二氧化碳氣體滅火工作動畫
1概況及 設備 選型 銀莊大廈是一幢高檔住宅樓。大廈地下2層,。地上26層(其中l(wèi)-3層為大型商場)總建筑面積76 000 m2,,建筑總高度約95 m,共有住戶約 600戶,。 為保證大廈的安全正常使用,,需在大廈的備用柴油發電機房中設置二氧化碳氣體滅火系統。目前可供選擇的滅火系統有高壓和低壓兩種,。方案列入表1,。 表l 高、低壓二氧化碳工作條件 工作條件 低壓方案
圖紙簡介: 本工程為城市花園二期高層住宅小區,,二氧化碳氣體滅火和七氟丙烷氣體滅火系統施工圖,。圖紙內容主要包括:設計說明,氣體滅火系統圖,,程序原理圖,,平面圖。 投稿網友: ar401c 上傳時間: 2014-07-24
兄弟是檔案館建設的給排水工程師,,最近想采購二氧化碳氣體滅火系統,,因接觸氣體滅火系統不多,請教各位大佬哪些品牌為市場主流產品,?哪些品牌較好,?最好能告訴兄弟各自的具體優缺點。謝謝各位大佬,! 說明:1,、建設地址在于浙江省臺州,; 2、每個檔案庫約700平米,、吊頂下層高約2.7米,; 3、原裝進口品牌可能受政府采購限制,。
規范中E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定,,如果E類火災場所設計二氧化碳滅火器滅火,如一個配電室,,一般按中危設計,,如果場所內有B類的話根據規范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果場所內沒有B類,,只是單純的配電室該怎么設計,,(如果不考慮用干粉的話,僅用二氧化碳滅火器)規范中二氧化碳不適用于滅A類火災,,只適用于B類火災,。
知識點:高壓氣體滅火系統
我手上現在有一高層,,內有檔案室,甲方要求用二氧化碳系統我還沒做過,,現在問一下,,全淹沒系統 噴頭距墻以及噴頭間有何間距么?有DN32的噴頭么,,設計規范上沒有說,,設計手冊上好像說最大是DN25的?,?也不像噴淋規范那樣間距都要求得那么詳細,,我現在看規范頭都大了。有人可以說下噴頭的布置間距問題么,?謝謝
二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些,? 二氧化碳滅火系統是由二氧化碳供應源,、噴嘴和管路組成的滅火系統。二氧化碳滅火原理是通過減少空氣中氧的含量,,使其達不到支持燃燒的濃度,。二氧化碳在空氣中含量達到15%以上時能使人窒息死亡;達到30%一35%時,,能使一般可燃物質的燃燒逐漸窒息,;達到43.6%時,,能抑制汽油蒸氣及其他易燃氣體的爆炸。 二氧化碳滅火系統可用于撲救下列火災: (1)滅火前可切斷氣源的氣體火災,。 (2)液體火災或石蠟,、瀝青等可熔化的固體火災。 (3)固體表面火災及棉毛織物,、紙張等部分固體深位火災,。 (4)電氣火災。 二氧化碳滅火系統不得用于撲救下列火災,。 (1)硝化纖維,、火藥等含氧化劑的化學制品火災。 (2)鉀,、鈉,、鎂、欽,、錯等活潑金屬火災口 (3)氫化鉀,、氫化鈉等金屬氫化物火災。 主要應用場所有: (1)經常發生火災的生產作業設施
二氧碳滅火系統安裝完畢后,,使用單位應會同工程設計、設備制造和施工安裝等單位根據工程驗收規定對滅火系統工程進行驗收,,驗收合格后方可允許投人使用,。 1.設置二氧化碳貯氣瓶組站(室)的驗收要求 (1)站(室)要安裝有足夠亮度的照明裝置。 (2)貯氣瓶組設置應盡量靠近保護區,,設在不受火焰威脅的專用站(室)內,。 (3)站(室)須用耐火極限不低于3h的墻和耐火極限不低于2h的樓板與其他房間隔開。房間應有通向安全門的出口,。 (4)站(室)內設備不得受沖擊,、機械損傷和化學物質腐蝕。 (5)站〔室)溫度應保持在0--45℃之間,。若使用采暖設備時,,起動瓶、貯氣瓶應與熱源保持一定的距離,。 (6)站〔室)內貯氣瓶組及其附屬設備的布置應便于操作,、檢查、維護和補充滅火劑,。 (7)貯氣瓶組應按設計要求或安裝圖定位,,并固定牢靠。
知識點:高壓二氧化碳滅火系統
我是第一次做此滅火系統,,急啊,。我看了半天規范,,噴頭的布置有何要求?比如間距之類的,。還有啟動鋼瓶與滅火劑儲存鋼瓶是不是一對一的關系,,也就說每一啟動鋼瓶的啟動氣體(氮氣)通過啟動管道只能開啟對應的一個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥。還是可以每個防護區只設一個啟動鋼瓶,,通過啟動氣體打開對應防護區的選擇閥和一個或幾個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥,。急啊,手上沒這方面的資料,,那位哥們姐們能幫一下,,謝了。
二氧化碳捕獲和轉化技術 二氧化碳捕獲和轉化技術是碳中和技術中的重要組成部分,,其主要目的是通過吸
前一段時間,,云南省圖書館閱覽室二氧化碳滅火系統,突然發生誤噴,,導致二氧化碳氣體噴入閱覽室,,造成數人中毒。有知道具體原因的沒有,,后來情況咋樣了,,有請知道情況的大哥介紹一下。我輩應從中汲取教訓,,提高施工質量,,加強日常管理、維護,,因為命比天大,。
(1)容器組、閥門,、配管系統,、噴嘴等安裝都應牢固可靠(移動式除外)。 (2)管道安裝前,,應進行內部防銹處理;安裝后,,未裝噴嘴前,應用壓縮空氣吹掃內部,。 (3)管道敷設時,,還應考慮到滅火劑流動過程中因溫度變化所引起的管道長度變化。 (4)從滅火劑容器到噴嘴之間設有選擇閥或截止閥的管道,,應在容器與選擇
排放的甲烷氣體增溫潛力是二氧化碳21倍
哪些氣體屬于溫室氣體,?二氧化碳當量是什么意思?
控制室屬于A類(固體物質)嚴重危險級,,那樣根據Q=K*S/U算出該滅火等級(等于幾A)選二氧化碳滅火器,,規范只給B類滅火級別(一個型號有幾B)。A類前面只有一桿,而為給出數據,;那我上面計算的出來是幾A,,那怎么算啊。是我對規范沒理解好,,還是有什么其他方法計算,。
二氧化碳氣體滅火
二氧化碳氣體滅火專題,為您提供二氧化碳氣體滅火相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與二氧化碳氣體滅火 相關的專業交流討論,,更多二氧化碳氣體滅火相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量