  • 圓形管道風機是否值得選購

    說到圓形管道風機的特點,,一般接觸過的人都知道,,那就是型小、實用,,好安裝并且噪音很小。之前小編也有跟大家講過如何選擇圓形管道風機,,如果大家想了解這個問題,,可以到米亞新風系統官網的新聞熱點欄目查找。今天小編主要給大家簡單地說一下圓形管道風機的另外一個知識,,那就是圓形管道風機的效果怎么樣,,是否值得我們選購,一起來看看吧,! 圓形管道風機簡介 圓形管道風機是一種性能與外觀完美結合的理想通風器,,新型設計的機殼與后傾離心葉輪之間的巧妙配合,,將氣體流體力學發揮到極致,其造型小巧且非常實用,。具有安裝簡便,、重量輕、噪音低等特點,。為送風,、排風、回風和空氣凈化處理提供源動力,,超高的風壓可以接幾十米的管道,,一臺管道風機控制多區域集中通風,普遍應用于樓盤建筑物,,室內通風換氣或管道加壓,。圓形管道風機兩邊可以接一樣大的管道,一邊進風另一邊出風,。 關于圓形管道風機選型 可以根據原來鋪管直徑大小進行選型,,不過要保證主管道足夠大,分管道允許小些,,風管太細會影響風機性能,。也可以根據空間的面積乘于高度算出空間的體積,房間,、辦公室通風每小時換氣次數為2

  • 關于管道風機你了解多少?

    管道風機是指選用控制參數為風量,、全壓,、效率、噪聲,、電機功率等,,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理,、化學性質,,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,,而且占用空間小,,又能滿足很多場景的通風要求。所以,,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的,? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,,又產生部分離心作用,,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二,、如何選擇管道風機,? 1、根據被輸送氣體的物理,、化學性質,,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,,應選擇一般通風機;輸送易燃,、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,,應選用耐腐蝕風機,。 2、管道通風機選用控制參數為風量,、全壓、效率,、噪聲,、電機功率等。 3,、通風機選型時,,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,,以及通風機實際風量,、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,,風壓為1.10~1.15的系數,。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行,。<

  • 并聯風機的管道靜壓怎么計算?

    并聯風機的管道靜壓怎么計算,?兩臺型號不同的風機并聯以后運行我要計算其中一臺風機的靜壓應該怎么算,??兩臺風機型號不同,,風量也不一樣,。,。。,。,。。,。,。。,。

  • 200PVC管道風機,風口噪音大

    200PVC管道風機,,風口噪音大

    網吧里面裝了20臺200的管道風機,管道用的是200的PVC,,然后中間加三通,,一分二,現在還沒有裝風口,,開機后聲音大,,仔細聽了下,發現主機的聲音很小,,主要就是風口,,不知道用什么辦法可以解決的。

  • 給排工程埋地預制混凝土圓形管管道結構設計規程

    給水排水工程埋地預制混凝土圓形管管道結構設計規程 CECS 143:2002

  • 給排工程埋地預制混凝土圓形管管道結構設計規程-條文

    給水排水工程埋地預制混凝土圓形管管道結構設計規程 CECS 143:2002條文說明

  • 斜流增壓管道風機正確使用和維護方法

    斜流增壓管道風機正確使用和維護方法

    斜流增壓管道風機正確使用和維護方法:若進風口全開進行運轉,則電機有損壞的危險。風機試車時好好將風機進口或出口管路上的閥門關閉,,運轉后將閥門漸漸開啟,,達到所需工況為止,并注意風機的運轉電流是否超過額定電流,。雙速風機試車時,,應先起動低速,并檢查旋轉方向是否正確;起動高速時必須待風機靜止后再起動,,以防高速反向旋轉,,引起開關跳閘及電機受損。安裝前應認真檢查風葉及機殼有否因運輸損壞或變形,,否則應待修復后可安裝: B,。檢查葉片與風筒有否因連接螺釘松動而碰殼,如葉片風筒間隙不均勻,則應先調整后方可安裝風機起動前,,首先要檢查風機及管道內有無妨礙轉動的物品,;檢查電機絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無磨擦碰撞及異常振動,;在正常運行中,,如遇下列情況應立即停機檢查:。電機溫升超過70攝氏度電機昌白發生強烈振動或有較大的磁撞聲,。SWF系列混流式(斜流式)通風機覺故障分析風機振動生產的原因很多,,可從下述方面進行檢查:葉輪與風筒相磨擦,并發出異常的聲音及振動,;B,。支架底腳螺栓未緊固,亦會出現較大的振動葉輪因運輸中受壓變形,,或螺栓松動而產生振動,; D葉片與軸套連接螺釘

