最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,,原設計采用自動噴淋滅火系統,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,,觀點是天花頂不能安裝噴頭,,也沒見過網球場設自噴的,因此非常爭議,。作為設計人堅持規范要求做,,請有經驗的大師指點可否不設,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,,也請指導或上傳圖紙,,在次表示感謝。
丙類廠房,,建筑面積4700平,,一層8.65米,北方地區不采暖,,自噴超高,,采用大空間滅火或者自動消防炮,這兩種滅火方式有沒有干式的,?消火栓可以取消嗎,?
一個大空間自動消防炮滅火視頻
該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,實在不方便閱讀,。給諸位傳各PDF格式的,! 本規范共分13 章和 1 個附錄。其主要內容有:1,、總則,;2、術語和符號,;3、設置場所及使用條件,;4,、系統選型和配置;5,、基本設計參數,;6,、系統組件;7,、噴頭及水炮布置,;8、管道,;9,、供水;10,、水力計算,;11、控制系統的選型及組成,;12,、操作與控制;13,、電氣等 13 個部分及附錄,、條文說明、附圖,。
建筑高度31.5m的六層商業,,單層面積在15000㎡。商業內部有幾個扶梯中庭上下相通,,一層至六層的中庭,。這種部位應該用哪種滅火系統?大空間智能噴水滅火系統的最大安裝高度是25m,,這里就沒法用了吧,?
會議室層高較高,采用ATC大空間自動擴散風口設計院的圖紙是上送上回氣流組織,,這種常用嗎,?會不會氣流短路?這種自動擴散風口要求有溫度控制器(不帶電器),,不準形成溫度梯度水平送冷風,,垂直送暖風國內有這種生產廠家嗎?百度里面搜不到啊論壇的大神能幫幫忙不 假如層高8米,,送風口風速要達到多少才能送下來,?
筆者在給水排水期刊上看到兩篇設計,其中一篇是《中關村金融中心給排水設計介紹》,,另一篇是《廣州新白云國際機場航站樓消防設計》,。這兩篇文章都提到了層高超過8m的大空間(以下稱作超高區)滅火設計,但是兩個設計的情況截然相反,對于這種情況,,筆者談談自己的心得?現將兩工程的超高區防火設計的情況向讀者交代一下: 中關村金融中心的設計及其根據:“根據《自動噴水滅火系統設計規范》第4.2.5.2規定:室內凈空高度超過本規范6.1.1條的規定,,且必須迅速撲救的初期火災應采用雨淋系統。由于規范對‘必須迅速撲救的初期火災’的場所沒有較詳細的條文規定,。而實際工程中層高超過8m的地方越來越多,,如果層高超過8m的就設雨淋系統是不現實也是不經濟的。特別是本工程連廊部分,,它的造型是由四面都是曲拱面的鋼結構弧形空中廊橋,,曲面是Low-e雙層隔熱涂料的玻璃;層高從2.5~11.2,,超過8m的只是局部,。在層高變化如此大的場所,采用雨淋系統是不合適的,。根
我是大空間智能定位滅火系統的設備商,,和廣東天雨是同類產品,,國家專利。如果有江蘇用戶想使用的話`,,可以和我聯系,,我公司在蘇州0512-65660615 陳先生
廣東省出了地方規范,別的省市還有哪地方可以設計這種系統???山東行不行?我手頭上有個高層,,中庭高13米多,,有個多功能廳9.9米高,設置雨淋系統比較麻煩,,因為多功能廳有近500平方,,需要儲存水量太大,而且據說雨淋系統很容易誤報警,。設置智能系統最好的了,,可是不知國標什么時候出來。我會經常在線,,請各位發表一下各自的看法吧,,并歡迎做智能滅火的廠家賜教。
有個一類商住樓,,裙樓里有4個放映廳,,總面積1600左右。層高13米,。這里的水炮,,是從自噴干管中接出,還是從消火栓系統中接出,?其消防蓄水量需要疊加嗎,?[ 本帖最后由 w13885005805 于 2010-1-12 12:00 編輯 ]
昨天在一網戰下載了這個規范,。需要的進來看看吧!
大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,,并應與其配水干管連接。2,、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3,、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,,究竟哪個合理,,接在報警閥前還是閥后呢?
