制冷機組 的組裝安裝 1,、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油,。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座,。 3,、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4,、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處,。 5、機組整體布局合理,顏色一致,,各型號機組安裝結構應保持一致,。 2
制冷系統設備及制冷劑管路的安裝, 甚至冷庫整體設計和冷庫日常使用,都必須嚴格按照規范做好,任何設計,、安裝不規范或使用,、維護不規范的情況,都將會使制冷系統運行不良,甚至造成機器運轉的故障和損壞。因此冷庫制冷設備的安裝非常關鍵,,下面冷庫制冷設備廠家給大家講幾個常見的冷庫制冷設備的安裝問題,。 1) 制冷劑管路沒有或缺少回油彎。輸送制冷劑的管路在由橫向轉向上彎時,必須做成一個先向下垂后向上去的小彎即U型彎,這樣管路再向上行才合格,不能直接做成90度轉向上行,否則,系統里面的油就不能很好的回到壓縮機里去,而大量沉積在冷風機里,使風機和整個系統不能正常發揮作用,甚至損壞風機和機組設備,。 2) 制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳,。根據安裝規范,應該安裝機組整體減振裝置,,如果減振不規范或者沒有減振措施,,會使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 3) 管路沒有做保溫。如果沒有保溫材料,冷管路就會在環境溫度下結霜,從而影響制冷效果,使機組負荷
冷庫制冷管道的安裝如何套取安裝定額,,是中壓管道還是低壓管道,?冷庫的設計規范內容描述為:管道的設計壓力應采用2.5MPa(表壓)。氣密性試驗:高壓側應進行1.8Mpa(表壓),,低壓側應進行1.2Mpa(表壓)的氣密性試驗,。但設計圖紙又有以下說明:系統設備及管道上高壓部分采用-0.1~2.4Mpa壓力表,低壓部分采用-0.1~1.5Mpa壓力表,。由此可以看出管道的實際工作壓力至少低壓部分是不到1.6Mpa的,,如果參照設計文件套用定額,那么設計圖紙是否與設計規范有沖突,?到底該套中壓管道還是低壓管道?。?/p>
冷庫工程制冷壓縮機組安裝要求 一般冷庫工程在安裝制冷壓縮機時有下列幾點重要安裝事項: 1,、將制冷裝置,、系統設計圖紙相關資料、技術文件等整理并熟悉全部資料內容,。 2,、檢查所有制冷設備的完整性、配件數量等細節,,各種安裝工具,、校正墊鐵等材料的安裝前檢查。 3,、根據施工圖紙要求進行安裝,,對制冷壓縮機組進行開箱清點和外觀檢查(例如包裝、設備名稱,、規格型號,、檢驗證書、使用說明書,、配件及設備表面等),,同時做好檢查記錄。 4,、真的對整機出廠的制冷壓縮機組,,要在規定的保證期內安裝,進行油封,、氣封性是否良好,,有無銹蝕等檢查。 5,、冷庫安裝制冷壓縮機組時,,應先在基礎,、底座的基面上找平和調正,如有減震要求的應按設計要求進行安裝,。
一,、選配: 根據R、Q0,、t0,、tk、液體管路及閥件的阻力損失來進行,,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格; 1.1.1確定閥兩端的壓力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝壓力,,KPa,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失;ΔP3為液體管升高得壓力損失,,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,通常各為0.5bar)o—蒸發壓力,,KPa。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定,。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥,。 1.1.3選擇閥的型號和規格:根據Q0和計算的膨脹閥前后的ΔP與蒸發溫度t0由有關表中查得閥的型號和閥的容量。為了簡化選配的手續,,也可以按設計技術措施進行,,現配熱力膨脹閥的型號與規格,必須根據制冷系統所采用的制冷劑的種類,、蒸
本帖最后由 ofzi65952 于 2015-8-3 18:31 編輯 一,、選配 根據R、Q0,、t0,、tk、液體管路及閥件的阻力損失來進行,,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差,;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格 1.1.1確定閥兩端的壓力差: 式中:PK――冷凝壓力,,KPa,,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失,;ΔP3為液體管升高得壓力損失,,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,,通常各為0.5bar—蒸發壓力,,KPa。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定,。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥,。 1.1.3選擇閥的型號和規格:根據Q
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 13:03 編輯 一、選配: 根據R,、Q0,、t0、tk,、液體管路及閥件的阻力損失來進行,,步驟: 1.1確定膨脹閥兩端的壓力差;確定閥的形式;選擇閥的型號與規格; 1.1.1確定閥兩端的壓力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa) 式中:PK――冷凝壓力,KPa,,ΣΔPi――為ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1為液體管路阻力損失;ΔP2為彎頭,、閥件等得阻力損失;ΔP3為液體管升高得壓力損失,ΔP3=ρɡh;ΔP4為分液頭及分液毛細管得阻力損失,,通常各為0.5bar)o—蒸發壓力,,KPa。 1.1.2確定閥的形式:選擇內平衡還是外平衡,,由蒸發器中的壓力降而定,。對R22系統,當壓力降超過相應蒸發溫度1℃,,均宜采用外平衡式熱力膨脹閥,。 1.1.3選擇閥的
冷庫設計、冷庫材料,、冷庫安裝,、冷庫保養對冷庫的耗電量,冷凍量及冷凍效果有著重要的關系,,所以別把冷庫建設當做一件小事,,設計配比不好,對冷庫的的影響很大,!所以修建冷庫還要找正規的冷庫建造公司,。和順制冷:專業承建冷藏保鮮、物流冷藏冷凍,、冷凍速凍,、醫用冷藏,、等制冷設備冷庫工程、專業設計,、安裝茶葉冷庫,、醫藥冷庫、水果冷庫,、食品冷庫,、血漿冷庫、氣調庫,、雙溫庫,、保鮮庫、速凍庫等制冷工程,。和順制冷冷庫建造流程: 1,、由用戶提供安裝冷庫建造房間的尺寸(長寬高)。并說明打算存放的物品和冷庫內所要達到的溫度,。 2,、我們根據你的要求,為你設計冷庫建造方案(供您參考),,并預算出冷庫的總造價,。 3、雙方協商修改冷庫建造方案和總造價,。我公司派技術員現場考查,最終確定冷庫的建造方案,。 4,、雙方簽定合同,確認冷庫建造的技術參數,、生產周期,、安裝周期、交戶使用期和貨款的承付方式,。 5,、我們按要求生產。 6,、運輸,。 7、安裝并調試,。 8,、交付給用戶使用。和順制冷作為冷庫行業的知名品牌,,一
