請教: 1,、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,,這讓我感到很新鮮,。可能因為我工作時間不長,,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程,。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2,、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,,還有繼電器室沒?
小弟想請問下,,220KV等級的電纜,,一般接地線大概能有多粗,因?yàn)樵谧鲆粋€(gè)超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,,這種接地線有什么標準嗎,,大概多粗
ct的使用,是怎么樣的,?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,,但為什么要弄2個呢?求指教
昨天,,由于附近居民抗議,,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,,又被附近居民“喊?!绷恕?紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵,。不過,附近居民認為,,變電站建在此處不合適,。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序,。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,,阻止施工的是附近小區的居民,。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,,遠期200MW,,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,,空間占用大致差不多,,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,,送電恢復時間延長的情況,,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用,。 并介紹一下同期裝置的配置,,及參數如何整定,謝謝垃?。,。 ?/p>
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,,同時工作,,互為備用,當一路電源故障時,,自動閉合聯絡開關,,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站,。
一個220kv的變電站,,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎,?哪位朋友有這方面的資料,,能否上傳來學習一下
220kv和110kv變電站圖片
剛入職Ｂ畫的全套圖紙400KVA干變,,高供低安計,;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,,HSW1-斷路器;系統,、布置,、照明、接地,、預埋共9張圖紙,,歡迎指點~~~~~
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端,。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,,現在變電站至調度都架設有光纖,,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧
求教高手:在220kV/66kV變電站中,,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎,?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,,能否提供一個完整的110KV,,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄,?
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮,。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
圖紙簡介: 變電工程中的室內鋼筋混凝土蓋板施工詳圖,,包括節點詳圖和材料表,,可以直接套用,板寬500,,跨度從400~1200,,支座50,厚度40~50,,設計荷載9.8kN/㎡,。注意:圖紙為CAD08版本,字體在壓縮包內,。 投稿網友: lancast 上傳
現在在做220kV變電站設計,,主要的疑惑就是保護屏之間那些需要接線,原理是什么,?有沒有這方面的書籍,,麻煩各位高手推薦一下,謝謝,!
110KV變電站二次回路接線圖
一個變電站?。〈蠹铱纯矗,。,。?/p>
求求各位大神,,我單位新建產房 機械加工類,,所有設備功率加起來735KW,,照明在300KW左右,暫時想選擇2臺變壓器,,一臺800KVA供應設備,,300KVA供應照明可以嗎?有沒有更好的方案,。房子建完了傾向選擇油變,,有賣變壓器的可以聯系我。QQ;420983506
變電站蓋板
變電站蓋板專題,,為您提供變電站蓋板相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電站蓋板 相關的專業交流討論,更多變電站蓋板相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題