  • 噴淋管道與噴頭相連的錐形管套什么定額

    最近在做一個預算,施工說明上說噴頭與噴淋管道用錐形管絲扣連接,,請問錐形管的規格是什么,,應該套什么定額啊,請各位大俠指教啊~~~~小弟我不勝感激?。,。?/p>

  • 鍋爐除塵器、風機,、煙囪的位置及管道布置

    鍋爐除塵器、風機,、煙囪的位置及管道布置根據鍋爐運行情況和鍋爐房的實際情況確定各裝置的位置,。一旦確定了各裝置的位置,管道的布置也就基本可以確定了,。對各裝置及管道的布置應力求簡單,,緊湊,管路短,,占地面積省,,并使安裝、操作和檢修一方便,。除塵管道配置應考慮以下條件:(l)在生產工藝和現場條件允許的前提下,,系統的管道應盡可能短,以便節省投資、減少運行費用,。(2)對于多個污染源的場合,,可以分散布置多個獨一系統,也可以采用聯合布置成集中系統,。壓縮除塵系統數量對減少排放源和維護管理均有好處,。(3)粉塵質量濃度較大時,管道以垂直或傾斜布置為宜,。斜管與水平面的夾角應大于粉塵的安息角,。采用水平管道,風速應大些,,同時應設置清灰孔,,其風速應比垂直管道高2一5m/s。(4)為降低系統的壓力損失,,管道彎頭的曲率半徑以管徑的1.5-2倍為宜管道的三通及主管與主管的連接處,,以取夾角小350為宜。管道漸擴管和漸縮管的擴張角以1-200為宜,、收縮角以250為宜,。(5)風機入口與管道的連接以漸擴或漸縮的直管最好。如采用彎管,,

  • 電磁隔膜風機風量不穩,管道都拆了依然這樣

    大家好,,我想請教一個問題,我們有一個中試裝置,,需要用到2臺電磁隔膜風機,,風量是150LPM,風壓0.2bar,大概運行了4個月,,期間風量一直很穩定,,可是上周開始就出現了風機出口處的流量計上下波動,難以讀數的情況,,一臺風機單獨運行時波動較小,,兩臺一起就相當大。 我們拆了過濾網進行清洗,,還是波動,,流量計也沒有問題的,后來把流量計后的管道都拆了,,依然是這樣,。 請問這究竟是什么原因呢,應該怎樣處理,,謝謝,!

  • 餐廳通風排風 用軸流風機+管道 可以嗎?

    一個宴會廳,,800平米(32X25米),,層高3米,40張桌子,,400人用的22臺12kw風管機,,平均冷量300.現在要加通風排風,選用最便宜的方法,,如果用軸流風機加管道不知道行嗎,?我算了一下,按每個人30新風量算就要12000風量的新風,,而空調的總風量才1700X22=37400,,新風量占到空調風量的32%,這樣的話空調的效果會不會變差很多,?如果用軸流風機要用多大直徑的,?開幾個口?直徑多大,?管道如何做,?我對這塊一竅不通。,。,。。,。,。請高手幫忙參考下!謝謝,!

  • 新風機組一般是幾個通風管道?

    我看到我們這里有三顆通風管道,, 機組上方2顆,,旁邊1顆。 上方兩顆有保溫 ,,旁邊一顆沒保溫,直接懟在玻璃幕墻上  請問大牛們,,這旁邊一顆是不是因該在戶外才對呀,。?