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術,。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能,。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,,保持冷庫內凈化空氣的效果,,節能省電的同時,并令空氣循環,,有效隔離灰塵,、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物,。防止內冷氣外流與省電的功能,,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,,防止冷氣外流,,節省用電,持續形成的空氣門,,能有效防止冷)氣外泄,,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域,。 通常冷庫在安裝時,,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能,。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,,以及排除方法,希望對大家有所幫助,。 1,、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈,。 2,、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟,。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚,。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏),。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理,。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之,。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整,。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之,。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
一,、果蔬氣調冷庫安裝方法 1.確定安裝位置:首先需要確定果蔬氣調冷庫的安裝位置,,考慮到庫房大小、通風,、排水等因素,,確保安裝位置合適。 2.庫房設計:根據安裝位置和實際需求,,設計果蔬氣調冷庫的尺寸,、層數、通風口等,,并確保庫房結構堅固,、保溫性能良好。 3.設備選購:選購合適的制冷設備,,包括壓縮機,、蒸發器、冷凝器等,,并根據實際需求選購合適的氣調設備,,如風機、氣體控制器等,。 4.設備安裝:按照設備安
冷庫工程中什么最重要,?不用想,肯定是制冷設備的安裝咯,。那么,制冷設備在安裝時有沒有什么技巧和注意事項呢,?本章小編就給大家簡單說下冷庫工程制冷設備安裝需要注意的地方,。冷庫工程制冷設備的安裝很重要的一點要將設備牢牢固定,第一次的設備固定非常重要,,如果第一次的固定不好,,會給日后的設備運轉帶來松動情況,制冷設備的松動會加速減少設備的使用壽命,。冷庫工程制冷設備安裝首先要選擇外機和內機的距離,,距離越近制冷效果越佳。選擇最佳的內外機安裝點,,外機需要做好避雨棚等,。冷庫工程安裝布局正向裝配式開展,,制成包含防潮層和隔熱層的庫體構件,做到現場拼裝,,其長處是施工便利,、疾速,且可移動,,但造價比較高,。冷卻水體系方式首要有兩種:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小編今天給大家?lái)的冷庫工程制冷設備的安裝技巧及注意事項,,希望可以幫助到您,!
現有一個占地約5000平米的冷庫,,主要是肉類,,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰,。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,,請問可以嗎?如果可以的話,,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎,?
冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,,存放蔬菜,,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢,?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢,。求懂的大神指導指導,不勝感激~
冷庫制冷管路在工作過程中要承受一定的壓力、溫度,,并受到流體工質的沖刷,、腐蝕,優勢還要受到外力及振動沖擊,。因此,,冷庫制冷管路的管材、管徑及管長的選擇尤為重要。 在通常情況下,,氨冷庫制冷系統采用無縫鋼管,。氟利昂冷庫制冷系統大多數采用紫銅管,當管徑較大時亦使用無縫鋼管,。在間接制冷系統中,,鹽水或淡水管路多采用焊接鋼管或無縫鋼管,海水冷卻的冷凝器水管一般采用鍍鋅鋼管或鋁黃銅管,、銅鎳合金,。冷庫制冷系統的潤滑油管及空調冷、熱水管可根據選用的制冷劑和流量選擇紫銅管或無縫鋼管,。 冷庫制冷管路的管徑是由制冷劑的流量(或熱負荷),,阻力損失(降壓)和流體的流速所決定的。
冷卻食品如同凍結食品一樣,,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關,。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,,那就必然使產品在運輸過程中解凍,,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,,運距要長些。 這種不斷發展的變化,,明顯地會從一個國家到另一個國家,,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,,人們認識到需要一種適應技術的必要性,,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,,而且對社會,、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,,這是極其重要的,。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,,以此來決定冷庫提供服務的形式,、設計要求和
小冷庫因系統進水,,處理后,,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,,需要冷庫的面積是多少,,這樣才能做到成本節約、充分利用,。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類,。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮,;B,、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C,、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產,、禽肉類的食品的冷藏;D,、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結,。按容積分小型冷庫:小于500M3B;中興冷庫:500~1000M3C,;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,,大家了解了嗎?希望可以幫助到大家,!
冷庫制冷安裝
冷庫制冷安裝專題,,為您提供冷庫制冷安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫制冷安裝 相關的專業交流討論,,更多冷庫制冷安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題