我們老大推薦的規范,找了好久的規范,,與大家共享,!
前輩們好! 問一個問題,,如果您有時間幫我解答一下,,不勝感激:
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,,這是個地方標準,,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,,還要執行地方規范嗎,?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,,我好訂購,,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,,0812-3359433,,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了,!
最新GB 50898-2013_細水霧滅火系統技術規范,,內容詳細豐富,,可供網友參考下載。1 總則1.0.1 為合理設計細水霧滅火系統,,保證其施工質量,,規范其驗收和維護管理,減少火災危害,,保護人身和財產安全,,制定本規范。
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴,、通過高壓噴水產生的水微粒,。在NFPA750中,細水霧的定義是:
[url=]三氟甲烷滅火系統技術規程[/url]下載后別忘了回復哦,。
細水霧滅火系統由供水裝置,、過濾裝置、控制閥,、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,,這樣能省些管線,,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,,它是不是緊急啟動按鈕,,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail [email protected]期待高手的答復!!謝謝
所謂的細水霧,,是相對于水噴霧的概念來說的,。是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒,。在NFPA 750中,,細水霧的定義是:在最小設計工作壓力下、距噴嘴1米處的平面上,,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ,。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級,,如右圖所示,,第1級細水霧為Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ連線的左側部分,這些代表最細的水霧,。泵式細水霧滅火系統是如何工作的呢,,這篇帖子將為你揭曉答案 細水霧滅火系統適用A類,、B類、C類及帶電設備的火災,,但不能直接應用于有遇水即發生爆炸
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統
本文講述高壓、中壓,、低壓細水霧概念,,解答大家常見的疑問!文末附視頻分解,!
圖集內容包括泵組式,、瓶組式高壓細水霧滅火系統及泵組式中壓細水霧滅火系統示意圖、控制原理圖,、泵組安裝圖(瓶組外形圖)及其性能參數,、分區控制閥組安裝圖、噴頭大樣及其安裝圖等,、無縫不銹鋼管環壓式連接管材,、管件規格及施工工法。