本帖最后由 qingting321 于 2013-4-23 15:59 編輯 超細干粉滅火系統適合于滅ABCE類火災,,具有強大的滅火性能,使用時請注意: 設計應遵循《干粉滅火設計規范》GB 50347-2004的規定,,并結合廠家提供的資料,。 通常我們采用的無管網系統的裝置為預制滅火裝置。
想咨詢一下各位大神,,液壓車間火災危險性大不,?屬于A類火災還是B類火災啊,? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,,說該系統只適用于A類火災,??
現有一個廠區,用地面積約120畝,,廠址地區用水由市政供應,,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,,干管管徑為DN300,,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,,DN70開口費:7萬/個,、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,,深井泵最大供水量200m3/h,,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,,應按儲罐橫截面面積計算,。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:,。 一,、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑,??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢,?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎,?新人自學十分不易,,請賜教。,。
自動噴水滅火系統設計步驟 1,、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統,。 2,、查《噴規》附錄
來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
在建筑設計說明中,,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫,、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況,。在給排水設計中,,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層,。按照規范,,丙二類廠房,,如果不是地下半地下式或者高層的,,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細,!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,,可以參考一下,!
1、≥50000紗錠的棉織廠的開包,、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級,、梳麻車間;服裝,、針織高層廠房,;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗,、篩選部位,;泡沫塑料廠的預發、成型,、切片,、壓花部位;為課件,,希望能對大家有幫助,,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
1、消防水池(可參見消火栓系統) 2,、消防水泵(可參見消火栓系統) 3,、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,,穩壓泵啟動后,,僅能使濕式報緔后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵,。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多,。 5,、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6,、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥,。7,、水流指示器
現有多層商業建筑一座,,每層面積有1.5萬平方米,,分數個防火分區,消防需設計清水泡沫滅火系統,,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的,?泡沫罐是集中設在地下室,還是每個防火分區都設,?是否要加壓,?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎?是怎樣計算泡沫量的,?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見,。謝謝!
正在做一個燃油鍋爐房,,日用油箱供油間打算采用蒸汽滅火,。請各位達人給點意見:1. 蒸汽滅火系統設計參數怎么確定2. 蒸汽噴射采用何種方式,流量如何界定,?謝了,,先。
自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐,。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置,、系統水力計算和供水,。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討,。一,、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統,。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有,。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢,?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,,再對這些場所的危險等級進行分類,。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,,筆者認為,可根據當地的經濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設,。畢
一,、設計內容 本系統設計范圍為清蒙國稅配電房、分局征管檔案室,、區局綜合檔案室,、計算機房超細干粉自動滅火消防工程設計。,。二,、設計依據 1)《超細干粉無管網滅火系統設計、施工及驗收標準》 (DB42/294-2004),。 2)《超細干粉滅火劑》 (GA578-2005),。3)《火災自動報警系統設計規范》 (GB 50166-98)。 4)《建筑設計防火規范》 (GBJ16-2001),。5)《干粉滅火裝置》 (GA602-2006),。三、電引發滅火系統設計(一) 設計基礎資料1) 配電房,、分局征管檔案室,、區局綜合檔案室、計算機房保護區,。 2)保護對象形狀及幾何尺寸:3)保護對象:檔案資料,、電腦機房等?;馂念悇eA,、E類。 4)保護區內溫度:常溫,。 (二) 設計原理超細干粉無管網滅火系統由火災報警控制系統及滅火裝置兩部分組成,。設有自動和手動操作兩種控制方式。當保護區發生火災時,,火災報警系統報警,,經控制器或人員確認火災后,自動或
某大型外資企業的綜合碼頭除了用于貨物裝卸外還承擔柴油,、重油等燃料油的裝卸任務,,因此該碼頭的消防滅火系統除了水消防系統外還應設置泡沫滅火系統。 1 泡沫用量的比較計算 《石油化工企業設計防火規范》GBJ50160—92(以下簡稱《石規》)的第7.10.1條規定,,碼頭消防設施應按撲救碼頭裝卸區油品泄漏火災和撲救油船最大油艙火災兩者中消防能力較大者設置,,因此在進行泡沫滅火系統的設計時需對上述兩者進行計算比較。 1.1 撲救油船油艙火災的泡沫用量 該碼頭屬于中,、小型海港碼頭,,其所泊油輪的最大級別為5000t,。針對油輪火
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定,。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)
很完整的建筑給水排水設計規范,,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行,。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定,。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/
超細干粉滅火系統設計
超細干粉滅火系統設計專題,為您提供超細干粉滅火系統設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與超細干粉滅火系統設計 相關的專業交流討論,,更多超細干粉滅火系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子