  • 電流互感器型號規格的疑問

    本人在一篇電氣論文上對于電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5這種型號規格不太了解,,還望高手給予指點,!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?謝謝,!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 【求助】電流互感器型號分辨

    電流互感器LZZBJ9-10A1 500/5與LZZBJ9-10A1G 500/5的區別,。1,、是尺寸上的區別,還是功能上的區別,。2,、AQ,A1G,A2G,B,C1,C2,D1,D2,E1,E2出線方式的區別。

  • 35kV開關柜電流互感器型號選擇

    最近看35KV的接線圖紙,,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,,前者是貫穿式,、帶觸頭盒,后者是支柱式,,請問兩者分別用在什么場合的,?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,,是這樣子嗎,?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),,帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),,不知道我的理解對不對。請專家來批講批講,。謝謝啦~

  • 電流互感器T102 NECT型號問題

    0.4kV低壓配電柜,ABB的,設計圖中要求電流互感器為2000/5A,零序互感器為1000/5A,但未詳細提供型號,。我在竣工資料里只找到電流互感器試驗報告:BH-0.66CT,變比為2000/5,;還有個電流互感器,,型號為T102 NECT,電壓等級0.66KV,,線圈等級0.2,,線圈容量40VA,變比800/0.5,,我在網上搜索不出T102 NECT是那的產品,,請問這就是零序互感器嗎?有詳細說明嗎,?

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的,?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問,?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀

  • 零序電流互感器怎么選,?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