復習35kV安全凈距
變電站安全運行系統
變電運行的主要任務是電力設備的運行操作和維護管理工作。其特點是維護的設備多,出現異常和障礙的機率大;工作繁瑣乏味,容易造成人員思想上的松懈;人員較為分散難于集中管理,。一旦發生變電事故,輕則造成經濟上的損失,重則危及電網,、設備和人身的安全,甚至會給社會帶來不安定因素,影響社會的穩定。運行值班員是保證電網安全運行,、穩定運行和經濟運行的直接執行者,。因此,規范變電運行管理,提高變電運行管理水平是電網安全運行的保障。1 變電站倒閘操作管理規定①嚴禁不經批準解鎖操作,。防誤閉鎖解鎖工具(鑰匙)的使用必需嚴格履行批準手續,任何人不得隨意啟用閉鎖裝置的緊急解鎖鑰匙,。防誤閉鎖裝置整體停用應經單位總工批準。防誤裝置及電氣設備出現異常要求個別步驟解鎖操作,必須由運行部門防誤裝置專責人到現場核實無誤,并簽名批準后方可使用,。②在下列情況下,一般不進行倒閘操作:交接班時;事故處理時;雷雨時室外配電裝置的操作;在同一電氣系統,不得同時進行兩個及以上的操作;嚴禁約時停,、送電。③停電拉閘操作應按斷路器——負荷側隔離開關——電源側隔離開關的順序
各位專家,,我是一家房地產開發公司的電氣主管,,在10KV配電室的安裝完成驗收時,供電公司提出要求為我們配置安全工器具,,居然配出了13萬多的工器具,,敢問各位,我們這樣規模的配電室需要那么多嗎,?有沒有相關的配置規范a ?
電力安全工器具專項培訓.ppt
一,、單元項目的質量控制 由于變電站的安裝圖紙及現行安裝規范要求不同,將質量控制項目劃分為: ①主變壓器安裝; ②室外高壓隔離開關安裝; ③高,、低壓柜,、盤(屏)安裝; ④軟(硬)母線安裝; ⑤無功補償裝置安裝; ⑥防雷及接地裝置(網)安裝等。 二,、變壓器安裝質量控制 變壓器開箱驗收時,,應認真核對變壓器的規格型號及主要技術參數是否符合設計圖紙要求;仔細檢查外殼是否有外傷、滲油;瓷件是否有脫瓷,、裂紋,、破損;備品、備件是否齊全,。對現場安裝不吊心的變壓器,,還應全面詢問押運人員運輸中經過道路狀況及車輛運行情況,,以便對變壓器內部鐵心、線圈是否
變電站二次作業安全措施卡
一個別墅小區,,考慮設置10KV箱式變電站,,由于建筑密度較高,設置上就要有安全距離的考慮,。是還有那位高手知道相關國家規范,?
常用安全工器具多媒體培訓教程 下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390545&topID=98973【專題】如何找到設計院的工作,大家討論~~【小編手記:設計院的工作很累,,這是大多數設計師們的心聲,,其實對于大多數想要搞設計卻無從下手的人們來說,找個合適的設計院工作卻更真是難上加難,,這里希望大家能夠,發表自己的找工作經歷,,或者說說其他人的經驗,,來給我們仍然設計無門的網友們分享分享?!肯旅嫖襾磙D載一個找工作的經驗之談哈,。。,。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973內容不錯,快去看看哦!
