  • 關于污水提升裝置更改浮球控制

    設備為一污水提升水箱,,有兩組泵,原液位傳感器為5根線,,如圖:分別是接線端子上5,6,7,8,9,。 現在液位傳感器已壞,為節約成本改了最簡單的浮球開關來控制,。試了很對種接法,,最后接法如下圖中紅線,控制兩臺泵同時啟,。想問下大家為什么這樣接才行,,別的接法都不能實現啟泵。PLC為s7-200. 控制柜接線端子:

  • 小型污水提升器安裝事項

    小型的污水提升器被使用得越來越廣泛,,不過對于很多初次接觸污水提升器的水電安裝師傅依然是相當的陌?,不清楚如何安裝以及安裝時要注意的事項,這里就同大家介紹下污水提升器的安裝注意事項: 第一點:排水管大小 小型號污水提升器排出水管管徑最好配32mm的,,最小不能低于25mm,;改造項目如果原來排水管管徑是40mm或50mm的請先咨詢我們再確定是否安裝,大于50mm的此設備無法滿足,; 第二點:如何接通氣管 如果想接通氣管,,可以把活性炭過濾器和旋轉球取出,把40mm的管直接插入通氣孔中,,通氣管需要通向室外,,當然也可以選擇不外接管,用標配的過濾器,; 第三點:插座的選取 污水提升器電源建議配歐標的插座,,因為兩頭歐標插座帶接地線防止發生觸電風險; 第四點:設備與馬桶距離 污水提升器如果連接馬桶,,馬桶和設備水平方向盡量不要長于30厘米,,否則需要考慮足夠的坡度保證污水可以順利流進設備; 第五點:設備高度的控制 小型號污水提升器如果連接淋浴或者浴缸,,保證淋浴或浴

  • 小型污水提升設備可以放在坑里嗎?

    隨著社會的繁榮發展,,各種地下建筑物的建設也日益增多,,然而與之相配套的污水提升設施卻顯得相對滯后,目前普遍采用地下開挖污水池的傳統做法,,異味外溢,、蚊蠅細菌滋生等問題是不可避免的,,與國家倡導建設環保型社會極不相稱。 隨著污水提升器引入國內,,越來越多的人知道并接受了這個新興產品,,隨著用戶的增多,我們也遇到了各種各樣的問題,,比較常見的問題就是問我們的而E2小型污水提升器可不可以放在坑里,。這里就來問大家簡單的介紹一下小型污水提升設備可以放在坑里嗎? 小型污水提升設備不建議放在坑里,,因為有坑就有進水的風險,,一但通風口進水浸泡堵塞,箱內產生負壓,,最終導致電機負載控制器被燒等風險,,按在馬桶后面是最安全的方式。 如果一定要安在坑里,,最好安裝一個通風管道,可以減少通風口被浸泡堵塞的風險,,同時建議坑要在衛生間內,,不要有坑蓋,如果有坑蓋,,蓋上必須要有一個孔,,方便空氣進入坑內,保證在衛生間內能聽見設備報警的聲音,,而且保證坑任何情況下坑都是干燥的,。

  • 污水提升裝置/污水提升站

    可連接污水處理裝置以作為一個雙泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全標準,。尺寸(高×寬×長):800×910×1010mm合格證明標記:LGA認證 DIN EN 12050總重:149.0kg 帶進水口箍位接頭的高品質聚乙烯儲水池,,活動連接的壓力排水口。清洗孔徑,,1 1/2’’手動隔膜泵連軸和帶集成蝸殼,、雙旋轉式止回閥的鑄鐵安裝底座。連接支管適用于:進水口:DN 100排水口連軸圈:DN 80活動連接:110mm通風設備:DN 70儲水池容量:350 l進水口中心高度:560-700mm 2個立式單級潛水泵,,帶有不依賴于旋轉方向的碳化硅機械護套,。可控的儲油器,。雙回轉軸護套作為副護套,,干燥環境下安全運行。插入式接頭的進水口水封電纜,。潛水泵安裝在儲水池鑄鐵底座上,。葉輪型號:旋渦式葉輪最大固體物質的尺寸

  • 污水提升裝置的選型誤區,,你了解多少,?

