亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統、干式系統,、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,開啟噴頭,。因此,,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態,。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一,、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎,?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答,。

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,,總建筑高度20.4m,兩層,,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡),。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置,?

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范502612005

    論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03

  • 消防氣體滅火系統施工方案

    一,、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2,、管網安裝 3,、噴嘴和組件安裝 4,、報警和弱電控制的安裝 5,、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7,、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1,、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝,。在管道的施工過程中,,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,,有設備,、電氣、通風,、儀表,、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

  • 2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 關于自動噴水滅火系統施工規范條文的探討

    3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號,、規格應符合設計要求,; 3.0.5.2噴頭的商標、型號,、公稱動作溫度,、制造廠及生產年月等標志應齊全; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷,; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕,、毛剌、缺絲或斷絲的現象,; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,,并以無滲漏、無損傷為合格,。試驗數量宜從每批中抽查1%,,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa,;試驗時間不得少于3min,。當有兩只及以上不合格時,不得使用該批噴頭,。當僅有一只不合格時,,應再抽查2%,但不得少于10只,。重新進行密封性能試驗,,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.

  • 自動噴水滅火系統施工中存在的問題

    火系統在人們同火災作斗爭中起到了及時撲滅火災,、有效地保護生命財產安全的重要作用,。近十余年來,自動噴水滅火系統技術發展很快,,國家對系統設計,、產品等作了比較詳細的規定,技術研究和推廣應用呈現出非常好的勢頭。在我區安裝的滅火系統中,,自動噴水滅火系統約占90%以上,。火災統計表明,,施工質量好的自動噴水滅火系統發揮的效益明顯,。但該系統還存在一些亟待解決的問題,如工程施工,、竣工驗收,、維護管理等影響系統功能的關鍵環節無章可循,影響公安消防監督實施監督的情況,。建設部頒布了公安部制訂的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-96)(以下簡稱“規范”),,并于1997年3月1日正式施行。根據對我區近三十家持有自動噴水滅火系統工程施工資質企業及其所施工的近百個工程的抽查,,我們發現能真正按照“規范”施工的企業不多,,存在的主要問題具體表現在以下幾方面。

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版(GB50261-96)

  • 2005版自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005年版《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005),,自2005年7月1日起實行,。

  • 請教一個自動噴水滅火系統施工的問題

    請教一個自動噴水滅火系統施工的問題

    自動噴水滅火系統施工中有末端試水裝置,按圖紙是有個標準放水口(如下圖)請問這個“標準放水口”是否在市場上有提供成品,?還是施工時現場制作(如果是,,那是否有規格?),?

  • 自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄

  • 【分享】自動噴水滅火系統介紹

    自動噴水滅火系統由灑水噴頭,、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,,以及管道,、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統,。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統由濕式報警閥組,、閉式噴頭,、水流指示器,、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1. 工作原理:火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便,、可靠,,便于施工,容易管理,,滅火速度快,,控火效率高,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一,、確定系統的用水量二,、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

點擊加載更多

自動噴水滅火系統施工方案

自動噴水滅火系統施工方案專題,,為您提供自動噴水滅火系統施工方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動噴水滅火系統施工方案 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統施工方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度