電動腳踏兩用風機安裝要注意點什么,?
DJF-1型電動腳踏兩用風機是用于人防工事,,防空地下室在戰時電源被毀時,敵方使用原子,、化學或細菌武器的情況下,,采用濾毒式通風設備。腳踏電動兩用風機的經常工作方式是電動,。只有在戰時才使用腳踏,。但一旦使用,,都是危急情況,要確保能可靠運轉,。其技術指標的重點,,是保證戰時人力驅動情況下,滿足400人單元的濾毒式通風要求,,同時,,考慮到平、戰結合,,可利用人力驅動電源為人防工事,、地下旅館、餐廳和商場等進行通風換氣,。該風機可進行手動和自動兩種操作方式,。我公司生產的人防風機自動控制設備客用于共只改風機的啟停,用于戰時地下人防系統,。與進風機控制箱,、風閥控制箱、通風方式控制箱,、通風方式信號燈組成人防地下通風系統,。
請先提供風機性能、尺寸資料所在地 廣東 聯系人 王錦輝 聯系電話 0755-87387067 電子郵箱 [email protected]
RT,先在次謝謝了,。郵箱:[email protected][ 本帖最后由 cake_01 于 2012-6-20 17:45 編輯 ]
1.人防設置了移動電站,進風能不能“不用”電動腳踏兩用風機,?而選用離新風機,?2.設置了移動電站算不算有電力保障?3.移動電站的容量是否包含通風電量,?
人防電動腳踏兩用風機入口安裝的是密閉閥門 還是風量調節閥
就一個疑問,,人防DJF-1型電動腳踏風機的型號就只有一個型號的嗎,?無論我的人防清潔通風量的多少都選這個就DJF-1的好了嗎?有沒有風機型號選型的資料???發我一份
在人防設計時候選取電動腳踏(手搖)兩用風機的時候,你們是按電動滿足清潔式,腳踏滿足濾毒式選取 / 還是 按腳踏就能滿足清潔式,?
上次總部審圖提出來個問題:風機盤管水路的電動閥應為常閉式的,。后來確認參見《暖規》GB50736-2012第9.4.6條。所以大家以后出圖最好備注一下
風機盤管作為中央空調系統的一種末端裝置,,由于它結構緊湊,,布置靈活,易于獨立控制等特點,,在住宅,、辦公、賓館,、醫院等場所被廣泛應用,。它由調速風機和換熱盤管兩部分組成,風機一般由前傾式葉片和低噪音電機組成,,一般有三檔風速,,電機為抽頭調速,靠調速開關接通不同抽頭,,控制電機工作電壓來實現調速,。盤管是高效翅片式換熱器,由紫銅管和親水性鋁翅片經高壓脹管而成,,是冷卻和加熱空氣的部件,,另外還有凝結水盤、空氣過濾器等附件,。
前天圖紙送審,審圖的給我說:我的腳踏風機(并聯)出風管段上要加止回閥.我覺得無必要,另我是將清潔式通風采用另一臺軸流風機處理的.
今天看到一個水系統,,風機盤管都不裝電動二通閥。請問一下風機盤管不裝電動二通閥,,風機盤管會不會結冰
風機盤管冷閥執行器采用西門子電動二通閥,在無通電情況下執行器處于全開狀態,,在通電情況下執行器(無控制命令)處于關閉狀態,;現供暖熱水循環泵開啟,之前閥門通過BA命令控制關閉,,測試熱水流量時所有DDC柜外部電源(包括閥門電源全部斷開),,在無通電情況下閥門處于關閉情況,請教會是什么原因,?
在《空調末端安裝圖集》中有一段話,,說是電動兩通和電動三通閥們節能性比三速開關要好,那時不是就說明,,安裝了電動閥就不需要安裝三速開關了呢,?為什么?請設計高手們指教,。
風機盤管上的電動二通閥阻力多大?
經過3年施工,,最近投入運行的綜合大樓采用采用的是中央空調系統制冷制熱,,在系統運行的半年中發現諸多問題。 其中最不好處理的一項是風機盤管電動倆通閥不能有效動作,。由于風盤全部安裝于吊頂內,、雖然大部分都留有檢查口,但個別異形吊頂根本無維修空間,。本項目風機盤管工300臺左右且絕大部分都未使用,,維保人員很難全部檢查到位導致不能打開的倆通閥管段形成死水、入冬后多處風盤凍裂漏水,。 就以上問題我咨詢設計院為什么要一定設置電動倆通閥設計院回答說節能要求設置(我不知道這樣節能節到哪去了),。接下來說電動倆通閥這個東西,出了這個事后我到市場上現有的電動倆通閥形式發現,、國內都沒有一個成熟有效的閥門形式而且大多數存在隱患(在現有制造業水平)
我現做一個排氣/排煙風機(平時,,消防兩用)原理,,可心啟動風機再開閥嗎?或是要開閥再啟動風機,?或是兩者的順序哪個先并不重要啊,。風機標準圖集里是可以啟動風機再開閥。請大家給個意見!
我工程馬上要用到風機盤管電動閥及溫控器,什么品牌比較好,?國內,、國外的。
暖通專業提條件:有一風機要求:電動風閥(~220V)開,風機開,;風機關,,風閥關。請教各位怎么才能實現,?是否風閥自己還得有個控制系統的,?
電動腳踏兩用風機