施工現場在一座山的腰部,現開挖至中風化巖石層,發現基巖坡度較大,準備爆破4米寬的基槽做擋土墻基礎,為擋住100米長大約3萬立方米的碎石回填碾壓層,需要建一個長度100米,平均高度14米,底部寬度初步定為8米,頂寬4米的重力式毛石漿砌擋土墻,。 各位仁兄,幫忙鑒定是否可行.
1 ,、施工準備 1.1、原材料準備和要求 片石采用結構密實,,質地均勻,、無風化剝落層或裂縫的硬質石料,,其抗壓強度不小于30MPa,并盡量選用較大的石料砌筑。石材表面無污垢,、水銹等雜質,。 片石選用具有兩個大致平行的面,其厚度不小于0.15m,寬度和長度不小于厚度的1.5倍,。用作鑲面的片石,,選擇表面平整,尺寸較大的石料并稍加修整,,表面的石材
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
如圖所示,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢,。
還是挺好用的,。在此分享一下我的軟件。對于非常設計專業的朋友來說,,當需要時可以參考一下的,。http://vdisk.weibo.com/s/ApQiO
各位大神,,如下圖,,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少,?
大家好,,現場遇到一些困難,,想在論壇向同行們求助一下,,希望同行們提提建議!感謝,! 現場情況:毛石擋土墻,,上端寬1.2米,下端寬1.8米,,高3米,,現在要從中間拆開一個從頂到底?米的口子做一個通道,請問下應該如何施工,?
小弟最近做一個框架結構住宅樓,,地上3層,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,,300厚,后來因為地基的問題,,超挖了5米多,,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,,我不同意,。但是我們領導呢,說這樣沒問題,,就這樣吧,,大家懂的。我沒辦法,,就改了,,現在審圖的又通不過了,,愁死人,。大家給我支支招,該怎么辦,?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了,。謝謝!
圖紙簡介: 本圖為擋土墻設計圖,,含三張 仰斜式擋土墻及一張重力式擋土墻設計圖,。 投稿網友: sxj4726144 上傳時間: 2014-06-09
求鑒定,質量確實很水啊定位砌塊直接先用石頭擺好,,表面看著蠻平的,,然后填腹石直接亂堆一些石頭,最后直接用砂漿灌進去我看著都無語了,,發了幾次整改通知他們都不聽,,還是按照老套路來,你說我該咋辦,?我是甲方現場代表,。注:第3、4圖是平面圖,,不是立面圖,,不要誤導了嘛。[ 本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-7-30 10:07 編輯 ]
20 9-3- a 漿砌片石塊擋土墻 1、護肩墻,、護腳墻簡介:
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,,高差在1.5~2米,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,,甲方要求磚砌,,請問我這該怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),,370墻(500mm),,余下部分做240墻。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,,厚度也不夠,。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),然后做構造柱上去,,再做圈梁,,因為外貼花崗巖,擋土墻要保證不開裂等情況,。請高手指導下,,是否我們的建議多慮了,或者您還有更好的什么建議不,?
工程實例,,值得參考
圖紙簡介: 本圖為毛石擋土墻結構大樣施工圖(單張),對毛石擋土墻有興趣的同學可以下載參考。 投稿網友: szp7203 上傳時間: 2011-04-26 <
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),,這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎,?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,,尤其是那片小墻,? 謝謝大家了!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討,!