  • 請教專家:用什么牌子的風機盤管(水機)和什么材料配套的管道,?

    各位專家:15年前單位宿舍是統一安裝的中央空調(水系統),,現在年代久遠,原使用的管道都生銹漏水了,,近期準備重新將入室的風機盤管(水機)和管道全部重新換掉,;1.請教各位專家有什么推薦的風機盤管(國產或者是進口)? 2.管道用什么材質的呢,?原來家里使用的是鐵管,。

  • 如何在Revit中創建弧形管道

    如何在Revit中創建弧形管道?在Revit中有時候會因為項目需要創建弧形的管道,但是在軟件內置的管道族中并沒有弧形管道,,所以需要自己去創建弧形的管道,。1、新建族文件,,選擇“公制常規模型”族樣板,,如圖所示。2,、切換至前立面視圖,,繪制一條參照平面,添加尺寸標注,,并添加參數H,,如圖所示。3,、設置工作平面,選擇“拾取一個平面”,,拾取繪制好的參照平面,彈出“轉到視圖”對話框,,選擇“樓層平面:參照標高”視圖,,如圖所示。4,、創建模型線,,選擇“起點-終點-半徑弧”的繪制方式,繪制一段弧線,,然后選擇“直線”的繪制方式,,捕捉弧的中點,繪制一條切線,。選擇兩條模型線,,在屬性欄中取消勾選可見性,如圖所示,。5,、繪制三條參照平面,并且與模型線鎖定,。注:弧線的端點與模型線鎖定,,如圖所示,。6、添加尺寸標注及參數,,如圖所示,。7、創建放樣,,并添加管徑參數,、弧長參數及曲率半徑參數,如圖所示,。8,、根據族的需求,更改族的插入點及變化方向,。

  • 在3D3S門式鋼架中懸掛的風機管道荷載怎樣施加呢

    在3D3S門式鋼架中懸掛的風機管道荷載怎樣施加呢,? 我的風機管道總重為250KN,均勻滿布懸掛在鋼梁下,請問我該怎樣輸入荷載呢,,我是按照均布恒載施加的,,我的屋頂面積為500M2,輸入的風機恒載為250/500=0.5KN/M2,不知正確與否,請高手指教,,謝謝

  • 弧形管道給排水管材的選用

    最近新接一個高層辦公樓,,整個建筑均為弧形,所以水平給水及排水干管走向均為弧形,,設計院選用的給水管材為內襯塑鋼管,,排水管材為柔性排水鑄鐵管(不銹鋼卡箍接口)。前者不易煨彎,,后者據施工班組反映若連接時偏轉一點角度很容易漏,。請教是否還有其他更合適的管材。注:給水管徑DN15--DN125,,排水管徑DN50--DN150,。謝謝!

  • 鋼筋混凝土圓形管涵一般布置方案圖

    圖紙簡介: 本圖是鋼筋混凝土圓形管涵一般布置方案圖,,圖紙包括鋼筋混凝土圓管涵一般布置圖一,、鋼筋混凝土圓管涵一般布置圖二、圓管涵管節鋼筋構造圖和倒虹吸一般布置圖,。 投稿網友: wang32010 上傳時間: 2014-08-12

  • 管道、風機,、水泵溫升引起的附加冷負荷竟然有20%,?

    本帖最后由 我去畫圖了 于 2017-6-19 11:01 編輯 算了這么多年負荷計算,以前都沒關注這一項,,今天一個項目的審圖提出來了才注意到,。 剛剛自己計算的,按技措P78-P81對各單項計算如下: 已知條件: 送風溫差10℃,,供回水溫差5℃1,、空氣流經通風機的溫升的取值 按技措P78的表格在風機全壓400Pa,η=1,η1=0.6的情況下取0.63,,按照表后面的那句話“所增加的顯熱冷負荷百分率,,可將上表所查得得值除以送風溫差”,假設送風溫差為10℃,,兩者相除的值為0.063,,這個值代表增加的顯熱冷負荷百分率是6.3%嗎,還是萬分之6.3,?如果是6.3%這也太大了吧