冷庫的設計與建造應該規劃論證在先,,盡可能避免邊設計、邊施工,、邊整改的情況出現,,一個可靠的設計,,應經過方案認證與優化,結合業主的實際情況,,確定能滿足建設單位需要的設計方案,。 其實建造冷庫所需的主要設備和材料已基本達到國外的先進水平,但系統設計有誤區,、安裝調試部規范,、運行管理跟不上是目前行業的主要問題,也是導致庫內溫度波動過大和冷庫單位能耗過高的主要原因,??蓮囊韵聨c來完善下: 1:更新系統設計理念,變粗放型的滿足要求為精細化的針對性設計,。 2:合理的組合系統,,變盲目的提高部件效率為有效提高整個系統的效率,加強對部分國產主輔機的研發投入,,提高其能效比,,從而提高整個系統的能效化。 3:加強專業和管理人才的有效培養,,使冷庫從規劃,、設計到建造驗收直至運行中,始終處于受控狀態,。 如果從以上幾點去完善,相信整個工程從前期的冷庫設計與建造規劃到后期冷庫工程維護管理,。會做得更好,。
知識點:典型冷庫
各位建筑大師手頭有個種子冷庫項目,,我想請教下這個庫房在規劃地塊中應放置在什么位置?有什么特別要求不,?如果庫房里裝成品的冷庫,,建筑的外墻保溫等 有什么要求,?如果不是安裝成品的種子冷庫,外墻,、外墻保溫,、庫房內部的建筑布局等怎么做?要達到什么要求,?在線等回復,,謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目,。,。碰到這樣一個廠房。,。長20寬13高7米,。。存貨量為180噸,。,。日進出貨物為10噸。,,外界常溫為35度,。。需維持冷庫溫度為5度,。,。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,,它蒸發器出水溫度是7度,。。這樣推算,。,。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。,。這樣推算是否正確,。急求,,,解答,。。在此謝謝各位了,。,。
一、關于冷庫空間大小 其一是冷庫工程建造噸位問題,過去一直以噸為冷庫計量單位,,其實這不合理的單位,,現在以立方為單位。我們簡單換算一下,,立方和噸的計算,。按果蔬5立方存一噸貨,禽肉4-4.5立方存一噸貨,。初步計算冷庫需要的立方數,,小型冷庫由于冷庫利用率較高取0.6左右,大體積貨架式冷庫利用率取0.4-0.5左右,。 如1000噸果蔬冷庫工程,,大約需要5000立方左右冷庫空間,如1000噸禽肉庫,,大約需要4500立方米空間,。關于冷庫,大的冷庫可建成10米左右,,較合適的宜建成13米及以下,。因為冷庫保溫板長度太長在生產及運輸安裝過程中都相應增加難度,但我們目前也有20多米高的立體式冷庫,,其庫板安裝過程中就需要互相拼接,。 二、建筑結構類型 這個冷庫工程需要根據冷庫的定位,,是側重于長時間儲藏型的冷庫還是周轉交易頻繁型的冷庫,,如果是儲藏量大,儲藏時間長,,土地用量充足,,且土地費用
外租,。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸,。+10~15度1200平方米,。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,,現在只能制冷,,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎,? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機,。 改的話要改哪些?謝謝,!
冷庫設計你用什么軟件呢,?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,,計算比較符合實際,,但比較單一;二,、冷庫快速設計軟件CAD版,,可以選擇較多的貨物、材料等,,能輸出蒸發排管,、冷風機的CAD圖紙;三,、坤榮冷庫設計軟件,,既說是比較好。您在用什么軟件呢,?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖,、設備選型、材料統計,、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢,?
風幕機在使用一段時間后,,它應該是干凈的,,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,,只有外殼,,過濾器和清潔,,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的,。風幕機運轉,,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,,影響風幕機制冷與散熱,,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃,。 清潔空氣窗簾機:室內機,,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,,空調吹出,。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度,。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范,。這個有架空層,。架空層凈高有1米的規定嗎?,?我沒找到,。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20,。打算讓堆放貨物不高于4米,。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎,?請高手解答下,。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
各位好,,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
各位前輩好,,我是一名制冷行業的初學者,,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
目前在做一項雨水規劃,,發現雨水標準提高以后,,管徑增長的太大了。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),,這導致排水方溝尺寸巨大,,請問我是不是忽略了什么問題?
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,,并令空氣循環,有效隔離灰塵,、煙氣,、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果,。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,,節省用電,,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,,希望對大家有所幫助。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示,。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差,。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理,。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作,。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之,。 3