雨淋噴水滅火系統及其設置范圍有哪些? 雨淋噴水滅火系統由開式噴頭,、雨淋閥和管道等組成,、發生火災時,系統管道內給水是通過火災探測系統控制雨淋閥來實現的,。并設有手動開啟閥門裝置,。 雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,,就在它的保護區內大面積地噴水滅火,,因此降溫和滅火效果均卜分顯著,但其自動控制部分需有很高的可靠性,,不允許誤動作或不動作,。 根據我國有關防火規范規定,一般情況下,。下列部位和場所應設雨淋噴水滅火系統: (1)火柴廠的氯酸鉀壓碾車間,;建筑面積大于100m^2的生產、使用硝化棉,、噴漆棉,、火膠棉、賽璐路片,、硝化纖維的廠房,。 (2)建筑面積超過60m^2或儲存量超過2t的硝化棉,、噴漆棉、火膠棉,、賽璐洛片,、硝化纖維的庫房。 (3)日裝瓶數量超過3000瓶的液化石油氣儲配站的灌瓶間,、實瓶庫,。 (4)超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂舞臺的葡萄架下部。 (5)建筑面積超過400m^2的演播室,、錄音室,。
雨淋噴水滅火系統分為幾類,? 雨淋噴水滅火系統按其淋水管網充水與否可分為空管式雨淋噴水滅火系統和充水式雨淋噴水滅火系統兩類。 前者用于一般火災危險的場所,,后者用于易燃易瀑的特殊危險的場所,要求快速動作,,高效滅火,。
雨淋自動噴水滅火系統1.系統用途適用于火災蔓延速度快、火勢發展訊猛,,如儲存和加工各種易燃易爆物品的場所,。有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統:⑴火災的水平蔓延速度快,、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域,。⑵室內凈高度較高,且必須迅速撲救初期火災,。⑶嚴重危險級Ⅱ級的場所,。常用于易燃易爆廠房倉庫,、油氣儲備站、劇院,、演播室等場所,。2.系統結構
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,,主要由噴頭,、閥門、報警控制裝置和管道,、附件等組成,。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水,、冷卻,、滅火,并發出火災警報,,具有工作性能穩定,、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,,是撲救初期火災的重要滅火設施,。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭,。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地,、大面積地噴水滅火,,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,,不允許誤動作或不動作,。
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
知識點:自動噴水滅火系統
單體建筑,,總建筑高度20.4m,,兩層,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
電視機房,,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統?如果不設的話,,那發生火災的時候,,它是怎么滅火的?
雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,,其噴頭口是敞開的,。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。
【考點】雨淋自動噴水滅火系統
工程概況:一木器加工廠,建筑高度為14米,,柱頂高度為12米,建筑面積大于1500平方米,,按照《建筑設計防火規范》-GB-16-87第8.7.1條一款,應設置閉式自動噴水設備,,由于最大凈空高度已經超過8米,,按照《自動噴水滅火系統設計規范》-GB50084-2001規定,應設置雨淋系統,,但自己從沒有做過,,設計手冊上也只是輕描淡寫了幾節,具體做法,,布置都不明白,,請問哪為高手做過類似的項目。
自動噴水滅火系統由灑水噴頭,、報警閥組,、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道,、供水設施組成,,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1. 工作原理:火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內,。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型,、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,開啟噴頭,。因此,,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統,。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,,一般包括:閉式噴頭、管道系統,、濕式報警閥組和供水設備,。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水。當火災發生時,,火源周圍環境溫度上升,,導致水源上方的噴頭開啟、出
自動噴水滅火系統必須有日常監督,、檢測,、維護制度,保證系統處于良好的工作狀態,。 (1)監督,、檢測、維護制度,,由機關,、企事業單位領導負責制定,日常工作由本單位專職工程師,、義務消防隊或消防隊員貫徹執行,。 (2)負責系統維護管理的專職人員必須熟識自動噴水滅火系統原理、性能,、操作維護規程,,并具有消防管理培訓合格證。 (3)管理人員必須每天巡檢責任區內一切供水總控制閥,、報警控制閥及其配件,,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態,。 (4)供水源必須保證要求的水量和水壓;每年對水源供水能力進行一次測定,。 (5)儲存消防用水的水池,、消防水箱,、氣壓水罐,,每月檢查一次,核對水位和氣壓罐的氣體壓力,,以及消防用水不被他用的技術措施,,發現故障,及時進行修理,。 (6)消防水池,、消防水箱、水罐的水,,需要更換時,,應通知消防監督部門,臨場監督,。 (7)消防用水的水溫不應低于5℃,,且應防止結冰現象。
發生火災時,探測器啟動,,并向控制箱發出報警信號,。報警箱接到信號后,經過確認,,發出指令,,打開雨淋閥,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或滅火,;同時,,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反饋指示。
自動噴水滅火系統設計步驟 1,、查《建規》8.3,,確定設置場所及設置系統。 2,、查《噴規》附錄