設備房(包括變壓器房,低壓房,柴油發電機房,高壓房)需做全淹沒泡沫滅火系統,設備房處于首層,平時肯定是要求有通風的拉.這就要求有窗自然通風或加排氣扇,但開窗的話怎么保證火災時設備房全部封閉呢.是否加多幾個模塊來聯動火災時關掉窗?各位有知道的煩告訴俺一聲!多謝
本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-4-21 15:54 編輯 干粉滅火系統分為全淹沒系統和局部應用系統,其中:全淹沒滅火系統的干粉噴射時間不應大于30s,。 室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于30s,;室外或有復燃危險的室內局部應用滅火系統的干粉噴射時間不應小于60s。水噴霧,、氣體滅火系統等全淹沒和局部應用系統的規范中均有類似作用時間的規定,,為
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一,、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統,、干式系統,、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水,。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統,。
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,,主要由噴頭、閥門,、報警控制裝置和管道,、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,,發生火災時能自動噴水,、冷卻、滅火,,并發出火災警報,,具有工作性能穩定、滅火效率高,、維護簡便和使用期長等優點,,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭,。只要雨淋閥啟動后,,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,,因此降溫和滅火效果均十分顯著,;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作,。
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,,如果設自動噴淋,、細水霧、氣體或干粉滅火系統,,其造價的對比大概是什么情況,?謝謝!
想咨詢一下各位大神,,液壓車間火災危險性大不,?屬于A類火災還是B類火災啊,? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,,說該系統只適用于A類火災,??
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
虛擬滅火系統的優勢是什么 虛擬滅火系統是消防體驗館中常見的設備,,同樣也是不分年齡層,、社會階層都需要了解的一個設備,他可以讓你直觀看到火災的成因和可怕性,,也可以讓你親身體驗到滅火的步驟和注意事項,,下面請火眼金睛小編來給大家具體詳細介紹一下虛擬滅火系統的優勢! 直觀感受火災的可怕性 災發生時,很多人的第一反應是跑,,以為只要避開火便沒事,,其實,這是錯的,!烈火中還隱藏著更可怕的惡魔??!這個惡魔就是濃煙?。?!濃煙能引起極其慘痛的后果,。 火災中被濃煙熏死嗆死的人數是燒死者的4-5倍。在一些火災中,,很多被“燒死”的人實際上是先煙氣中毒窒息死亡之后又被火燒的,。 這是因為,一方面火災發生產生的濃煙多為窒息性氣體和刺激性氣體,,吸多了容易窒息而亡,,據不完全統計,發生火災時由于吸入濃煙導致中毒窒息死亡的人數占死亡總人數的40-50%,,葬身火災的原因大多數也是因為先吸入毒氣體窒息昏迷,。 另一方面濃煙產生的高溫,會灼燙傷人體表面皮膚,,如果吸入的氣體溫度超過70℃,,就會使氣管、支氣管內黏
知識點:自動噴水滅火系統
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
單體建筑,,總建筑高度20.4m,,兩層,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置,?
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
電視機房,,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統,?如果不設的話,那發生火災的時候,,它是怎么滅火的,?
汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1,、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,有什么科學依據,。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置,、設置什么形式的,。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,,至于什么頂的不?,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置,。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統,。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式,。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,,而選擇不設置泡沫滅火系統,,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對,。
自動噴水滅火系統由灑水噴頭,、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,,以及管道,、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統,。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統,;采用開式灑水噴頭的為開式系統。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置,、管道和供水設施等組成,。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水,。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,,使用方便,、可靠,便于施工,,容易管理,,滅火速度快,控火效率高,,比較經濟,,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物,、構筑物內,。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建
火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明,。它是一個簡單,、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,它不依靠任何電源,,只需用自身的儲壓便可進行操作,。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,機械房等密閉的空間,,自動把燃火撲滅,。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域,?;鹛焦苁歉呖萍碱I域開發的新品種。它集長時間抗漏,,柔韌性及有效的感溫性于一體,。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電、通訊設備,、計算機房,、重型機械、銀行設備,、煤氣,、易燃品倉庫/儲油庫、軍用設備,、汽車等內,。適應于發電廠、石油化工,、制藥廠,、廚房(酒樓,餐館),、鋼鐵廠,、軍用設備、鐵路,、地鐵等行業,。 火探系統是由瓶、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成,。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,,同時,,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測。一旦著火時,,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,,將滅火劑準確的撲向火源。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火源,,彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:
全淹沒滅火系統
全淹沒滅火系統專題,,為您提供全淹沒滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全淹沒滅火系統 相關的專業交流討論,,更多全淹沒滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度