摘要:通過對幾種潔凈氣體滅火系統進行技術經濟比較分析,,根據工程情況選擇適合的滅火介質.對工程設計有參照意義,。 關鍵詞:潔凈氣體 氣體滅火 滅火劑 氣體滅火系統的發展趨勢眾所周知,,在消防領域應用最廣泛的滅火劑就是水,。隨著國家經濟建設的迅速發展,,大批工業和民用建筑尤其是高層建筑的不斷涌現,,更隨著高科技的發展,,設備對滅火劑的要求越來越高,,對于撲滅可燃氣體,、可燃液體、電器火災以及計算機房,、重要文物檔案庫,、通信廣播機房、微波機房等不宜用水滅火的火災,,氣體消防作為最有效最干凈的滅火手段,,日益受到重視。其中,《建筑設計防火規范》(GBJ16-87一2001年版)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2001年版)已明確規定了應設置氣體滅火系統的場所,??梢姡瑲怏w消防系統在各類滅火系統中占有很重要的地位,。傳統哈龍產品——鹵代烷1211及1301在我國氣體消防行業的應用歷史中占有非常重要的地位,,目前系統的裝備量約占氣體滅火系統總裝備量的80%以上。由于哈龍滅火劑是破壞大氣臭氧層的主要因素,,
氣體滅火系統的發展趨勢 眾所周知,,在消防領域應用最廣泛的滅火劑就是水。隨著國家經濟建設的迅速發展,,大批工業和民用建筑尤其是高層建筑的不斷涌現,,更隨著高科技的發展,設備對滅火劑的要求越來越高,,對于撲滅可燃氣體,、可燃液體、電器火災以及計算機房,、重要文物檔案庫,、通信廣播機房、微波機房等不宜用水滅火的火災,,氣體消防作為最有效最干凈的滅火手段,,日益受到重視。其中,,《建筑設計防火規范》(GBJ16-87一2001年版)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2001年版)已明確規定了應設置氣體滅火系統的場所,。可見,,氣體消防系統在各類滅火系統中占有很重要的地位,。 傳統哈龍產品——鹵代烷1211及1301在我國氣體消防行業的應用歷史中占有非常重要的地位,目前系統的裝備量約占氣體滅火系統總裝備量的80%以上,。 由于哈龍滅火劑是破壞大氣
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
鍋爐房內的無管網氣體滅火系統
圖紙簡介: 本圖為計算機房氣體滅火系統的全套圖紙,,包括平面、系統,、電氣控制,、說明等,氣體為“七氟丙烷”,。設計條件:1.本設計保護1個防護區域,,采按一套單元獨立系統設計,共用70L鋼瓶4只。2.本設計按全淹沒滅火方式設計,。設計噴放時間不大于8秒,。3.氣體滅火系統采用獨立的報警聯動控制系統,。 投稿網友: najiang
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議,。
現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,高6m,,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,,先謝了,!
氣體滅火系統的應用與選型
氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔,、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感,、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),,以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞,。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換,。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查,;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,,端子有否松動或脫落,。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活,。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性,。(5) 檢
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范》,?(要國標的)我找了半天都找不到,請大家幫幫?。謝謝了?。?/p>
七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范
大佬們,,想問問七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范中5.2.9高程壓頭計算式子中,,H——噴頭高度相對“過程中點”時儲存容器液面的位差,這個H的數是怎么來的呀,?,?百思不得其解,求大佬解答,,謝謝啦
氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);對于IG541混合氣體滅火系統來說,,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,注意兩個式子的區別,!
以下新聞是由川消消防提供 cx119.com 1,、概述IG541滅火系統是近年來發展起來的一種新型氣體滅火系統,是比較理想的哈龍滅火系統替代品之一,。<
前言 氣體滅火在我國始于80年代,,盛于90年代,新型滅火方式和滅火劑在應用過程中經歷了許多變化,,在火險隱患,、火災撲救、環境保護,、經濟實用等諸多因素中選擇一種滿意的消防設防方案,,常常十分復雜。本文就此作一些討論,,僅供同仁參考,。 上世紀八九十年代在圖書,、博物、檔案等館舍內建成的氣體消防系統,,采用的滅火劑大多是哈龍1301,。當時,人們認為哈龍1301是適合各種不同類型火災的最佳的火焰抑制劑,。但是,,由于其對環境的影響,對大氣臭氧層的破壞,,不同程度造成全球變暖,,1993年在加拿大出臺了《蒙特利爾協定》,限制生產破壞臭氧層的物質,,并規定到2005年全球禁止使用。現在哈龍的替代物多種多樣,,本文僅討論CO2,、FM-200、氣溶膠,、煙烙盡IG541等四種替代產品,。 一、環保 評定一種滅火劑的環境指標一般有三項: