,,那么如果要另選風機,,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會不會有什么大問題,?
目前,,送風機在國外已經普遍被接受,近幾年隨著國內霧霾的日益嚴重,,人們也已經開始逐漸重視空氣的凈化,,市場上有很多的品牌,譬如納新超靜音送風機,、松下送風機,、霍尼韋爾薄型送風機、綠島風送風機等等,。今天小編就帶大家了解下松下送風機的優點與缺點吧~~ 松下Panasonic送風機系列采用特殊的吸音材料和技術完善的無機配件,,對應不同室內面積和不同用途的需求提供了靜音型、迷你型、耐濕型三款送風機,。
正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
前室加壓送風機和防煙樓梯間選型依據的風量分別是什么,?前室內送風口選用常閉型和常開型是風別依據的是哪個風量,?(總風量還是一層的風量)防煙樓梯間一般為常開型風口,那么是不是應該根據總風量(和風壓)來選擇風機型號???
加壓風機吸氣口電動閥與加壓送風機連鎖,,風機開電動閥開,風機關電動閥關,。我的問題是:此電動閥是否可以不用反饋工作狀態到消控室,?是否也不用消控室控制開或關?
加壓送風機1.是否要消防風機?即高溫消防風機,。2.是否要消防電源,?即兩路電源。3.是否在風機總管上設置防火閥,?請?zhí)峁┰敿氄f(shuō)明和規范出處,,謝謝!,!
看了好多人的解釋,還是有點疑惑,,加壓送風機壓出端到底要不要加防火閥,?加70度的還是280度的?在什么情況下加,?什么情況下不加,?我現在做的一個項目,一,、二期工程都是同一家設計院同一個設計師設計的,,一、二期工程的屋頂風機都沒有加防火閥,地下室樓梯間的加壓送風機加了,,但是一期加的是70度的,,二期加的是280度的,一,、二期都是住宅,,而且樓的構造、風機的布置什么都很相似,,為啥就不一樣呢,?請高手指點!
我一直用臥式的軸流風機,露天設置,。有次審圖的提出了防腐問題,,問我如何防止雨水腐蝕?我問了廠家,,廠家說可以在車間里噴塑防腐就行,。我想問問你們,大家都說說你們都設置什么類型的風機,?立式的軸流,?還是離心風機箱?還是設在屋頂蓋個風機房呢,?
請教各位前輩 現在要做一個防煙樓梯間只負責地下室一層的加壓送風,,之前設計的人員直接在樓梯間旁加了風井,安裝壁式軸流風機直接加壓送風,,風井通向地上一層,,外開百葉窗我想請問這樣的做法可以么,新規要求防排煙風機都采用專門風機房,,是強條么,?如果可行,不安防火閥,,選用防爆軸流風機即可么謝謝大家了
我們現在做的是軸流式屋頂通風機(正壓送風機,,位置在樓頂),我記得應該是直接墩坐(風機橫裝)在土建的風道上的,,可是設計要求是從土建在樓頂伸出的風道上橫向做一段風管,,然后是將風機立裝與風管連接,不知道設計是否合適,,風機的外殼是玻璃鋼的,,立裝之后不知道,發生火災的時候啟動能否正常運行,?請各位指點一二,,不勝感激!~
加壓送風機
加壓送風機專題,,為您提供加壓送風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與加壓送風機 相關的專業交流討論,,更多加壓送風機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題