離心風機并非永久不會損壞,,它像人一樣,也是有工作極限的,,當它發生故障時,,我們該如何正確維修?下面我來為大家介紹三點正確維修離心風機的方法,。
不少客戶在維修離心風機是會存在這一些維修誤區,這很可能使維修工作達不到好的效果,,這里就為簡單總結幾例常見的維修誤區,,方便大家對照和參考。 一,、在裝回離心風機軸承端蓋(上,、下共8片)時,將固定端和自由端端蓋裝錯,。 原因分析:為了適應離心風機軸高溫環境引起的熱膨脹,,制造廠家在尾部設計了非定位軸承,。要求安裝時定位軸承嚴格定位,自由軸承膨脹側不可限位,。如果互換安裝,,則限死了軸的自由伸縮,極有可能造成設備事故,。 正確做法:根據軸承端蓋插入部分凸緣的長短,,把帶最短凸緣的上、下兩半端蓋裝在最遠側,。同時,,確認其它端蓋定位可靠,不因密封圈厚薄原因而定位不良,。 二,、在找正設備時,采用擰緊
1,、必須保證羅茨風機及管道的通暢 羅茨風機在維修期間,,必須對進氣管道上的部件進行清灰檢查;必須清理出機殼內的集灰、油泥;檢查出口部件及管道是否通暢,。 2、安全閥靈活可靠有效 因羅茨風機是定容式風機,,若通風不暢,,壓力就會不斷上升,直至電機蹩?;驒C殼遭到破壞,,若安全閥在額定壓力下或在允許的設定壓力下自然打開,上述故障即可避免;這樣,,設備和人身安全可均得保障,。 3、必須保證羅茨風機的三個間隙 羅茨風機的三個間隙是指轉子與殼體的徑向間隙,、轉子與轉子的間隙,、轉子側面與機殼墻體的間隙。安裝維修必須按照相關維修手冊進行,,若沒有明確或沒有找到明確要求,,
一、風機盤管漏水的原因: 原因1:風機盤管漏水有保溫不好,,主要是安裝時盤管的兩條冷凍水管保溫不好,,低溫的冷凍水從管內流動時,使大氣中的水蒸氣冷凝成水珠,,越積越多的形成漏水,??芍匦掳兀蛔尷鋬鏊芙佑|大氣,。 原因2:有臟東西堵住排水管,,使排水不暢。用清理接水盤,,用一根自制的水管插入排水口,,用東西堵住周邊,使之不漏氣,,用口猛吹氣管,,如果還不通需用東西敲一下排水管,使里面的臟東西松動,,直至把排水管吹通,。 原因3:盤管配件,閥門過濾器,、電動閥,、外牙直通問題,使之
近年來,,羅茨風機使用范圍越來越普遍,,使用過程中經常會出現一些問題,例如羅茨風機的維修問題,,客戶在遇見一些小問題時,,可能并不知道如何處理,這就需要羅茨風機廠家給予一定的維修指導,。為了更好地使用羅茨風機,,下面先介紹幾點安裝使用知識,希望可以幫助大家,。1,、為防止發生意外事故,羅茨風機試車時,在進出口方向10米
正確的維護,、保養,,是風機安全可靠運行,提高不銹鋼風機使用壽命的重要保證,。因此,,在使用風機時,必須引起充分的重視,。 在葉輪運轉初期及所有定期檢查的時候,,只要一有機會,都必須檢查葉輪是否出現裂紋、磨損,、積塵等缺陷,。 只要有可能,都必須使葉輪保持清潔狀態,,并定期用鋼絲刷刷去上面的積塵和銹皮等,,因為隨著運行時間的加長,這些灰塵由于不可能均勻地附著在葉輪上,,而造成葉輪平衡破壞,,以至引起轉子振動。 葉輪只要進行了修理,,就需要對其再作動平衡,。如有條件,可以使用便攜試動平衡儀在現場進行平衡,。在作動平衡之前,,必須檢查所有緊定螺栓是否上緊。因為葉輪已經在不平衡狀態下運行了一段時間,,這些螺栓可能已經松動,。 面對經濟全球一體化帶來的新機遇和挑戰,恒通風機秉承優質產品,,顧客滿意,,持續改進,不斷創新的質量方針,,一切以顧客為中心,,牢牢把握市場主動,與時俱進,,再創新高。 正確的維護,、保養,,是風機安全可靠運行,提高不銹鋼風機使用壽命的重要保證,。因此,,在使用風機時,必須引起充分的重視,。 在葉輪運轉初期及所有定期檢查的時候,,只要一有機會,都必須檢查
