亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 游泳池的內壁防水可以取消嗎,?

    業主要求設計取消游泳池的內壁防水,,但是我作為施工單位表示反對,業主要求找出強制性條文游泳池內壁必須做防水,,怎么破,?求助?

  • 游泳池作為消防水池可以嗎,?

    早先遇到一個項目,設計將游泳池作為消防水池來考慮,,最后消防驗收居然也通過了,?我不解的是,這游泳池檢修期間怎么辦,?而且水質呢,?希望大家討論啊?。,。?/p>

  • 游泳池防水裝飾膠膜的設計原則

    游泳池防水裝飾膠膜的設計原則

    游泳池防水裝飾膠膜的設計原則1.不同的工程規模,、形式,、設計要求和當?shù)氐臍夂颉⒌匦蔚孛?、工程地質等條件對泳池防水膠膜有不同的花色,、壽命期、施工方法,、配件附件要求,,不同的環境條件影響到耐久性及其他性能的設定。泳池膠膜工程設計時,,必須保證其顏色,、壽命期、防水,、美觀等性能滿足工程要求,。 2.不同的具體工程條件有不同的安裝施工方式。如舊池改造翻新宜采用聚氯乙烯復合鋼板焊掛式,;新建池宜采用導軌鎖扣式,;不規則的池體工程宜采用聚氯乙烯復合鋼板焊掛式與導軌鎖扣式的混合安裝施工。 3.對泳池膠膜寬度,、長度的選擇突出了要求,。此規定是為了減少現場施工接縫,有利于保證施工質量及外型美觀。 4.強調了用于泳池的附件應與泳池膠膜相配套,,以利于保證工程質量,。 5.規定泳池膠膜的安裝方式應根據工程條件確定。 6.泳池防水膠膜均具有防滑功能,,但對特殊部位,,如有防滑要求的臺階等,應選擇有特別防滑功能的泳池膠膜,,以利于保證人身安全,。 7.對于泳池基層表面,應在泳池膠膜下設置聚酯無紡布保護層,。這是為了泳池膠膜鋪設平整,、

  • 可否將游泳池作為消防水池..

    我現在做一片小區其中有一個17層酒店和7幢17層住宅還有一個游泳池,甲方要求將游泳池作為消防水池,,不知規范是否允許,,如果允許設計要注意些什么?謝謝各位前輩給我意見??!^-^

  • 關于游泳池兼作消防水池的問題

    請教諸位:室內泳池作消防水池時,應采取什么措施來供消防泵吸水,?設吸水口還是利用泳池回水管,?若用吸水口,怎樣與泳池連通,,如何躲避泳池四周圍的管溝,;若利用回水管,如何保證雙路吸水,。常用做法如何,?——急,謝謝各位同行及專家不吝賜教,。

  • 游泳池水能否作為消防水源,?

    請教大家個問題:一個餐飲樓,,地下一層為車庫,地上3層為餐飲,,每層建筑面積2000㎡,,室內設有噴淋和消火栓。室外設216m3地下消防水池?,F(xiàn)在甲方為了節約用地和造價,,想利用原來的游泳池內的水作為消防水源。游泳池水500m3,距離該樓120米,,游泳池內底與消防水泵吸水口高差為3米,,問題是游泳池水能否替代消防水池作為消防水源?我的理解是:1,、游泳池水不能常年時刻保證消防用水(雖然甲方說常年有水),,因此不能替代消防水池。2,、即使能保證游泳池常年有水,,但是滿足不了水泵的吸程。我粗略的計算了一下:自游泳池至餐飲樓120米,,管徑選DN200,,噴淋系統用水量30L/S,沿程阻力i=105*100的負1.85次方*0.2的負4.87次方*0.03的1.85次方=0.08mH2O/m,,總阻力=120*0.08=9.6mH2O,,大于水泵吸程。因此無法實現,。以上是我理解,,大家有沒有什么好的方法說來聽聽,謝謝,!

  • 游泳池做消防水池的問題

    本人現做一個海南項目,,甲方要求室外游泳池做消防水池,規范條文上解釋游泳池清洗放空時,,必須另有消防用水的水池,,難道我還要另做一個消防水池嗎?如果這樣的話,,不就沒意義了,?忘各位大俠指教,叩謝,!

  • 游泳池不可以做消防水池嗎?

    本人接觸到一個項目,,大型體育館和游泳館,,消防部門不同意游泳池作為消防水池。多個游泳池,,其中一個是室內泳池,,水量可以滿足。有消防泵,。各位同行有什么高見,?

