冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注,。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急,。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差,。比如,,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全,。冷庫設計要遵循冷庫的特點,,要因地制宜,具體的問題要具體分析,,具體解決,。 冷庫選址。選址要在人口少地方,,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被,。冷藏間大小和數量,。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關,。除很小的冷庫外,,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,,根據規模大小,、堆裝方式和具體平面
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,,是否需要重新去有關部門報建呢,,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果?。,。?謝謝,!
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,,也就是說,,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,,壓縮比增大,,輸氣系數下降,耗功增加,。統計數據表明,,蒸發溫度每下降1
請問各位關于冷庫設計除了《冷庫安全規程》以及《冷庫設計規范》外還有那些規范文件以及參考資料,,現在自己在學習冷庫設計,有沒有那些比較好的書籍可以推薦的,?
冷庫制冷循環的分析和計算
師傅們好,,我們的公司是做冷庫工程的,,需要辦理空調設備安裝資質C類2級,需要《冷庫安裝維修工藝》《制冷工安裝規范操作說明》《工程質量控制》這三樣文字類資料,,還請師傅們施舍?。?!跪求~~~
[url=]安徽省保障房建設標準.rar[/url]
危廢倉庫建設方案規范整理
隨著我國農業飛速發展,,人們對農產品的要求也越來越高。加上近年來逐漸引起人們重視的食品安全問題,,使得人們對農產品的儲藏,、流通過程也越來越關注,由此也催生了為農產品在儲藏運輸過程中冷藏保鮮的基礎設備—冷庫安裝熱潮,。
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 編輯 蒸發器方面,,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,,也就是說,,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,,壓縮比增大,,輸氣系數下降,耗功增加,。統計數據表明,,蒸發溫度每下降1℃,耗能增加3-4%,。設計人員要注意選擇合適的蒸發面積,。 以冷風機為例,目前傳統的DL系列也就是4.5mm片距的冷風機,,在水果蔬菜庫的應用當中,,就會出現結霜很快的現象,這就需要反復進行化霜,,多耗電能不說,,也耽誤了食品的降溫,尤其按照以往的做法,, 有的設計人員會為用戶選擇電化霜的冷風機,,這樣的冷風機的化霜功率比對應的壓縮機功率還要大,化霜產生的熱量還需要壓縮機帶走,,這樣一個冷庫就很容易出現反復化霜,,庫溫達不到的惡性循環。所以我們現在對于這類的冷庫不會選擇這種片距的冷風機,,而是采用6mm
最近協助老總在編河道建設標準,,找了一些相關的規范、標準,,和大家共享一下,,有的規范可能和論壇的重復,因為工作較忙,,也沒時間好好整理一下,,請大家下載的時候選擇自己需要的下,,希望能對正在從事河道規劃、設計及標準編制的同仁有所幫助首先是標準編寫的相關規范水利技術標準編寫規定SL1-2002.rar
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞。而且,,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全,? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1,、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。 2,、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,,制冰間,,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理,。 3,、靠近海口城市,,想要避免
城市建設檔案著錄規范.chm
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷,。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7,。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表,。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所,。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均
醫藥冷庫,,是制藥廠,、醫院、藥店,、疾控中心,、藥品經營企業等必備的醫藥產品倉儲設施。在醫藥冷庫建設中,,除了需嚴格遵守普通冷庫設備安裝,、調試、施工等相關的國家標準及施工圖紙,,比如《冷庫設計規范》(GB 50072),、《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》(GB50274),、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB50242),、《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243)、《組合冷庫用隔熱夾芯板技術條件》(JB/T6527)等,還要遵守一些醫藥管理方面的規范,,比如《藥品經營質量管理規范》,、《疫苗儲存和運輸管理規范》、《單采血漿站質量管理規范》等,。下面就醫藥冷庫方面有關的國家標準和規范文件做簡單的介紹,。 一、《醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確
冷庫建設規范
冷庫建設規范專題,,為您提供冷庫建設規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷庫建設規范 相關的專業交流討論,更多冷庫建設規范相關內容請訪問