各位老師,,我公司新建的分廠計劃采用預裝式變電站,,變壓器容量需1600KVA,現公司領導指示將變電站緊貼車間外墻布置,。請問:1、1600KVA的容量適于用預裝式變電站嗎?一般所見的箱變大都在1000KVA以下,。2,、預裝式變電站能夠緊貼車間外墻安裝嗎?有沒有規范強制要求,?謝謝指教,!請知道的朋友賜教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 編輯 ]
高壓-低壓預裝式變電站
以及相關資料,。小弟想做教程,,越多越好不勝感激。送美女圖[ 本帖最后由 zhy_0427 于 2010-5-28 10:41 編輯 ]
正泰的預裝式變電站 型號TB6-12/0.4(F.R)/T 2001年的,,因圖紙已無,,特在線求教以下問題 高壓室內的轉換開關有0 1 2 3四個標記 指針有兩個 分別指向哪兩個表示雙電源通 雙電源與變壓器通 單電源與變壓器通雙電源斷開。
圖紙簡介: 預裝式箱式變電站外形圖,,傳上來大家共同學習,,參考。 投稿網友: yun5136 上傳時間: 2013-05-03 圖紙省份:
求雪橇式變電站相關資料,。這個書籍都有介紹,,只是一筆帶過。 希望有此資料的朋友共享下,,圖紙,,書籍。,。,。。,。先感謝下
圖紙簡介: 預裝式變電站YBP(M)安裝基礎圖,,本人參照J(rèn)GJ16-83《建筑電氣設計技術規程》有關規定及南方電網公司物質采購標準要求親自設計的。很詳細,,包括土建材質,。 投稿網友: congyuan323 上傳時間: 2013-0
為了減小供配電線路路端損失,提高供電電能綜合質量水平,,要求將中高壓輸電線路盡量設置在電力負荷中心,,甚至采取高壓進戶線路(通常以35kV、10kV為主)直接引入到負荷中心,,集中向高層建筑和用電量非常大的工礦,、企業進行供電。工程應用中,,通常將100kVA~1250kVA,,10kV/0.4kV的配電變壓器,,置于電力負荷用電中心進行集中供電,尤其是占地面積較小的地方,,就需有構筑集高壓受電設備,、配電變壓器、以及低壓配電設備等為一體的供配電設施,。按照集中式一體化供配電設施安裝地點,,又可以分為戶內和戶外兩種,在制造廠組裝成為成品就通稱為組合變電站,,同時為了日常檢修維護方便和提高配電設施綜合使用壽命,又將組合變電站裝設在“目”或“品”字形的箱體內,,既而稱為箱式變電站,。預裝箱式變電站是一種把高壓受電開關設備、配電變壓器,、以及低壓配電設備按照一定的接線方式組成一體化的工廠預制型戶內外緊湊式變配電裝置,,它將高壓引入、變壓,、以及低壓配電等功能有機結合起來,,具有成套性強、集成自動化程度高,、體積小,、占地少、供電可靠性高,、線損小,、送電周期短、對環境適應性強,、安裝維護方便,、以及
電力行業標準
分享了各位樓主的好書上傳一套《預裝式變電站工程設計圖籍》,電子板,,主要介紹預裝式變電站即俗稱“美式箱變”的電氣,、結構設計里面包含大量的結構圖紙共參考因不會使用壓縮程序,將其壓縮成14個獨立的文件,,分開解壓即可
G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 編輯 ]
鐵路系統作為一個獨立的用電系統,,不知對箱式變電站有沒有制定相應的規范及標準?希望前輩不吝賜教,。分享一些這方面的經驗與知識,。先謝了!:time:
請教: 1,、1,、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮,??赡芤驗槲夜ぷ鲿r間不長,對現場的這些問題也不清楚,。我現在從事的二次設計工作,,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,,取消屏頂小母線有它的科學性嗎,?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,,還有繼電器室沒,?
ct的使用,是怎么樣的,?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT,?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,,但為什么要弄2個呢,?求指教
小弟想請問下,,220KV等級的電纜,,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
昨天,,由于附近居民抗議,,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊?!绷?。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,,附近居民認為,,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,,數十名市民為制止施工,,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序,。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,,施工方和市民再次發生爭執,,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查,。 這已經不是紅旗變電站施工首
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓,、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把,?小弟不是電氣專業這方面不太懂
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端,。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊,。網絡通道不會指的是電信公網吧