  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:

  • 最不點噴頭滅火時工作流量,?

    一個已經生產的噴淋系統,如何檢測最不利點噴頭滅火時工作流量,。有沒有哪位大哥懂得的,,麻煩說下詳細過程!謝謝了,,我不是很懂,,這個問題困擾了我很久了。謝謝,! 我自己有個想法就是 末端放水 的流量可以當成最不點噴頭滅火時工作流量嗎,?

  • 自動噴水滅火系統噴頭的工作壓力是多少,?

    自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,,是不是必須采用噴淋泵加壓,,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,,噴水強度8/min.㎡,,作用面積160㎡,作用時間1h,;其他部位按民用建筑危險級一級設計,,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,,作用時間1h,;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S,?

  • 自動噴水滅火系統中噴頭的選擇和應用

    自動噴水滅火系統作為一種撲滅早期火災的消防設備,,已得到了相當廣泛應用,其對于提高建筑抗拒火災的能力有著極好的效果,。但要充分發揮自動噴水滅火系統的作用,,必須根據建筑本身構造的特點及部位,對灑水噴頭進行合理的選擇,,否則會大大降低系統的滅火效能,。下面我們就對灑水噴頭的選用做一介紹,以供大家參考,。 一,、噴頭的分類 根據國內外的不同文獻。噴頭大體上可分為6類,。設計中應根據火災危險性,、保護空間的建筑構造、自動噴水滅火系統本身的特點來選擇噴頭,。具體類型劃分如下: 1)根據噴頭是否封堵,,可把噴頭分為開式噴頭和閉式噴頭。所有閉式噴頭去掉熱媒元件和封堵元件就是開式噴頭,。只有水幕噴頭是開式噴頭的特例,; 2)根據噴頭的安裝方式可分為直立、下垂和側墻式,。既能直立又能下垂安裝的噴頭

  • 單多層自動噴水滅火系統噴頭布置

    請問單,、多層建筑(輕危險等級)自動噴水滅火系統中噴頭布置方式只能是側邊末端進水和側邊中央進水方式嗎? 那什么是側邊末端進水和側邊中央進水方式,?請問哪位大神有具體圖紙呢,?我屬于新手,很多東西還不懂。

  • 自動噴水滅火系統吊頂噴頭安裝指南

    室內設有吊頂時,,噴頭將緊貼在吊頂下布置,,或埋設在吊頂內,,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,,否則吊頂將阻擋灑水分布。

  • 自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題請教

    自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排,。就差了0.06m,,是布置3排還是4排?

  • 請教四噴頭的噴淋滅火實驗,?——油盤放哪兒

    請教四噴頭的噴淋滅火實驗,?——油盤放哪兒

    弱問考察四個噴頭的噴淋實驗按理說油盤應該放在四個噴頭的中間然后看滅火效果————————可是個人理解四個噴頭中間不是最密集的地方么,?這個地方不是最好滅火嗎?比如附圖中的中間正方形油盤邊長為d左上方正方形油盤邊長也為dd<R時相同情況下——中間正方形比左上方正方形不是多了四個黃色的噴淋么,?(此時左上方d正好和四周重合部分相切)這樣不是更容易撲滅么,?當然,只有在油盤d=R的時候兩個方形油盤接收到的水量才相等啊可是又不可能吧方形油盤放在四個圓圈之內(比如左上方)多謝指教啊

  • 自動噴水滅火系統噴頭的選擇需考慮的問題

    自動噴水滅火系統噴頭的選擇需考慮的問題

    噴頭的選擇和應用應根據保護場所的火災危險性,、保護空間的建筑構造,、自動噴水滅火系統本身的特點以及噴頭的流量系數、熱敏指數RTI和最大保護面積來確定,。在實際工程設計中,應考慮下列問題:1,、 在無吊頂的場所,應采用直立型噴頭,只有這樣才能使熱氣流盡早接觸和加熱噴頭熱敏元件;在有吊頂的場所,噴頭應采用下垂型噴頭或吊頂型噴頭,否則吊頂將阻擋灑水分布;輕危險等級、中危險級居住(住宅和賓館)和辦公場所可采用邊墻型噴頭;