  • 游泳池防水系統方案設計

    游泳池是大眾休閑,、娛樂、鍛煉的場所,,其質量控制重點在于滿足防水與使用功能,。游泳池所用的防水方法具備以下條件

  • 裝修防水要重視不然你的家變成游泳池

    "轉載自中華房買賣" 做好防水是裝修流程中很重要的一部分,如果防水做不好也沒有及時發現的話,,等日后居住進去就會產生許多大麻煩,,而且日后維修什么的也都非常不方便。所以小編下面就會給大家講講裝修時關于防水工程應該注意什么,。1,、衛生間淋浴的墻面要做好防水,以免有水滲透墻面,,在做完防水之后定要進行防水實驗,,如果不做的話日后出現漏水滲水等情況會非常麻煩。 2,、防水雖然是一項隱蔽的工程,,但是千萬不要因此就忽略它,因為只有選擇好的防水材料之后才能夠保證在以后的使用過程中是沒有問題的,。 以上就是房買賣小編為大家提供的關于裝修時為什么要做好防水,,做好防水對于我們以后居住的時候是很重要的,所以在裝修的時候定要注意到以上的這些問題,,千萬不要小看了防水的這項工程,。

  • 游泳池兼消防水池容積不夠怎么辦,?

    我剛做的一個項目,,打算用游泳池兼消防水池,但是游泳池容積只有400多立方米,,而水池所服務的一類高層需要的消防水量為540立方米,,游泳池現在規格為11米x24米,深1.7米,,但是繼續挖深可能不符合游泳池要求,,如果不改游泳池現在的規格(建筑有困難),有沒有辦法解決這個問題,?謝謝,!

  • 小區游泳池兼作消防水池的探討

    小區游泳池兼作消防水池的探討

  • 用游泳池做消防水池如何考慮安全問題,?

    有一工程為二類高層,,想利用游泳池水作為消防水源,,有兩個問題:1,、游泳池與消防水池之間如何過渡,?2、怎樣保證消防泵開始吸水時泳池內游泳的人的安全?

  • 恒溫游泳池,熱泵如何配置,?

    有大小兩個室內池,,成人池大概600立方米,兒童池二十幾立方米,。問題:1,,兩個池的供熱系統是否要分開?2,,如果要使用熱泵該如何配置,?3,做恒溫泳池,,要考慮哪些因素,?誰能把怎么做恒溫游泳池,做個詳細點的介紹,,或哪里有這方面的資料,,共享一下,可以嗎,?

  • 急煞人了,!游泳池漏水怎么辦,?

    剛剛完工的一個室外露天下沉式游泳池,水質過濾設備選用的是傳統的泵房式(金泰的設備),,管材用的是華亞U-PVC管,,施工完畢后僅僅簡單的沖洗了一下,,因為當時施工條件的限制,,現場淤泥很多,,同時現場的地質條件也不是太好,,所以鄙人要求施工單位在所有管子的部位用混凝土打基礎,,但是在施工完成后小區環境施工時可能挖土機械壓過,,一直比較擔心會將管子壓斷或壓碎(哦,忘記了,,U-PVC的連接是采用膠水粘接的),現在調試時發現現象如下:1,、水完全放滿后,水泵不啟動時看不出水面的上升或下降(認真觀察的),;2,、啟動循環泵后,,發現平衡水池的水很混,馬上加凝結劑,,水質不透明,,同時發現在按摩水池(單獨供水,,但是回水同普通布水管連接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混濁,;3、過濾灌的壓力指數上升很快,,要求反沖洗,,反沖洗后不到半個小時就壓力上升的0.2MPA,又的反沖洗,;廠家認為是回水管用問題懷疑漏水,,不知道那位前輩有好的方法,,解我燃眉之急,,小弟在此多謝了,!我的E-MAIL:[email protected]

  • 關于簡易游泳池的排水問題

    現在有一個簡易的游泳池工程,,說它簡易就是直接放自來水,,用完后直接排放水,,即只有進水口和排水口,。想問這個排水口可以用什么方式來做(手動),?我想用清通口來做,放水的時候把清通口擰開即可,,不過又覺得麻煩,你們有無其他更好的方法,?

  • 關于游泳池的負荷等級問題

    縣級市一中的游泳館,,建筑面積為4000平方,為丙類體育館,。查看體育館建筑設計規范10.3.1條:乙級以下的用電設備應為二級負荷,。按照該條解釋所有的體育館至少二級負荷,,請問該如何把握這一條文,,象我這樣小的體育館可用三級負荷嗎,?

  • 恒溫恒濕游泳池怎樣設計,?

    我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,,尺寸:16000*25000,層高4米,,該怎樣設計呀,請高手指導?。,。?/p>

點擊加載更多

游泳池防水

游泳池防水專題,,為您提供游泳池防水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與游泳池防水 相關的專業交流討論,更多游泳池防水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度