大家的擋土墻用什么軟件計算,?
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討,!
土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
隨著我省公路建設的飛速發展,,加筋擋土墻以其顯著的技術經濟效益,,在高等級公路項目中越來越多地得到推廣和應用。在同三高速公路日照段疏港連接線合同段中,,有兩處典型路段就采用了加筋擋土墻這種路基防護型式,。本文結合施工實際,對如何 做好加筋擋土墻的施工質量控制進行了探討,。 1 加筋擋土墻的設計 1.1加筋擋土墻的采用 疏港連接線是連接同三線和日照港的重要路段,,是同三線日 照段工程項目的重要組成部分,按照一級公路標準設計,,有兩處路段采用了加筋擋土墻這一路基防護型式,。一處是K3+030—K3+920段內側的中央分隔帶擋墻,該路段位于北京路互通立交區,,路基平均高4.5米,。因該路段與市區道路重合,原道路的中央分隔帶內已放置各種管道,、管線,,為保護和維修方便,中央帶之上不能再填筑土方,,故采用了加筋擋土墻,;另一處是K6+010 —K6+250段坡腳,該段位于一大水塘邊部,,此水塘深約20米,,常年積水,設計單位通過對成本,、穩定,、美觀等方面的論證分析,最后對靠近水塘側的路基坡腳采用了加筋擋土墻的防護型
技術員小紅在檢查農村公路擋土墻施工時發現,,許多施工人員認為自己憑借著豐富的施工經驗在施工,,但現實是,他們依靠的是想象,。為什么這么說呢,?1:在挖基坑之后,,沒有條件檢測地基承載力。2:基坑內施工不排水,。3:擋土墻尺寸不對,。包括擴大基礎尺寸,墻身尺寸,,與圖紙不符合,。一部分原因是技術水平達不到,沒有測量,,另外一部分是老板存在僥幸心理,,偷工減料,蒙混過關,。在某次檢查中,,老板擋土墻的高度比路面少了半米,建那么矮的擋土墻就像一匹小矮馬馳騁在鄉間,,不知道老板羞愧波,,反正我是很羞愧。4:施工片石用的不符合標準的片石,,尺寸也沒有統一,,砌筑出來的擋土墻死難看死難看的。5:施工的時候不擺放安全提示牌,,施工人員不戴安全帽,。……等等各種奇幻問題,。說到這里,,小紅的朋友小綠好奇的問,擋土墻是干嘛的???擋土墻一般是用來擋土的,廢話,。擋土墻的作用主要是防止公路兩旁土體坍塌,,或者在臨水,臨河路段防止水滲漏影響公路路基,,總之就是起防護作用的構筑物,。
1、鉆孔 (1)鉆孔直徑,、深度,、傾斜度應滿足設計及規范要求。 (2)鉆孔位置應根據設計精確定位,,間距不應大于2cm,。 2,、錨桿 (1)錨桿鋼筋的直徑、長度,、順直度應符合設計要求,。 (2)錨桿應按設計安裝對中器,保證錨桿位于鉆孔中心,。 (3)錨桿頭嵌入肋柱的長度或錨桿頭與面板的連接長度應符合設計要求,。 3、注漿 (1)注漿應嚴格按配合比進行,,大面積注漿前應進行試注,。 (2)注漿壓力符合設計要求,注漿應飽滿,。有條件時,應采用錨桿注漿密實度檢測儀檢測注漿密實度,。 4,、錨錠板及墻體 (1)當現澆肋柱時,錨桿頭嵌入肋柱的長度應符合要求并與骨架鋼筋按設計連接,;當采用拼裝面板或肋
小弟現在做了一個河堤,,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了,。,。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施,。,。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題,。,。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助,。。,。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土塺老是出現 “超高計算錯誤”,,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事???緯地道路為5.83破解版 緯地擋土?.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,,還算全面。
一,、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,,并經常用于整治坍方,、滑坡等路基病害。 二,、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力,;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,,在擋土墻底部打入抗滑樁?!按蠹艺J(rèn)為這種方法可行不,?”
剛入讀土木專業的我,,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊,。 各位大神這怎么做啊,?
如圖所示
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何?個人認為,,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因?yàn)橥帘旧泶嬖谥尘哿Φ摹2恢来蠹疫€有什么看法,不妨說說,,謝謝,!
我正在設計排水混凝土箱涵,,在河道里,沿邊沿布走向,。想隔一定距離設置一道錨桿,,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結,??,?,?請高手指教,并懇請提出建議,。謝謝?。。,。,。?/p>
擋土墻質量
擋土墻質量專題,,為您提供擋土墻質量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與擋土墻質量 相關的專業交流討論,更多擋土墻質量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題