造紙廢水調試總結印染廢水調試總結制衣廢水處理工程調試總結焦化廢水調試總結檸檬酸生產廢水處理工程調試城市污水處理工藝調試方法簡述
本帖最后由 tiaoshi1990 于 2013-12-6 15:15 編輯 來公司整一年了,,比起在甘肅的工作具挑戰性,,不過卻少了份歸屬,不知道自己能發展到什么地步,,也不知道自己在失敗的時候會遭到如何的待遇,,這才是社會,什么都得靠自己,寂寞填滿整個記憶,。 今年6月,,我和公司一同事接了個工程調試的活,剛開始覺得很不錯,,可以鍛煉自己,,為自己增加工作經驗,于是我興奮的前往,,卻不想在哪個地方一呆就是4個月,,漫長也無聊起來,呵呵,,最后雖然并未圓滿完成任務,,不過還算可以,我們都盡力了,。廢話少說,,現將調試一些經驗總結
這個項目是多年前調試的,那是我在江蘇找到的第一份工作,,參與的第一次調試,。說起這個,感慨蠻多的,。那時公司成立不久,,公司內部關系比較復雜,拎不清楚,,只想干好自己的活,。就有了這次調試的機會。 某天背著背包就到湖北某市某小區,,項目經理不咸不淡的接到我,,然后介紹了一點簡單情況,就把我一人晾在了工地,。心里那個憋屈,,沒人把自己當盤菜?;厝ニX,。施施然回住地了。 介紹下工藝,,污水站的工藝是集水井-調節池-氣浮-A/O-沉淀池-計量井。項目基本完工了,,項目經理也試水了,,水池沒有滲漏,滿足使用要求了。僅剩地面還沒有硬化了,,在線設備還沒有安裝了,,同樣,工地就我跟項目經理倆人了,,晚
注冊這個ID4年了,,也算個老人了,,不過自開新帖仍然是個位數,大多時間還是灌水和討論網友的帖子,。以后我會多發原創帖,,大家共同學習,共同進步.
現在剛接手一個廢水調試,,是醫藥廢水的,。先前的一期的工程已經在運行了,這次是二期的,,由于之前是辦公室打雜的,,沒有實際接觸過調試,所以很多情況都不懂,。下面是工藝的流程: 濃廢水-調節池-催化氧化池-沉淀1-混合調節池-沉淀池2-水解酸化池-兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-氣浮池-出水,。 這個工藝原本在沉淀池1之后還有一個氣浮池的,但是現在沒用了,,還有氣浮池出水按照設計要求有一個砂濾罐的,,但是甲方閑麻煩,就沒有用了,。 一期,、二期的是從水解酸化池出來分開的,二期的流程是兼氧池(1-2-3-4)-好氧池(1-2-3-4)-氣浮池,,氣浮池出水與一期的氣浮池出水混合排放,。
中央空調在交付使用之前,要對整個系統進行調試,。中央空調系統的調試可分為冷水系統,、冷卻系統、末端設備和空調主機等環節,。本文強調了管路系統的清洗,、檢查閥門開啟與電源裝置在中央空調系統調試中的重要性,對其他中央空調用戶有借鑒意義,。
我剛參加工作,,學環境工程,!對于污水處理沒有任何經驗!現到一新建污水廠工作,!我廠處理生活污水設計日處理能力為3萬立方米,,采用CASS工藝!單機調試已完畢,,現準備進行清水聯動調試,!我要寫調試方案!但我剛叢學校畢業也沒有比較詳細的資料可以參考,!所以請做過調試的各位前輩能給一些曾經的調試方案資料,!非常感謝!我的郵箱 [email protected] 不是這個工藝的也可以,!主要是參考,!資料有參考價值的一定請客! (我在北京,,不是北京的也有機會到北京來玩,!不會食言!)
低氧生化系統的調試及運營總結 一,、低氧生化的原理
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題,!污水廠同樣需要進行清潔生產,,節約電耗、廢氣處理,、沼氣利用等,!誰有相關資料請上傳!,!歡迎跟貼
我有個污水工程,安裝已經結束,現急需調試人員.工程在湖南衡陽,工作時間大約為2個月,可以專職到公司上班,也可以兼職只做此工程.再生紙污水,水質情況很好,工藝也比較簡單.費用面議.有意者及時聯系QQ:348301778.有效期至3月21日.
最近在做一個餐廳的污水調試~~~師傅要我試著寫一個調試報告,,不知道從何下手~~望指點。,。,。,。謝謝誒:kiss:
大學畢業后在鄭州一家環保公司上班,心里別提多高興了,,雖然工資不是很高,畢竟有份工作了,。很想體驗下參與實際工程的快感,,上班2個月后記體驗到了。那是2009年發生在某飲料公司的事情,。 喝飲料的時候,,酸酸甜甜的,口感不錯,??墒菃栴}就出在這酸酸甜甜上。那時我跟一個女同事在這邊現場呆著,,工程改造項目條件相對好一些,。工藝流程記得是廢水→格柵→調節池→UASB→三級接觸氧化→沉淀池→出水。 改造做的比較順利,,心里也比較高興,。馬上就要調試了,更是興奮,??烧l能想到開始竟是個悲劇。 記得好像是個秋天,,天氣有點涼了,。我跟同事在現場安排進水,調節pH,,然后就在站區溜達,。廢水管道進集水井前有個廢果肉池,上邊有個蓋子,。事情的發生就跟這個蓋子有關,。每次走到那邊,我都能邁過去,,結果那天抽風了,,我才上去了,而且還是兩只腳,,結果人瞬間消失了,,連個聲音都沒出來。只記得自己在里
厭氧生物處理的影響因素 厭氧廢水處理分為低溫,、中溫和高溫三類,。迄今大多數厭氧廢水處理系統在中溫范圍運行,,在此范圍溫度每升高10℃,厭氧反應速度約增加一倍,。中溫工藝以30-40℃最為常見,,其最佳處理溫度在35-40℃間。高溫工藝多在50-60℃間運行,。在上述范圍內,,溫度的微小波動(如1-3℃)對厭氧工藝不會有明顯影響,但如果溫度下降幅度過大(超過5℃),,則由于污泥活力的降低,,反應器的負荷也應當降低以防止由于過負荷引起反應器酸積累等問題,即我們常說的“酸化”,,否則沼氣產量會明顯下降,,甚至停止產生,與此同時揮發酸積累,,出水pH下降,,COD值升高。注:以上所謂溫度指厭氧反應器內溫度
說說最近接手的項目,。之前只了解項目的處理量大概為1t/h,,水質COD=2000左右,業主要求稀釋到COD=300左右進水,,含有大量的乙二醇,、丙酮等。由于事情比較多,,安裝的時候沒有先過去,,以為安裝單位這么個小項目應該沒有什么問題,屆時直接過去調試就是了,。誰知道,,一個項目基本上就重新做了一遍。到現在一直過著無業游民的日子,,靠偶爾做做標書,、方案,出幾張圖,,調試過日子,,反正沒餓著,間或跟老婆出去看看電影什么的,。月初,,接到這個項目,就出發了,。到了現場
在污水處理工程中,調試環節是檢驗污水處理廠前期設計,、施工,、安裝的重要環節,目的在于檢查檢驗相關狀況,,保證處理設備的正常運行和出水達標,;借用寂寞版主所說,在調試啟動中,,設計要合理、投加菌種要合理,、提升負荷要漸進,、各種參數要匯總、發現變化要觀察,、采取措施要及時,。注意事項這么多,看來想要真正做好調試絕非易事,。