我是搞消防設計的,,我前些天做了一個設計,,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,,我們要給甲方做一個投標預算,,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教,。 天花,、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的,?
(柜式氣體滅火裝置)七氟丙烷系統設計計算書表格可修改版(依據GB50370-2005)
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 編輯 在氣溫為0攝氏度時,,對氣體滅火計算做了一個計算表格。表格里面附了一些關鍵的規范截圖在首行簡化了一下氣體滅火的計算公式,。首次發貼,,難免有不足,歡迎大家討論,。
七氟丙烷滅火設計用量或惰化設計用量計算工具給定防護區的容積,、濃度,即可換算出七氟丙烷滅火設計用量,。
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),,什么含義,? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,,這樣對不對,?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷在電信中的應用
兄弟姐妹們,,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎,?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1,、為什么規定這條,目的是什么? 2,、如果不滿足這條,,對計算有什么影響,會有什么后果,? 謝謝請教高手
兆龍消防工程CAD軟件是國內唯一專業消防工程設計,、計算軟件企業,并且是首批通過信息產業部認定的63家軟件企業之一,。 兆龍消防工程CAD軟件包括符合國家標準(GB),、美國(NFPA)標準、ISO國際標準,、歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件,;可分別根據各國標準對各種水消防系統、泡沫消防系統,、氣體滅火系統進行管網的布置,、智能預估管徑、自動繪制出系統圖和系統原理圖,、進行高精度快速管網計算,,并可打印詳細的中文或英文計算書。該軟件不僅能確保設計質量,、迅速得到最優化設計方案,,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,并能大大提高設計效率,,明顯降低工程成本及
在所有的滅火系統中,,氣體滅火系統是最讓企業及工廠管理者放心的系統。以七氟丙烷滅火系統為例,,首先,,它能以較低的溫度,可靠地撲滅各種各樣的B,、C類火災,;再者,由于它本身就是氣體,,所以可以在使用之時就能慢慢地從房間通風處離開,;最后,它無色,、無味、低毒,、不導電,、不污染被保護對象,不會對財物和精密設施造成損壞。 一,、柜式七氟丙烷滅火系統 這些優點使得七氟丙烷滅火系統成為了電子計算機房,、數據處理中心、電信通訊設施,、過程控制中心,、昂貴的醫療設施、貴重工業設備,、博物館和藝術館等重點場所的消防保護,。除此之外,它也可以用于生產作業火災危險場所,。 二,、七氟丙烷工作原理 當防護區放生火情,溫感,、煙感探測器發出火災信號通過火災自動報警滅火控制器的邏輯分析后,,即發出聲光復合報警信號,同時發出聯動指令,,關閉聯動設備,,經過一段延時時間后,發出滅火指令,,啟動電磁型閥驅動器,,開啟容器閥,釋放七氟丙烷滅火劑,,實施滅火,;
自己寫的小計算程序依據《氣體滅火系統設計規范》(GB50370-2005)規范主要是計算七氟丙烷滅火系統的設計用量,、泄壓面積。希望對各位設計師有小小的幫助,!
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房,。我看了規范,,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚,。請教各位師哥師姐,,這個系統應該怎么計算,?謝謝!
七氟丙烷管材管件檢測報告
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
考試中的一道案例題,,求七氟丙烷的設計量,,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,,而紅皮書沒有減這兩部分,,請問以哪個為準?
問題:開閉所、開閉站,、變電所,、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么,?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材,、紙張、織物等固體表面火災,,宜采用20min,;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,,應采用5min,;3 其它固體表面火災,宜采用10 min,;4 氣體和液體火災,,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房,、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重,。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢,?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會,! 望大家共同學習、提高,!
柜式七氟丙烷計算
柜式七氟丙烷計算專題,,為您提供柜式七氟丙烷計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜式七氟丙烷計算 相關的專業交流討論,,更多柜式七氟丙烷計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度