亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于35KV互感器外觀破損的問題

    關于35KV互感器外觀破損的問題

    本帖最后由 sunkehui35 于 2014-9-25 08:45 編輯 35KV電流互感器拆箱時頂端不小心碰掉一小塊,,用膠粘上了,,這個互感器還可以用嗎?為什么不能用,?那位大神幫忙回答圖片終于傳上來了,,就是我用的IE游覽器不行,換了360就沒問題了這個缺口對互感器的那幾方面有影響,,望各位給予指教,,學習了:)

  • 35kv電流互感器變比2000/5/5A

    設計院出的圖紙上,35kv電流互感器變比是2000/5/5A,,5P25/5P25,20/20VA,,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道這個變比是否能實現呢,?若是能實現抽頭是怎么樣的,?急求高手解答幫助。,。,。。,。,。。。

  • 急需35KV戶外電流互感器

    工程設計馬上要交圖了,。急需35KV戶外電流互感器,。手冊中查到的廠商已停產,請各位幫忙,。謝謝,!請?zhí)峁┊a(chǎn)品型號和廠商(含聯系方式)。凡有價值信息送分,!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 35kV開關柜電流互感器型號選擇

    最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,,有的選擇LZZBJ-35,。上網查了一下,前者是貫穿式,、帶觸頭盒,,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的,?也有說法LDJ是老式做法了,,現在不常用了,是這樣子嗎,?還有一個問題就是,,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),,不知道我的理解對不對,。請專家來批講批講。謝謝啦~

  • 35KV一次圖中電流互感器的迷惑

    我從網易電氣上看到一個35KV的一次圖, 有問題請教大家. 附圖1.圖中的電流互感器的數量表格寫的是6個, 但圖中畫的明明是四個啊, 每個都是三相式的. 2.電流互感器型號LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 應該是兩種吧, 一個是LZZBJ9-0.2 10P15, 一個是LZZBJ9-0.5 10P15, 可這么多互感器中哪幾個是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪幾個是LZZBJ9-0.5 10P153.為什么35KV的電流互感器要這么多?35KV沒有做過, 所以不能肯定自己的想法.

  • 關于戶外35KV電路互感器防雨 求助

    大家好,,我單位是新疆哈密供電段,,本來管轄線路區段氣候干燥、少雨,,但是今年已經兩場大雨了,,氣候反常,我單位使用的戶外35KV真空斷路器,,是自帶電流互感器的,,雨天已經觀察到很嚴重的爬電現象,雨天可以看到汽化的空氣,,和冬天人呼出的哈氣一樣,,比較嚴重,電流互感器外觀已經可以看到放電燒黑的痕跡,,已經影響供電了,,請問南方多雨地區的朋友,,有使用相同設備的嗎?設備是采取防雨措施,,或者是防止爬電措施,?謝謝大家。

  • 35KV電壓互感器準確級次都什么意思啊

    互感器銘牌上說的準確級:0.5 1 3 極限輸出準確級6P100VA絕緣水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,,,謝謝

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,,求解,,謝謝。

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,,2K1-2K2.謝謝各位!

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 關于互感器裝幾只的問題

    請教各位大師,,如圖所示,,同樣是電梯回路,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢,?如果是繪圖錯誤,那么準確的應該裝幾只,。

點擊加載更多

35kv互感器

35kv互感器專題,,為您提供35kv互感器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與35kv互感器 相關的專業交流討論,,更多35kv互感器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度