想請教各位大俠一個問題,本人初做道路照明設計,,現在有條市政路,,路中間是排水溝,為了不通過排水溝,,想在路兩側各設置箱式變電站,請問單側多大距離范圍設置一個變電站
小弟初來咋到,請問箱變基礎是直接套用通用基礎圖紙嗎,? 查找了好多資料,,沒看明白在設計的時候是否需要像設計民用建筑基礎那樣輸入地基參數和荷載?請指教
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,,能否提供一個完整的110KV,,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄,?
想請問一下大家,,箱變低壓側是否必須要陪斷路器或者熔斷器+負荷開關?是否有相關的國家標準,?在箱變低壓側接入電纜10米以外就有一個低壓開關柜,,這種情況下,是否能將箱變低壓側開關省略了?
圖紙簡介: 本設計為一套1000KVA箱式變電所電氣設計,,主要內容包括:一次系統圖,,二次原理圖,柜體尺寸,、開孔圖,,箱變平面布置圖。 投稿網友: tayroon 上傳時間: 2014-07-28
為了減小供配電線路路端損失,,提高供電電能綜合質量水平,,要求將中高壓輸電線路盡量設置在電力負荷中心,甚至采取高壓進戶線路(通常以35kV,、10kV為主)直接引入到負荷中心,,集中向高層建筑和用電量非常大的工礦、企業進行供電,。工程應用中,,通常將100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配電變壓器,,置于電力負荷用電中心進行集中供電,,尤其是占地面積較小的地方,就需有構筑集高壓受電設備,、配電變壓器,、以及低壓配電設備等為一體的供配電設施。按照集中式一體化供配電設施安裝地點,,又可以分為戶內和戶外兩種,,在制造廠組裝成為成品就通稱為組合變電站,同時為了日常檢修維護方便和提高配電設施綜合使用壽命,,又將組合變電站裝設在“目”或“品”字形的箱體內,,既而稱為箱式變電站。預裝箱式變電站是一種把高壓受電開關設備,、配電變壓器,、以及低壓配電設備按照一定的接線方式組成一體化的工廠預制型戶內外緊湊式變配電裝置,它將高壓引入,、變壓,、以及低壓配電等功能有機結合起來,具有成套性強,、集成自動化程度高,、體積小、占地少,、供電可靠性高,、線損小,、送電周期短、對環境適應性強,、安裝維護方便,、以及
現在在做220kV變電站設計,主要的疑惑就是保護屏之間那些需要接線,,原理是什么,?有沒有這方面的書籍,麻煩各位高手推薦一下,,謝謝,!
1、并聯電容補償裝置可否置于箱變內,,還是要單獨設1套裝置?2,、容量315kVA,,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式變壓器?若可以,,與普通35/0.4kV普通變成本會受到多大影響,?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 編輯 ]
論文簡介:本文根據我院協同設計平臺搭建的具體實踐工作,探討 Bentley公司的 ProjectWise軟件在變電站三維協同設計中的應用,,并對實施過程 投稿網友:bentley 上傳時間: 2013-07-10 <
圖紙簡介: 110kv變電站典型圖紙設計,。 投稿網友: zhanggehu 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份:
兄弟剛接觸電力輸配電行業,目前做銷售,,懇請高手指點,,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器,;
目前大部分電力設計院 做變電站構架設計時,,幾乎都采用staad pro 軟件,小弟想問下 做這個設計 sap 邁達斯是否有不妥之處,,小弟發現 變電站構架設計手冊中的 鋼框架的 長度系數取值 與 鋼結構設計手冊有些不同之處,,還請各位不吝指點!
箱變有多種分類方法,,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” ,、預裝式變電站即“美式箱變”;按安裝場所可分為戶內,、戶外,;按高壓接線方式可分為終端接線、雙電源接線和環網接線,;按箱體結構可分為整體,、分體等,。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,,通過電纜或母線來實現電氣連接,,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品。
箱式變電站在我們日矷钪惺呛艹R?,也是必須存在的,,然而其如何進行避雷呢?對于箱式變電站的避雷方式,如下有幾種: 1.設置良好的接地線 箱式變壓器接地并不能確保變壓器無雷擊之慮,,但良好的接地可降低變壓器(或中性線)上雷電高地電位,,減輕高地電反擊強度。變壓器良好接地可泄放更多雷電流,,避免或減輕雷電流對低壓終端 用戶的危害,。要改良變壓器接地性能,除盡可能降低接地工頻電阻值外,,還要盡量用短,、直、粗的接地線以降低線感,。 2.進行全面的高壓瞬態等電位連接 對變壓器常態非等電位部位全部實現高壓瞬態等電位連接,,包括在變壓器高壓側和低壓側分別安裝高壓、低壓避雷器各3只,,所有避雷器與中性線,、箱式變壓器殼和其它金屬的支撐件共同接地。連接處理之后,,遭到雷擊時,,變壓器所有金屬部位的電力瞬時同升同降,因而變壓器不會被雷電損壞,。 目前,,在箱式變壓器的高壓側和低壓側安裝避雷器是最有效、最簡單的方法,。
概述 1,、待設計變電所地位及作用 按照先行的原則,依據遠期負荷發展,,決定在本區興建1中型110kV變電所,。該變電所建成后,主要對本區用戶供電為主,,尤其對本地區大用戶進行供電,。改善提高供電水平。同時和其他地區變電所聯成環網,,提高了本地供電質量和可靠性,。 北
湘西民族職業技術學院 學生畢業設計 畢業設計題目: 110kV變電站一次接線設計 學生姓名: 賈陽濤 學 號: 201500010203 專 業: 電力系統自動化 班 級: 17-3高電力1班 指導教師 完成時間: 誠 信 聲 明 本人在此鄭重聲明:本人所呈交的大專畢業設計,,是在指導老師的指導下,獨立進行畢業設計研究工作所取得的成果,,成果各個環節均不存在知識產權爭議,,畢業設計不含任何其他個人或集體已經發表過的作品成果,由此而引發的法律后果完全由本人承擔,。 畢業設計作者簽名: 年 月 日
一個商業街改造項目,,需要在室外建一個商業活動的舞臺,舞臺為永久性構筑物,,為了節約占地空間,,計劃在舞臺底下安裝一座箱式變電站,就像是給箱變搭一個三面敞開的頂棚,。如果箱變的高度按2.5米考慮,,那么舞臺底下的最小凈空高度應該怎樣確定呢?規范有要求嗎,?
求知:天津地區公建項目35KV變電站設計必須由電力公司認可的設計單位設計嗎,?低壓部分可否由主體設計單位設計?這樣可節省設計費,?萬分感激提供信息人士!