發電廠及變電站電業安全規程 經典版本的PDF格式,,供大家下載學習
接地網作為變電站交直流設備接地及防雷保護接地,對系統的安全運行起著重要的作用,。變電站接地包含工作接地,、保護接地、雷電保護接地,。工作接地即在電力系統電氣裝置中,,為運行需要所設的接地;保護接地即為電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等,,由于絕緣損壞使其有可能帶電,為防止其危及人身和設備的安全而設的接地,;雷電保護接地則是為雷電保護裝置向大地泄放雷電流而設的接地,。所以變電站接地系統的合理與否是直接關系到人身和設備安全的重要問題。 1接地網設計 接地是避雷技術最重要的環節,,不管是直擊雷,,感應雷或其它形式的雷,都將通過接地裝置導入大地,。因此,,沒有合理而良好的接地裝置
大型變電站特別是220kV以上變電站現場施工工作中,,超過20kW的大型用電設備.在變電站檢修箱中很難找到合適容量的電源.大多會從配電間甚至是騰空一段380V母線來提供電源.而配電間中抽屜式開關容量很大卻沒有剩余電流動作保護裝置因此,大型用電設備的安全用電對整個變電站來說是十.分重要的,。如真空泵,、濾油機、串聯諧振,、局部放電等儀器設備,,即便有的設備使用三相網線制,零線也只能接在零線母排上.出現單相接地短路時,,中間沒有剩余電流動作保護開關.過流保護有時不靈敏,,不能在第一時間跳掉電源,只能依靠站用變壓器零序保護跳掉站用變壓器,。因此,,變電站內使用大型用電設備時應采取如下安全措施:
變電站安全文明施工措施 一,、安全措施 1、未正確穿戴工裝不得進入現場,。 2,、必須按甲方指引進入現場。 3,、必須認真聽取甲方交待施工現場情況,,特別是工作區域范圍、地點,、指示標牌,。 4、我方工作負責人必須進行詳細分工并交代具體工作中的注意事項,。 5,、嚴禁隨便跨越帶電區域和圍欄。 6,、帶電區域不明確禁止靠近設備,。 7、高空作業必須系好安全帶和防護繩,。 8,、嚴禁風管漂越帶電設備,。 9、站內搬運長物梯子時,,必須兩人抬運嚴禁高處頭部,。 10、甲方未宣讀當日工作票禁止施工,。 二,、技術措施? 1、對電氣設備及構件,,該包好的必須包好,,包好后進行認真的清掃。 2,、清掃完畢后請甲方驗收,,征得同意后方可進行噴涂。 3,、根據現場空氣溫度,,對所用涂料進行科學的調配。 4,、按合同所簽厚度進行噴涂,以兩遍為宜,、待第一遍表面硫化后進行第二遍噴涂,。<
當前我國電力系統正在進行精簡機構的改革,變電站也在朝無人,、少人和一點帶面的方向發展(如:一個有人值班 220KV 變電站帶若干個無人值班 220KV 和 110KV 變電站),,減人增效是必然的趨勢,而要很好地達到減人增效的目的,,使用一套完善的變電綜合管理系統顯得很有必要,,變電站安全運行專家系統正是為滿足這個需要而編制的。變電站安全運行專家系統能夠滿足變電管理朝無人,、少人和一點帶面發展趨勢的需要,,提高工作效率、增強準確性,,對工作過程中的各種記錄都能詳實,、準確地記載,友好的界面,、方便的數據表格錄入與查詢功能有助于工作人員規范操作,,減少大量手工重復錄入,真正達到變電站無人,、少人值班的目的,。 變電站安全運行專家系統是針對電力系統變電運行管理工作的需要,,結合變電站所運行工作經驗而開發的一套完整的變電站運行系統管理軟件,本軟件包含六個子系統模塊:工作票專家系統,、操作票專家系統,、實時系統、視頻系統,、設備監測系統,、運行管理系統。 系統為完全開放的二次開發系統,,在保證系統安全,、穩定運行的同時,既能適合各個電力局的不同要求,,又能適應投運后變電站設備變化 ,。 變電站
110kV變電站的設備對地安全距離是多少?比如做電力設計的時候110kV斷路器的最上面和地的距離是多記才算是安全的?或者說才是設計規程允許的,?
第一部分. 序(一) 設備安全巡檢目的為進一步加強電力公司輸,、變、配電設施的運行管理,,全面掌握設備運行健康狀況,,及時發現設備存在的問題和消除缺陷。電力公司生產單位各級人員必須按照自己的崗位職責,,對所轄設備進行定期巡視和檢查,,全面掌握設備運行狀況,及時發現設備缺陷和危險點(薄弱點),,采取防范措施,,保證電網設備安全穩定運行。公司本著“獎優罰劣,、共同提高”的原則,,推行設備巡視檢查聯責制,真正做到:凡事有人負責,、凡事有章可循,、凡事有據可查、凡事有人監督,預防事故,,確保公司安全生產良好局面,。為使工作開展地扎實有效,特制定各級人員設備巡視檢查聯責制度,。(二) 安全巡檢總體要求2.1在生產用電高峰季節和重要節日,,應增加巡視檢查次數和夜巡次數。2.2遇大風,、雨,、雪,、霧、冰雹,、洪水等惡劣天氣,,必須進行特殊巡視。對危及安全的線路和設備應采取暫停供電的應急措施,。2.3在障礙異?;蚴鹿释k姟⑴潆娛衣┍F鲃幼骱?,各級人員按照分工必須立即進行巡視檢查,,查找故障點,排除故障后方可恢復送電,。2.4巡視人員要做到巡視認真,,檢查到位,應如實填寫巡視記錄
希望有用,分析的很詳細
請教: 1,、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮,。可能因為我工作時間不長,,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎,?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒,?
ct的使用,,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢,?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢,?求指教