1 序言 隨著社會經濟的迅速發展, 高大空間建筑物比比皆是,。但近幾年來高大空間建筑連續發生數起群死群傷的特大火災事故, 消防設計滿足不了高大空間建筑要求,。尤其是目前眾多的大型影劇院、會議展覽中心,、體育館,、倉庫、紡織行業等, 其建筑結構特殊,、防火分區過大, 設施復雜, 火災隱患頗多,。一旦發生火災不能及早發現和有效撲救滅火, 這不僅給消防救援帶來巨大的壓力和困難, 同時也將造成巨大的經濟損失和社會影響, 甚至還會造成人員傷亡。因此, 完善高大空間建筑物的消防設施, 合理設計這些高大空間的火災自動報警系統及滅火系統是十分必要的, 而且刻不容緩,。2 新型火災探測及滅火技術在高大空間的應用 中國科技大學火災科學國家重點實驗室的研究人員一直致力于大空間火災探測這一領域的跟蹤研究,利用圖像型遙感探測技術較好的解決了大空間場所消防探測及滅火這一世界難題,。實現了大空間建筑早期火災的探測和三維空間定位。LA 100 型大空間火災安全監控系統由前端探測部分、主機控制部分和聯動部分三個部分組成,。前端探測部分包括雙波段圖象火災探測器,、光截面圖像感煙探測器、激光圖像早期
某商場中庭,15米高,,現除一層外中庭各層四周設防火卷簾,,考慮設大空間自動水炮,擬與自動噴水系統合用管道,。問題:一層是否需設防火卷簾,,這樣才好保障兩個系統不同時噴水?請指教,。
近年來國內諸如會議展覽館,、候機樓,、體育館、火車站候車室,、劇場,、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用,。目前,消防水炮主要有大空間消防水泡,、大空間智能噴頭,、消防遙控炮等。消防水炮系統的噴射流量大,、保護半徑大,,維護性能優越,其維護費用較低,,滅火裝置供水,、供電電路簡單,有
一直以來建筑物內的高大空間給建筑消防帶來了一定的困難,,由于現在高大空間消防探測普遍使用常規感煙感溫探測,、線性光束探測器和火焰探測器等傳統探測方式。傳統的探測報警系統在高大空間場所使用時,,由于火災燃燒物在空間傳播受到高空間,、大面積,、氣流等因素的影響,常常當火災發展到一定程度后,,造成溫度升高或煙霧達到一定的濃度時,,才能感應,難以實現早期火災報警及撲救,,往往造成火災的蔓延情況,。 而滅火則通常使用傳統的雨淋系統。同時,,雨噴淋系統一般適合用于低空范圍,如果安裝高度較高,,當發生火災時,,噴淋頭噴出的水滴由于顆粒較小,在受到上升的熱空氣時會迅速使水滴霧化,,無法使水落到火的表面,,難以達到有效滅火目的?!督ㄖO(shè)計防火規范》(簡稱“建規”)【1】第8.5.7條規定了具備一定條件的人員密集場所和丙類廠房宜設置固定消防炮等滅火系統,,而《高層民用建筑設計防火規范》(簡稱“高規”)【2】中即便是如此籠統的規定也
如題,,本人在做一個商場的中廳,,該中廳凈空高超過12米,按建筑給水排水設計手冊中,,做大空間智能滅火裝置噴頭?。〉翘煺袥]有這個噴頭,,不方便,,建議天正增加,另外,,還有標準自動掃描射水滅火裝置噴頭與自動掃描射水高空炮,,這三種在建筑給水排水設計手冊第二版(2008)已經有了,最好加上??!
做一工程 水上提的條件 有這個東西 ZSD-40A型分體式大空間智能型主動噴水滅火裝置 ,請問這個屬于消防水炮么,,他的工作原理是什么樣的,?請高手解答一下,,還需要專門的控制器么,還是直接用消防報警控制器就能控制
華夏新中源大酒店位于佛山市禪城區南莊鎮,,是一座按五星級標準建成的酒店,。該酒店為一類高層建筑,高75m,,共21層,,裙樓3層,在4層設有空中泳池,。而在裙樓1-3層的中間位置有一個中庭,,該中庭面積約為430m2,高約14m,,長約30m,,寬約20m。根據消防局的審批意見,,該中庭須設置大空間智能型主動噴水滅火系統,。 大空間智能型主動噴水滅火系統是我國新近研究、開發并投入使用的一種新型消防滅火設備,。該產品采用了多項技術,,如紅外線探測技術、計算機技術,,并將傳感,、機械傳動、光電技術,、通信等通過邏輯程序編織于一身,,實現了智能化。它能24小時全天候監控,,360°全方位保護,,當裝置確認為火災信號后,能主動射水,,并在滅火后主動停止射水,,回復到原來的監視狀態,體現了其智能化和全動化,。這個系統的設計規范《大空間智能型主動噴水滅火
大空間自動滅火
大空間自動滅火專題,,為您提供大空間自動滅火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大空間自動滅火 相關的專業交流討論,,更多大空間自動滅火相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題