    地下室裝修的過程中排水問題一直都是很多業主比較關注的,畢竟在地下室改造名單中多多少少都會有一些區域會設計到排水問題,,例如大家比較常見的衛生間,、廚房、茶水間,、洗衣房等這都區域其實都是會涉及到排水問題,,那么如果解決排水問題就成了比較焦點的問題。 其實對于地下室排水問題的解決方式,,早已有了答案,,那么就是污水提升裝置,對于地下室排水來說只需要預埋好管道,,通過污水提升裝置進行壓力排放,,將污水直接提升到市政管網排走,不需任何多余的操作就能解決排水難題,,全自動解決排水難題,。 對于污水提升裝置的選型很多小伙伴總會有一個誤區,那就是只要我安裝了污水提升器就能排走所有的污水,,其實這個是個錯誤的想法,,對于污水提升裝置的選型還需要考慮揚程、流量,、排水場所等諸多因素,,不是說你隨便買了一臺污水提升器就可以了,還是需要斟酌很多,,就拿衛生間來說,,在選購設備的時候我們需要注意的就是衛生間排放的污水中會含有大顆粒雜志,例如糞便,、紙巾等,,同時由于衛生間的

  • 19S308 污水提升裝置選用與安裝

    19S308 污水提升裝置選用與安裝

  • 同層排水和污水提升裝置的區別

    同層排水和污水提升裝置的區別

    同層排水,是指所有衛生器具的排水橫支管不穿越樓層板至下層,,在本層直接接入主立管,,一旦發生需要疏通清理的情況,在本層內就能解決問題的排水方式,。此類排水方式,,在國外是主流的樓層排水方式,近些年被國內開發商引入中國,。 污水提升裝置是將排污泵和集水箱,、控制裝置,,以及相關的管件閥門組成了一套系統,將生活污水或廢水提升傳輸至排污主立管或市政管網,,可以用于同層,、隔層污水排放。此類設備,,在國外多用于地下空間,、別墅、樓層改造等方面的排污設備,,經過約半個世紀的發展,,產品種類已經相當完善。 對于這兩種都常用于家庭污水排放的排水方式,,那么它們在使用過程中又有那些優劣呢?下面,,我們就從這安裝費用、占用空間,、使用維護與方便方面來看看孰優孰劣,。 1.在安裝費用方面 同層排水,安裝方面除常規管道配件外,,還需配套專業水箱與更多的裝修裝飾條件,,如回填、找平,、防水、墻面裝飾等等一系列工作,,工程造價相當高,。 無數提升裝置,安裝方面除了常規的管道配件外,,就只需一臺符

  • 污水提升器裝置的主要原理及應用情況

    污水提升裝置是將排污泵和集水箱,、控制裝置,以及相關的管件閥門組成了一套系統,,用于提升和輸送低于下水道或者遠離市政管網的廢污水,。可以有效的解決或者避免傳統集水坑存在的問題,。 主要可用于地下室及遠離排水立管不具備自流排放污水的地點衛生潔具污水的排除,,也可用于船舶、車輛等排水條件不太好的場合,。它是由水箱,、粉碎切割泵、止回閥以及污水的進,、出口組成,。它的切割泵的啟,、停是根據是采用浮球來檢測液位的高低。又由于切割泵具有粉碎功能,,能將隨著污水排入水箱內的糞便,、衛生紙物質打碎,故可完全避免堵塞,。在出現機械故障的情況下,,可迅速分離開來進行維護。 污水提升器與衛生器具放置在同一標高的地面時,,適用于坐便器是后排水的類型,。如果用于下排水的坐便器,污水提升器只能放置在地下工作坑內,,此時一定要注意地下工作坑的密封,,因為污水提升器內部的連接密封性做得很好,但當時外面有水時,,會滲入其機電部分而引起故障,。這一點在使用時一定要引起注意。 具有提升功能的坐便器是將定制的坐便器與污水提升器直接結合在一起,,此時的污水提升器做得更加小巧與緊湊,,直接放置在坐便器的后下部,

