1,、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢,? 還有沒有其他的方法~,!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的,? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~,!倒騰不清了
某商業街一期為地上二層建筑,,每棟寬度為28米,一棟長96米,,另一棟長56米,,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,,現在首層我單是設置了消火栓系統,,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,,請問這樣符合規范嗎,?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]
05年的倉庫設計,,用到12年后停用荒廢,,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,,噴淋系統完好,,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同
大家好,,我最近在學習自動噴淋系統,,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎,?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀,?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教,!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教,!!
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,,最后,,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,,只要大于8L/S就可以了,。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢,?
本人現在急需提一個噴淋系統的料單,,可是噴頭太多,,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,,想問問大家有什么好的方法沒有,?
小弟剛入?,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,,一棟辦公樓,,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?
當噴淋系統分區設置時,需要設置減壓孔板,,我用天正計算各層的入口壓力,,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內,然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板,。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內,,有沒有最低值,當然每個系統的頂端壓力越小 ,,下面需要設減壓閥的就越少,,不知道我這種計算有沒有問題,應控制在壓力在什么范圍內最好呢
16層大樓中第8層辦公室中有一檔案室,,因錢的問題不做氣體滅火,,其它辦公室均做噴淋,現有一預留分支口,,能否在這支口出來做水噴霧滅火,?
現在潔凈廠房都要求上噴淋系統,但是噴淋頭的安裝,,以及噴都動作的二次污染都將影響潔凈區的運行,,請教一下,對于C級,、B級潔凈區的噴淋系統都是設置什么樣的系統,,采用生么樣的噴淋頭。請各位多多賜教,。
有幾個問題,,還望各位不吝賜教: 1、防晃支架是否要跟規范說明一樣,,50以上管徑每段都要加,; 2、自噴驗收規范中5.1.8-5中,,當管道的公稱直徑等于或大于50mm時,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應小于1個,。且防晃支架間距不宜大于15m,,當管道改變方向時,應設防晃支架,。請問,,這個每段是指同一管徑干管算一段,還是支管和支管間算一段?管道改變方向時增設防晃支架是指50以上的管段嗎,? 3,、防晃支架可以用門字架+U型卡代替嗎,還是必須要用三角支架,?
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 編輯 最近手頭上有一個工程,,地上19層,地下1層,,設置噴淋系統,。1~2層層高為5m;3層層高5.5m,;4~19層層高為3.4m,,建筑高度為76.70m。經計算各層的入口壓力分別為(見下表):每層設置的噴頭總數基本在160個左右,,1~19層共設置了5套濕式報警閥,,地下室單獨設置1套報警閥,以保證每個不超800個?,F(xiàn)在問題來了,,根據規范入口壓力不大于0.40MPa的要求,需要從1
請教各路大俠:噴淋系統各種噴頭的備用數量該怎么確定???(以前審圖沒有提到過這一點,最近突然提出這么一點,,讓小生有點迷茫,,還請各路大俠多多指教啊)??!
今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎,?
自動噴淋系統的設計流程,。僅限大家參考和討論。
現在做噴淋系統,, 但是碰見了問題,, 這里的噴頭怎么設置。規范說的距離500.噴頭濺水盤距頂板70-150.是這樣嗎,?
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?