有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,,在票據庫,,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室。圖紙包含設計說明,、平面布置,、系統圖。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
個人的學習體會,,供同行們參考,!
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室、電源室,、通信電源/電池室,。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能,。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式,。圖紙內包含:設計說明,,平面布置圖,管網系統圖,管網布置平面布置圖,,報警系統布置平面布置圖,,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明,。 投稿網友:
我想請問,,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器,、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐,、電 磁 驅 動 器,、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,,不需要設獨立的控制箱,?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房,、UPS機房,、安防監控、操作中心,、網絡機房,、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖,。
圖紙簡介: 本圖為計算機房氣體滅火系統的全套圖紙,,包括平面、系統,、電氣控制、說明等,,氣體為“七氟丙烷”。設計條件:1.本設計保護1個防護區域,,采按一套單元獨立系統設計,共用70L鋼瓶4只,。2.本設計按全淹沒滅火方式設計。設計噴放時間不大于8秒,。3.氣體滅火系統采用獨立的報警聯動控制系統。 投稿網友: najiang
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,,圖紙內容包括:設計說明,、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表,、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖,。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 這是某變電站七氟丙烷滅火系統設計圖紙,圖紙包括:圖紙目錄,,滅火系統設計說明,電氣控制系統,,七氟丙烷布置圖,,火災自動報警平面布置圖,,管網系統平面布置圖。 投稿網友: cs314314 上傳時間: 2014-06-27
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范
1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,,最遠輸送可達220m,,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2,、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,,能更加迅速滅火,提高滅火效率,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,,國家級高新技術企業,。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統,、
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范》,?(要國標的)我找了半天都找不到,請大家幫幫?。謝謝了!,!
七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范
自己寫的小計算程序依據《氣體滅火系統設計規范》(GB50370-2005)規范主要是計算七氟丙烷滅火系統的設計用量、泄壓面積,。希望對各位設計師有小小的幫助,!
一個四層辦公樓,做了自噴系統,,一層有個檔案室,面積170平米,,甲方不讓做自噴,請問能做七氟丙烷滅火系統嗎,,檔案室一面全是落地窗,能抗壓嗎,,或者還有什么比較好的滅火方式,還不會污染檔案室里面的東西的
七氟丙烷滅火系統設計
七氟丙烷滅火系統設計專題,,為您提供七氟丙烷滅火系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷滅火系統設計 相關的專業交流討論,,更多七氟丙烷滅火系統設計相關內容請訪問