在中央空調的通風系統中,,通風機將處理后的空氣輸送到被調房間,,同時對空氣起很小的增壓作用。中央空調一般采用離心式通風機,原因是通風機的壓力較大,,它能將空氣輸送到較遠的被調房間,。 現在介紹一些通風機常用的維修知識和方法: 1、同心度 同心度是指風機軸與軸承之間的同心,。由于風機在運行過程中風壓很大,,因此,對同心度的要求嚴格,,同心度差容易造成噪聲過大或軸承磨損過快,,影響通風機的運轉性能和使用壽命。 調整同心度的方法: 首先擰緊兩端軸承座螺栓,,然后用手輕輕轉動風葉,,如果發現軸承座有擺動,可適當微移軸承座位置或增減墊片(墊片可用0.1mm的紫銅片),,直至通風機能靈活轉動,。調整好位置后啟動通風機,再突然停機,,若風葉利用慣性仍能自如轉動,,說明同心度已達到要求。 2,、風機動平衡 風機噪聲大小和風機的動平衡關系密切,,所以動平衡的好壞是衡量產品質量的標準之一。雖然在出廠前廠家已對風機的動平衡進行了較驗,,但由于搬運過程中的磕碰
1,、滿足風機在安裝,、使用與維修方面的要求,基礎上半部的外形和尺寸(如溝,、坑,、洞與螺栓等)應按生產廠所提供的安裝圖設計。 2,、基礎應具備有足夠的強度,、穩定性和耐久性。在靜力作用下,,沉降和傾斜應在允許范圍之內以保證機器正常使用,。 3、基礎的振動應在允許范圍內,,以保證風機正常工作和操作者的正常工作條件,。對附近機器和儀表的不利影響,應采用合適隔振措施。 4,、構架式或墻式基礎都采用鋼筋混凝土,,混凝土標號為150號和200
一般情況下,空調風機通常在范圍比較大的場所使用,,是空調的配套產品,,空調風機具有十分強大的作用。在空調風機出現故障的時候首先要找到故障原因,,然后再有針對性的進行維修,,這樣才能快速的讓空調風機恢復正常工作。 空調風機出現故障的原因:風機振動過大導致葉片松動/葉片變形,;皮帶在運轉中脫落或抖動,;軸承過緊,軸承缺油,,袖承滾珠破碎均可使軸承溫升過高,;風管流量過低。
風機盤管電子溫控器是一種用于控制風機盤管空調系統的設備,,它可以通過溫度傳感器檢測室
一體化污水處理設備曝氣風機怎么維修這個需要看你是什么地方出了故障,,一般情況下曝氣風機的維修都需要返廠,比如您是生活污水處理設備_一體化污水處理設備_地埋式污水處理設備專業生產廠家-諸城市天正機械有限公司購買的,,那毫無疑問,,你聯系污水處理設備銷售人員的電話。不過如果是一些小毛病的話,,自己也可以維修的,。
1、風機盤管的組成 主要由熱交換器,、水管,、過濾器、風扇,、接水盤,、排氣閥、支架等組件組成。 2,、風機盤管的工作原理 機組內不斷的再循環所在房間或室外的空氣,,使空氣通過冷水(熱水)盤管后被冷卻(加熱),
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 編輯 在對屋頂風機進行操作常常會出現這樣的誤區,,我們在實際中應該予以避免,更好的保證屋頂風機的正常運行,,下面來具體分析一下常見的問題及解決方案: 一,、在找正設備時,采用擰緊或放松地腳螺栓的辦法,,去“湊”有關精度要求,?;螂m用墊鐵調整,但把墊鐵加在電動機或液力偶合器與底板之間,。 原因分析: 正確做法:
臺灣玄亞風機離心風機在維修過程中最常見的幾個問題中國風機產業網 對風機進行維修是不管什么類型的風機都會遇到的問題,,針對風機的維修我們主要看風機的故障究竟都是哪些因素引起的,根據故障產生的原因我們才能找到解決的方法,,確保風機在使用中的有效性和順利,。針對離心風機這種類型的風機在使用中一些故障我們來為用戶分析一下。 由于風機的類型不同,,我們字啊維護的時候也不能使用同樣的方法,,要根據風機的實際情況來判斷維護風機的一些方法。大部分的風機在電動機和聯軸器上會有所區別,,針對這些情況我們來為用戶介紹一下,。 聯軸器在不同的場所發揮的效果也有一點區別,但是通常情況下聯軸器會使用在那些對場所要求不高的場所,,不過不宜與高溫風機的找正,。不能消除外形誤差帶來的影響,依舊是不能滿足高溫風機的運行要求,,這點需要用戶特別的注意,,在使用中不要混淆了。 風機找正中也有需要注意的事項,,采用擰緊或放松地腳螺栓的辦法,,去“湊”有關精度要求?;螂m用墊鐵調整,,但把墊鐵加在電動機或液力偶合器與底板之間。因為擰緊放松地腳螺栓會造成各個地腳螺栓預緊力不均勻,,在運行中容易使個別地腳
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的?。』蛘哒f這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]