  • 噴淋滅火系統噴頭配置中常出現的問題

    噴淋滅火系統噴頭配置中常出現的問題

    (1)設計中常出現噴頭間距<2.4m,,或噴頭間距大于“噴規”(簡稱)第7.1.2表規定,。離噴水噴頭越近,空氣溫度越低,,如小于2.4m,。隔壁噴頭開始噴水時間拖延,甚至出現跳噴,,如噴頭距離過大,,噴水強度不夠,兩種情況均對滅火效果不利,,延誤最佳滅火時機,。大家都知道噴淋滅火是越早、越快、撲滅瞬間火越好,,釀成大禍的幾率也就越小,。成功滅火的范例中60~70%都是噴淋系統成功撲滅、控制初期火,,防治火勢蔓延,。我國曾試驗6分鐘可達到“轟然”,一旦“轟然”,,火勢迅速蔓延和擴張,,在極短的時間內可達到74m?火災,如不能及時得到控制,,釀成大禍的可能性極高,,成功撲救的可能性很小。 (2)酒店客房入口處墻上設一個邊墻擴

  • 雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點,?

    雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,,其噴頭口是敞開的,。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種,。

  • 低壓灑水噴頭和簡易自動噴水滅火裝置

    1.問題的提出 近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,造成的后果十分嚴重,,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,火災危險性大,,火情發現遲緩,,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果。有關部門有鑒于此,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號,、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",,包括:歌舞廳,、錄像廳、夜總會、放映廳,、

  • 消防自動噴水滅火系統噴頭選型(倉庫建筑)

    本項目屬于倉庫建筑,,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。        本系統采用閉式系統和濕式系統,。采用閉式噴頭,,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,,其濺水盤與頂板的距離按   《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6,、7.1.7、7.1.14,、7.1.15條的規定)  

  • 自動噴水滅火系統噴頭安裝與檢查--主控項目

    主控項目 5.2.1 噴頭安裝必須在系統試壓、沖洗合格后進行,。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:檢查系統試壓、沖洗記錄表,。 5.2.2 噴頭安裝時,,不應對噴頭進行拆裝、改動,,并嚴禁給噴頭,、隱蔽式噴頭的裝飾蓋板附加任何裝飾性涂層。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.3 噴頭安裝應使用專用扳手,嚴禁利用噴頭的框架施擰,;噴頭的框架,、濺水盤產生變形或釋放原件損傷時,應采用規格,、型號相同的噴頭更換,。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.4 安裝在易受機械損傷處的噴頭,,應加設噴頭防護罩。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.5 噴頭安裝時,濺水盤與吊頂,、門,、窗、洞口或障礙物的距離應符合設計要求。 檢查數量:抽查20%,,且不得少于5處,。 檢查方法:對照圖紙,尺量檢查,。 5.2.6 安裝前檢查

  • 低壓灑水噴頭和簡易自動噴水滅火裝置??!

    內容如題1.問題的提出近些年來,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,,人員傷亡尤其觸目驚心。這類場所人員密集,,火災危險性大,,火情發現遲緩,疏散又較困難,,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱(人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號,、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下:1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",,包括:歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳),、桑浴室(除洗浴部分外)、網吧等,。2)《建規》規定,;設置在地下、半地下,;設置在

  • 在自動噴水滅火系統中噴頭的動作過程

    各位師兄: 在自動噴水滅火系統中火災發生時,,是不是只在火災上方才能的噴頭才動作,,它周圍的噴頭會動作嗎?(當然剛好在火災范圍之外)如果啟動它周圍噴頭的話,。又是靠什么開啟的,? 請不吝賜教!

  • 建議天正增加大空間智能滅火裝置噴頭!,!

    如題,,本人在做一個商場的中廳,該中廳凈空高超過12米,,按建筑給水排水設計手冊中,,做大空間智能滅火裝置噴頭!,!但是天正中沒有這個噴頭,,不方便,建議天正增加,,另外,還有標準自動掃描射水滅火裝置噴頭與自動掃描射水高空炮,,這三種在建筑給水排水設計手冊第二版(2008)已經有了,,最好加上!,!

  • 自動噴水滅火系統作用后開放的噴頭范圍

    濕式自動噴水滅火系統中,,當發生火災一個噴頭破裂,經過一系列動作,,哪些噴頭開始噴水啊,,是破裂噴頭所在支路水力警鈴控制的范圍內的噴頭嗎 這個哪個區域的噴頭噴水是由哪個組件決定的啊