我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫?,F在管道做完了,該做管道保溫了,。請問:是用什么材料做管道保溫呢,?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢,?巖棉呢,?玻璃棉呢,?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚,?罐體呢,?我想管道做5cm,罐體做10cm,?謝謝大家?。?/p>
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 編輯 冷庫安裝中管道設計時有多個標準一并執行
在冷庫系統中,,管道的流量與壓力控制是確保系統正常運行的關鍵因素,。本文將介紹冷庫管道的流量與壓力控制方法,幫助讀者了解如何通過合理的控制策略實現冷庫系統的穩定運行,。 一,、流量控制方法 1.調節閥控制:通過調節閥門開度,可以控制冷庫管道中的流量,。當閥門開度增大時,,流量增加;反之,,流量減少,。這種方法簡單易行,但存在調節速度慢,、能耗較大的缺點,。
氨改氟是針對氨制冷系統中的氨氣的替代解決方案,它使用氟化氫作為冷卻劑,,具有較低的毒性和環境友好性,。在氨改氟冷庫中,管道清洗是確保系統正常運行的重要一環,。首先,,進行管道清洗之前需要斷電和排空系統,確保安全,。關閉冷庫的電源,,并通過排放壓力閥和排水閥將所有冷卻劑排空。在進行清洗之前,,確保系統中沒有殘存的氨氣和冷卻劑,,以免對人身和設備安全造成危險。 具體選擇取決于管道材料和管道內部的污垢程度,。清洗方法可以通過循環清洗或是噴洗的方式,,確保清洗劑能夠覆蓋到所有的管道表面。然后,,將清洗劑注入到管道系統中,,并進行循環清洗,。根據清洗劑的指引,將其注入到系統中,,使用泵將清洗劑推動循環流動,,確保清洗劑能夠覆蓋到所有的管道表面。 清洗過程中需要注意以下幾點: 1.清洗劑的濃度和溫度要合適,,遵循廠家的建議,。過高的濃度和溫度可能會對管道材料造成腐蝕和損壞。 2.清洗時間需要足夠長,,保證清洗劑能夠
2~8℃冷庫 12P的谷輪渦旋機組,制冷管道快100米,,請問需不需要加氟泵,,如不需要,那通過設置回油彎等方法能否解決回油問題 求各位大師指導:(
求助: 有一個冷庫工程,設計院的圖紙要求采用 PSP鋼塑復合管做消火栓管道,,我想問下,,冷庫用鍍鋅鋼管不可以嗎? 有什么相關規范嗎,?
冷庫制冷管道的安裝如何套取安裝定額,,是中壓管道還是低壓管道?冷庫的設計規范內容描述為:管道的設計壓力應采用2.5MPa(表壓),。氣密性試驗:高壓側應進行1.8Mpa(表壓),,低壓側應進行1.2Mpa(表壓)的氣密性試驗。但設計圖紙又有以下說明:系統設備及管道上高壓部分采用-0.1~2.4Mpa壓力表,,低壓部分采用-0.1~1.5Mpa壓力表,。由此可以看出管道的實際工作壓力至少低壓部分是不到1.6Mpa的,如果參照設計文件套用定額,,那么設計圖紙是否與設計規范有沖突,?到底該套中壓管道還是低壓管道啊,?
氟利昂管道布置 氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解 ,,因此,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器 ,、蒸發器和一系列設備,、管道之后 ,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來,。 (一)基本原則<
截止閥優點 1,、結構簡單,,制造和維修比較方便。 2,、工作行程小,,啟閉時間短。 3,、密封性好,,密封面間磨擦力小,壽命較長,。 4,、截止閥閥體的結構形式有直通式、直流式和直角式,。直通式是最常見的結構,,但其流體的阻力最大。直流式流體阻力較小,,多用于含固體顆?;蛘扯却蟮牧黧w。直角式閥體多采用鍛造,,適用于較小通經,、較高壓力的的截止閥。 5,、在開閉過程中密封面的摩擦力比閘閥小,,耐磨。 6,、通常只有一個密封面,,制造工藝好,便于維修,。 截止閥缺點 1,、流體阻力大,開啟和關閉時所需力較大,。 2,、不適用于帶顆粒、粘度較大,、易結焦的介質,。 3、調節性能較差,。 4,、截止閥的種類按閥桿螺紋的位置分有外螺紋式、內螺紋式,。按介質的流向分,,有直通式,、直流式和角式。截止閥按密封形式分,,有填料密封截止閥和波紋管密封截止閥,。 5、波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設計,,完全消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露
請教各位前輩,,我現在有一個冷庫項目,有低溫冷藏庫(-20℃~-60℃),,高溫庫(0-4℃),,恒溫庫(10-15℃)。這些系統中哪些管道需要做保溫,?還有一個很麻煩的問題,,像-40℃和-60℃庫溫的管道材質可以用什么,因為20#流體用無縫鋼管滿足不了這么低的溫度,。
1.先將需做保溫層的管道表面,,按常規要求,,除銹后涂紅丹底漆,。 2.包扎好的表面再涂一層冷瀝青,并將空隙和條縫用瀝青填平,。 3.在底漆的表面上涂刷一層冷瀝青,。 4.按規定厚度用梯形斷面板條包裹,外用尼龍繩捆扎牢靠,,空隙用碎搗實填滿,。 5.用一米寬的PVC薄膜,厚0.2毫米,,顏色不限,,裁成10厘米左右寬的長條并裁成卷備用。將PVC膜卷按螺旋形纏裹,,緊貼保溫層,,搭接處不小于1厘米。高溫庫包一層,,低溫庫錯縫再包卷一層,。 6..冷庫設備管道按常規要求的顏色標志做。 7..按規范要求,,配備各色油漆,,涂刷在底漆的表
最近也是第一次做關于冷庫的項目。,。碰到這樣一個廠房,。,。長20寬13高7米。,。存貨量為180噸,。。日進出貨物為10噸,。,,外界常溫為35度。,。需維持冷庫溫度為5度,。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢,?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度。,。這樣推算,。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組,。,。這樣推算是否正確。急求,,,,解答。,。在此謝謝各位了,。。
第一個 冷庫要加強商品保管和衛生工作,,重視商品養護,,嚴格執行《食品衛生法》,保證商品質量,,減少干耗損失,。要配備專職保質員(保管員)負責檢查出入庫商品質量,庫內要做到符合食品衛生的要求,。 第二個 根據商品的特性,,嚴格掌握庫房溫度、濕度,,在正常情況下,凍結物冷藏一晝夜溫度升降不得超過1℃,,冷卻物冷藏間不得超過0.5℃。在貨物進出倉過程中,凍結物冷藏間溫升不得超過4℃,,冷卻物冷藏間不得超過3℃,。通風管道要經常清理 此外,要嚴格掌握庫內商品的儲存保質期限,,定期檢查,,先進先出,如發現商品異變,,應及時發出質檢單,,會同貨主迅速處理。
外租。
那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣???謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
小弟剛入行,,很多不懂,請各位大俠相助,。此圖為潛水泵的管道,,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,,不知道為什么要這樣設計,?