我公司在青島有個項目,設計了三臺水冷離心冷水機組,,單臺制冷量1706KW,,冷凍側5℃/13℃,冷卻側32℃/40℃,這個型號機組哪家性能比較好,?跟這個制冷機匹配的空調末端,,哪家比較好呢?
選用什么牌子的離心式水冷機組,比如開利,、約克,、特靈、麥克維爾等(當然不知制造不制造離心機,,可能只做螺桿機),,制冷量為500冷噸(1745KW),也就是150萬千卡/小時,。
前段時間我們做了個大型的百貨店的水冷機組的空調工程,,冷卻水主管是350的,設計壓力大概是12公斤,,用的是16公斤的橡膠軟接,,一開機軟接直接被拉出了法蘭,100多噸的水頃刻淹沒了機房,。廠家解釋說是壓力過高造成的(現在雖然主機已經正常運行了可進水壓力一直穩定在11公斤左右),,明顯不是壓力過高;后來換用16公斤的波紋管軟接和在軟接兩端法蘭上加絲桿固定,,結果一開機波紋管從原來的400mm拉成650mm,,當時公司所有人都沒辦法了,立馬拉斷。最后把絲桿變粗,,從原來的每個軟接2根變成6根,,機組現在才運轉了起來,耽誤業主1天營業時間賠了100W,。盡管事情過了,,但是問題還是留給我們深思,到底是什么原因呢,?用絲桿強行固定軟接根本就失去了它本身的作用~~哪位大俠遇到過類似情況或能解釋什么原因,,非常感謝
制藥廠現需要為加溫反應罐體降溫 現在正在尋求設計方案,具體情況如下:現有7個夾層罐體,,每個4立方,。生產時使用蒸汽把罐體內的液體加熱到80C,反應完畢之后需要在1-2個小時之內把罐體內的液體從80C降到10C,, 現暫定想法是用冷卻塔或者水冷機組在罐體夾層里面循環水來降溫,。但是現有問題:1.冷卻塔出水溫度能否小于等于10C?2.如果出水溫度不能小于等于10C,,那么7個罐體總共8232000000焦耳的能量需要多大的冷卻塔才能在1-2小時之內把這些能量帶走,?3.能否使用壓縮機的水冷機組?[ 本帖最后由 sd648779 于 2010-5-20 01:00 編輯 ]
各位大俠,,有個問題請教一下哈,,地下人防工程,平時商場,,地下一二層每層2.6萬平米,,(地下三層汽車庫,不用空調)如果選中央空調,,用水冷機組還是多聯機的,?我不是這個專業的,請賜教,!謝了,!
大家好。誰有開利螺桿水冷機組資料奉獻一點學習一下,。 希望有好的資料大家一起學習交個朋友,,QQ——郵箱;854632745.
各位老師好:平常水冷螺桿設計中,,冷卻塔的選擇只是按螺桿機冷凝器水流量進行選擇,,但現在發現,樣冊中標明了冷凝器進出水的溫度為18/29℃,,當?shù)叵募緷袂驕囟却蟾艦?8℃,,按水流量選擇冷卻塔話,,會不會導致冷量不足,達不到制冷效果,。希望各位老師指導,。。
我今天去看開利的30HXC機組,,采用的是滿液式蒸發器,。但是在蒸發器上沒有看到回油的任何管路或裝置。但是在冷凝器上看到了回油管路,?這是怎么回事,?有人能搞到開利的系統圖給說一說嗎?
水冷冷水機組排氣壓力最低可以低到多少,?R22 我想用井水,。水溫低。哪么以前設計的冷卻塔用的殼管式冷凝器是不是要減少管程的使用數量或冷卻水流量,??,?,?
我們一個凈化工程項目所用的水冷主機,,由于室內發熱量巨大,在冬天也要開機制冷,,但一開機就報警,,水冷,機組壓縮機不能啟動,。大家有什么好辦法沒有,?