  • 地下室污水提升裝置改變污水強排

    地下室污水提升裝置改變污水強排

    地下室的污水為什么要強排:目前,,城市的市政管網在地下負1米多的位置,,而地下室的大部分都在地下負1米以下,衛生間更是如此,,水是自高向低流的,,因此地下室的排水包括衛生間的污水是不能順排出地下室的,只能把污水集中起來,,用水泵強制排出地下室,,地上的建筑都在市政管網的上面,因此,,水是能順排入市政管網的,。 傳統的排污方式及其弊端 集中坑放兩個排污泵,工作方式一用一備,,坑外阇有一個控制柜,,可以手動的控制兩個泵的工作狀態。 泵長期浸泡在污水中如不使用,,會造成水泵消磁生銹,,故維護人員會定期手動的切換兩個水泵的工作狀

  • 小型污水處理與回用技術及裝置

    小型污水處理與回用技術及裝置

    小型污水處理與回用技術及裝置

  • 求助小型污水提升設備廠家、型號

    我做的一個設計,,為改造工程,,地下室需要設排水,地板很難處理,,那位高人有污水提升設備的請發至我郵箱 [email protected]

  • 污水提升泵可以根據什么選型?

    污水提升泵的使用,,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,,污水提升泵選型的基本參數是口徑,、流量、揚程,、功率,、電壓、液體等,。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵,。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,,則選用耐磨性較好的污水泵,;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑,;如輸送耐腐蝕介質時,,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,,則要考慮選用帶切割功能的污水泵,。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行,。

  • 請問采用小型污水提升設備排水,幾路支管如何連接,?

    項目上,,有幾處距離市政污水管網較遠的點源排污,采用小型污水提升設備進行壓力輸送,,想問下幾處管路并成一條管路時,,是否會發生串管現象,如果有這風險,該怎么解決呢,?請教大蝦?。?/p>

  • 【大臉貓系列】19S308 污水提升裝置選用與安裝

    19S308 污水提升裝置選用與安裝

  • 家里的排水點稍微多一點,能否使用小型污水提升器,?

    最近碰到很多客戶咨詢污水提升器都會問的一個問題,,那就是如果家里的排水點就稍微多一點的情況下,能否使用小型污水提升器來解決?

  • 求助:小型污水處理裝置后續處理

    我們公司目前搞了一套小型污水處理裝置(處理量:5噸/天,,糞便污水),。污水經過厭氧、好氧后,,投加pac,,攪拌、沉淀,、砂濾后出水回用,。問題是:經過混凝后,產生大量的污泥,,系統運行1天半左右,,砂濾層堵塞(未設置反沖洗裝置)。截留下來的污泥存放一段時間后,,變黑發臭,。請教各位大蝦:這種情況下,怎么辦,?或者好氧后的出水,,有沒有其它好的三級處理方法可以應用于這種小型污水處理裝置?或者投加pac后,,在沉淀池中增加填料,,利用填料將其吸附降解??刹豢梢??

  • 德國JUNG污水處理提升裝置/污水提升站

    德國JUNG污水處理提升裝置/污水提升站

    可連接污水處理裝置以作為一個雙泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全標準,。尺寸(高×寬×長):800×910×1010mm合格證明標記:LGA認證 DIN EN 12050總重:149.0kg 帶進水口箍位接頭的高品質聚乙烯儲水池,,活動連接的壓力排水口。清洗孔徑,,1 1/2’’手動隔膜泵連軸和帶集成蝸殼,、雙旋轉式止回閥的鑄鐵安裝底座。連接支管適用于:進水口:DN 100排水口連軸圈:DN 80活動連接:110mm通風設備:DN 70儲水池容量:350 l進水口中心高度:560-700mm 2個立式單級潛水泵,帶有不依賴于旋轉方向的碳化硅機械護套,??煽氐膬τ推鳌kp回轉軸護套作為副護套,,干燥環境下安全運行,。插入式接頭的進水口水封電纜。潛水泵安裝在儲水池鑄鐵底座上,。葉輪型號:旋渦式葉輪最大固體物質的尺寸

  • 小型工業及生活污水圖片

    小型工業及生活污水圖片

    小型工業及生活污水圖片50t/d

  • 污水提升器的維護與保養

    污水提升器的維護與保養: 1,、打開污水提升器的檢修口,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常,。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置,。 2、每年對設備力行維護一次

  • 小型污水站一些設計參數

    本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1,、結構為鋼混的工程,,墻體厚度一般為200~250mm。具體設定值按現場情況確定,。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,,這樣投資就會小一些。2,、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量,。3、設在地下的設備間應注意設置通氣孔,。