壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況,;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求
現有一個冷庫尺寸:80*20*6(米)主要存放肉類水產品等,,溫度為-20℃請問,該庫選擇多大的機組有沒有什么簡易的計算冷量的方法,,求解答!
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,,首先要明確需要什么類型的冷庫,需要冷庫的面積是多少,,這樣才能做到成本節約,、充分利用。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類,。按溫度分A,、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮;B,、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐,;C、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產,、禽肉類的食品的冷藏,;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結,。按容積分小型冷庫:小于500M3B,;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,,大家了解了嗎,?希望可以幫助到大家!
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一,、冷庫基礎 1、冷庫 利用降溫設施創造適宜的濕度和低溫條件的倉庫,,又稱冷藏庫,。冷庫是冷鏈行業發展的基礎,是冷藏鏈的重要組成部分,,也是目前冷鏈行業容量最大的細分市場,。 2、冷庫的組成 冷庫一般由維護結構及制冷設備組成,。多由壓縮機制冷,,利用氣化溫度很低的液體作為冷卻劑,使其在低壓和機械控制的條件下蒸發,,吸收貯藏庫內的熱量,, 從而達到冷卻降溫的目的,。 最常用的制冷系統主要由壓縮機、節流閥,、冷凝器和蒸發器等組成,。
請問各位大師,冷庫門風幕機選型時,,風速,、風壓有啥要求?如何計算,? 我們的理想場景應該是要求風能吹到地面為佳,,以阻止冷熱空氣的交換,對吧,?
冷庫選型計算軟件各種冷庫/速凍/制冰/工藝冷卻/壓縮機等的選型,注:設備全為煙臺冰輪產品,。下載地址:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=85201&way=2
請問長10米 寬8米 高3米的小型裝配冷庫,,要求溫度維持在-18度,,請問需要多少匹的機器。是存放凍魚用的,。凍魚入庫溫度在-20度,。如果選用比澤爾的機器,應該用什么型號的呢,。謝謝,。
一、機組安裝注意事項 1,、機組已經充入干燥氮氣,,連接系統前請檢查。 機組應使用專用電源,,不要與其它用
參數:1.蒸發溫度冷藏間tz=-28℃凍結間tz=-33℃,。2.冷凝溫度tl =33℃3.制冷壓縮機負荷冷藏間57.53kw冷藏間193.57kw我算過冷凝壓力與蒸發壓力之比都大于8,,是不是螺桿機的選型也遵照壓力比大于8就選雙級這條規定呢,?另外,根據什么選機器呢,?我手頭的冰輪樣本里只有制冷量和理論排量可以作為選擇依據。但制冷量應該是標準工況下的,,而以上負荷是實際工況下的,。問題比較多,在這兒先謝過了,!
冷庫尺寸:105m3,庫溫要求在進貨(肉丸1.5噸)30分鐘把它冷卻至-40度,,大家看看要使用多大的機組才可以達到要求。