亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻為什么要設置暗柱,?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,,兩段墻垂直,,一邊長1700,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢?

  • 請教關于剪力墻暗柱的問題

    請教關于剪力墻暗柱的問題

    剪力墻底層無洞,,暗柱是否要落下,?如果下面很多層都沒洞,是否要落下,?[ 本帖最后由 benben3307 于 2011-7-7 11:29 編輯 ]

  • 剪力墻結構暗柱能穿管嗎?

    地下室剪力墻結構暗柱能穿管嗎,?DN100的塑料或鑄鐵管,,加剛性防水套管,到底能不能穿阿,?看到好多圖上都有穿管,,問了結構的又說不行,搞不明白了

  • 剪力墻暗柱開洞如何加固,?

    目前設計一高層,已經施工,,但是由于其他專業的原因,,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,,請教大家這種情況下洞口應該如何加固,?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝,!

  • satwe剪力墻暗柱配筋問題

    satwe剪力墻暗柱配筋問題

    請教高手,,SATWE里的剪力墻暗柱配筋我一直搞不懂,請高手參照下圖給解釋一下如何配筋,,謝謝,!墻厚200,墻長1000.

  • 剪力墻暗柱存在加密區嗎,?

    剪力墻暗柱存在加密區嗎,?

    本工程是剪力墻結構的,,請問,,暗柱的箍筋和框架柱的一樣嗎?存在max(500,柱長邊尺寸,,Hn/6)的加密范圍呀,。

  • 剪力墻端柱及暗柱配筋,。求助~

    剪力墻端柱及暗柱配筋。求助~

    新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,,還是按圖中計算書配100/200就可以呢,?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,,上部配的8@200...

  • 剪力墻暗柱立筋插筋長度

    地下室筏板1150.地下二層高3.06 地下一層2.92首層4.5二層4.2三層4.2標準層2.9柱子鋼筋16,。我該怎樣設計插筋長度和上面層的接筋長度。

  • 剪力墻結構暗柱生根的問題

    在我經歷的工程中,,有些地下暗柱到地上時封頂了,,到地上要重新插暗柱,這樣是不是會對結構產生不理影響,,對結構的整體性有較大影響?

  • 剪力墻的暗柱筋入承臺的長度

    剪力墻的暗柱筋和剪力墻豎向鋼筋是否一定要全部插到樁的承臺底面,還是暗柱筋可以部分到底,剪力墻的豎向鋼筋植入承臺的長度滿足Lae就可以了.在哪里的資料上可以找到施工依據?

  • 剪力墻中暗柱的箍筋配置??

    現在有一個剪力墻結構,抗震等級4及,按高層規范要求他的底部加強區的構造暗柱配箍筋為 " 最小直徑6’最大間距200"我看他pkpm的計算文本文件中一般取的計算結果是6@200,直接按這個構造了.但他的計算結果圖形中又在每個暗柱旁寫了體積配箍率0.8%應該是程序按照B及高度的要求用特征系數0.1算的這個0.8%,A及高度程序也用了這個,那這樣很多暗柱按那個6@150配就不能滿足這個體積配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下圖:體積配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按這個0.8%配還是按最小直徑最大間距配呢?請教大家

  • 剪力墻暗柱縱筋是如何避開箍筋加密的,?

    剪力墻暗柱縱筋是如何避開箍筋加密的,?

    1. 根據03G101-1要求暗柱縱筋如果采用搭接,,需按柱的要求箍筋加密。例如:縱筋直徑d12,,箍筋間距不得大于5d=60mm,。2. 請問:施工現場是如何規避這一點的?1) 按縱筋搭接施工,,但不進行箍筋加密,,違反標準圖,監理等不管嗎,?2) 按縱筋搭接施工,,但嚴格進行箍筋加密,與標準圖一致,。據說這樣做的不多,。。,。,。,。。,。,。。,。3) 按縱筋焊接,,則箍筋不需要加密,與標準圖一致,。但是“鋼筋焊接規程”好像是不允許d12的縱筋使用電渣壓力焊,。那么,施工單位是采用的啥焊接,?4)按縱筋機械連接,,則箍筋不需要加密,與標準圖一致,。造價比較高,,這樣做的多嗎?3. 而且,,現在預算單位的計算方法也不同,。有按箍筋加密計算的,也有不按箍筋加密的,。 同樣一個工程,,不同的預算單位計算:每平方米含鋼量可能會有 2~3kg/m2的差別。

  • 請教在這個剪力墻中要設置暗柱嗎,?

    請問下,當一根梁與剪力墻垂直搭接的話(搭接部位在剪力墻中段 ),,在剪力墻中要設置暗柱嗎,? 如果設置的話,是否要按梁寬+2x墻厚,? 如果不設置的話,,是否需要點鉸接?

  • 剪力墻暗柱打孔對結構有什么影響

    我對剪力墻暗柱打了個9公分寬64公分長斜孔和一截剪力墻13公分深度9公分寬孔,,這樣安全嗎,,主梁會不會掉下來,開槽的地方打到一根主筋,,斜孔兩根主筋,,還有幾根窟筋,這幾天有點擔心,,不敢繼續裝下去了,,請熟悉建筑的老師解答一下,,影響結構嗎?地震的話會不會受影響,,坐標重慶,,高層我是27層,共28層

  • 關于剪力墻是否應該覆蓋暗柱的疑問

    問題補充:在培訓的時候,,或者同事們一直的做法,,都是剪力墻覆蓋暗柱,導圖形不導暗柱,,也沒深究,,如今試驗了一下,發現很多問題,,還請各位老師們指點迷津,。我定義兩端轉角暗柱,中間剪力墻布置,,發現幾種感覺沒什么不對的畫法,,結果差別很大。1,、第一種,,就轉角垂直段是否布置剪力墻,大多人會遵循剪力墻全部覆蓋的做法,,但是有的單位發現問題,,布置之后會影響剪力墻鋼筋量,我試驗了一下,,確實如此,萬泰建設就是發現者之一,。2,、暗柱之間的剪力墻,是否和覆蓋暗柱的剪力墻聯通,,就是是不是一體聯通暗柱兩端,,量也會差別,而且不小,。3,、不論怎么布置,垂直段的暗柱那里,,三維顯示沒有鋼筋,。我覺得這樣是不是少了4、暗柱在三維的時候,,有鋼筋顯示,,我想是不是應該把暗柱導進去,,如果不導為什么會有鋼筋呢?5,、最迷惑的地方,,如果不修改前面的鋼筋設置,或者設置不同,,以上差別更大,,有時候,又很小,,這個肯定跟鋼筋設置關系很大,,就是不知道設置哪里

  • PKPM高層建模剪力墻暗柱的生成

    小弟結構新手一枚,在建模完成后進行計算并進入PKPM砼施工圖,,在生成暗柱的時候發現一段T字型的剪力墻所生成的暗柱不符合規范要求,,只生成一個獨立的暗柱而非T字型的暗柱,請教各位大佬該如何調整模型或修改軟件參數,?

  • 關于剪力墻水平鋼筋于暗柱錨固的問題

    在G101中 剪力墻水平鋼筋在于暗柱內錨固為 內側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折15D 外側鋼筋伸至暗柱端頭后彎折0.65Lae但在實際中 要是這么做 很浪費鋼筋 因為暗柱都很大 完全夠錨固 不需要伸至端頭就夠錨固了 是否可以采用 錨固為0.4Lae+15D ,?

點擊加載更多

剪力墻暗柱

剪力墻暗柱專題,為您提供剪力墻暗柱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻暗柱 相關的專業交流討論,,更多剪力墻暗柱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻漏水

剪力墻抗震等級