各位同行你們好,,想請教各位一個專業上的問題:有一臺螺桿水冷機,制冷量為:550kW,;輸入功率為:104kW,。請問滿載運行時 75% 50% 25%運行時的耗電量均是多少?還想問一下,,這個是如何算出來的,?十分感謝!
新國標8.6.4.3條:采用水冷殼管式冷凝器的冷水機組,,宜設置自動在線清洗裝置。但是,,怎么設置,?有些什么注意事項?恐怕99%的人不清楚,。原先我也不清楚,,但是千辛萬苦找到了這個PPT文件,進過研究明白多了,。大家都研究一下吧,,相信受益匪淺吧!??! 大家都推薦一下哦,絕對精品帖子?。,。?/p>
幾個月前安裝了兩臺冷庫,,水冷機組,,共用3千瓦水泵25噸冷卻塔,一臺12.2比澤爾拖鋁排管一套用于-18度冷庫,,高壓現在14KG,。另一臺15.2比澤爾拖DJ115冷風機一臺用于食品凍結,在運行時高壓明顯偏高,,在冷庫裝貨開機初期及化霜滴水后運行處期高壓達到22KG,,在溫度降至-5度時高壓20KG,溫度-20度時高壓仍然達到18KG左右,,冷凝器面積6.4平方,。請教各位問題出在哪里?冷卻塔里水溫挺好,,沒有發熱的感覺,,水泵與冷卻塔落差10米左右,距離10米左右,,開始以為用的1.5KW水泵揚程不夠,,冷卻塔內落水量不大,后來更換了一臺3KW水泵效果沒有大的改善
大金單螺桿水冷機組,,型號CUW240E5Y,,萬分感謝,急求二級密碼,,主板把壓機給鎖住了郵箱[email protected] 微信zydragon988
一,、活塞式冷水機組
水冷機組和風冷機組能并聯么,?具體的并聯方式是水冷機組和風冷機組既可獨立運行也可并在一起運行,,這種方案有熟悉的么?有什么缺點,,請多指教
美國螺桿式水冷機組標準
本人賜教螺桿水冷機組的油氣分離問題,?有一螺桿機組,蒸發器為干式殼管,發現冷凍油大量進入系統中,使排氣溫度下降到56度,已確認冷凝器和蒸發器多有大量的冷凍油,我已經將冷凝器中的冷凍油分離出了,但蒸發器中的油無法分離,請問:a有什么好的方法分離蒸發器中的油,。b有什么辦法控制以上情況的再次發生。(本機組由四臺壓縮機組成的,水系統并聯,氟系統互為獨立,控制方法是通出水溫度確定壓機的工作臺數加壓機滑閥無級能量調節,機組中其余3臺壓機都能正?;赜?只有第4臺壓有這種現象冷凍出水溫度為7度,冷卻出水溫度為32度,。)
低溫螺桿水冷機組冷量功耗參數機 組 型 號 匹數 型 號 臺數 機組制冷量KW 輸入功率KW 冷凝負荷KWKL-HSN6451-40-SL 40 HSN6451-40 1 36 26.7 62.7KL-HSN6461-50-SL 50 HSN6461-50 1 43 31.3 74.2KL-HSN7451-60-SL 60 HSN7451-60 1 51.7 38.3 90.0KL-HSN7461-70-SL 70 HSN7461-70 1 59.2 42.7 101.8KL-HSN7471-75-SL 75 HSN7471-75 1 64.3 45.5 109.7※ 機組電源380V/3P/50Hz;※ 名義制冷量與輸入功率基于R22制冷劑,、帶經濟器:冷凝溫度+38℃,,蒸發溫度?-35℃運行。低溫螺桿并聯水冷機組冷量功耗參數機 組 型 號 匹數 型 號 臺數 機組制冷量KW 輸入功率KW 冷凝負荷KW
水冷機組
水冷機組專題,,為您提供水冷機組相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水冷機組 相關的專業交流討論,更多水冷機組相關內容請訪問