教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,,哪位能解釋下,?2.另外,這個問題跟考試那道題,,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎?yīng)該是吧,?
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
現在鋪裝和園路經常用到鋼板收邊,,不知道防銹問題具體是怎么解決的。用不銹鋼的話貌似成本太高了,,有大俠有實踐經驗的嗎,?求解!
施工中像鋼板,、型鋼、鋼管這種材料進場,,供應商提供的這些材料進場,,如何才能辨別進場的材料和所提供質保書是一致的。這些材料上有無標識能證明材料的供應商單位或某些檢測標志有無明確規定,。否則供貨商提供一些小廠的資料過來也無法識別的出,。
關于止水鋼板的焊接和搭接有這樣的要求:止水鋼板有個規定鋼板之間的焊接要飽滿且為雙面焊 ,鋼板搭接不小于20mm這個出自哪本規范,求大神告知,,謝謝
常見的金屬止水材料包含了鋼板止水以及銅板止水,那么鋼板止水與銅板止水相比,,哪種更好呢,? 其實就止水材料而言,并無好壞之分,,只有哪種材料更加適合。比如銅板止水是由紫銅制成,,原材料成本較高,,因此售價相對也比較高,如果是小型項目或者本身要求沒那么高的時候,,就不宜選用紫銅止水<
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,,有三級,。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查,。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,要求全部做探傷檢查,。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的,。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級,。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義,。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋,。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B,、C三種。前兩種是精制螺栓,,較少用,。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16,、M20,、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接,。常用的有M16~M30,。超
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
外墻處水平施工縫止水鋼板在轉角位置,,可否直接在轉角處直接焊接?還是要轉過來一段距離才可以,?
鋼板的天溝一般我們都用3個厚的,,彩板天溝沒有做過,彩板天溝一般都是多少的呢,?還有二者的區別是什么呢,?彩板天溝不能用內天夠嗎,只能外掛嗎,?
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少,。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口,。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝。
1、材料采購:公司主要采購首鋼,、安鋼,、邯鋼、寶鋼的產品,,并按ISO9001的規定選擇合格供應商,。 2、檢驗入庫:根據入庫單,、材質單等資料認真核對質量證件,、材料材質、尺寸規格,、爐批號標記等是否與實物相符,,并按爐批號標記存放在專用庫,避免與其它產品用料混淆,。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關規定抽樣檢驗,。 3,、材料復驗: a、Q235,、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接結構用厚鋼板技術條件》進行復驗,。 化學成份要求:C、SI,、Mn,、P、S等元素含量,。 力學成份要求試驗項目:σs,、σb、δs(%),、AKU(J),、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 試驗取樣按照GB2975-84《鋼材力學及工藝性能試驗取樣法及成品化學差》執行,。 化學成份分析按照GB222-84《鋼的化學分析用試取樣法及成品化學成份允許偏差》執行,。 拉伸試驗按照GB228-87《金屬拉伸試驗方法》執行。 彎曲試驗
各位大神,,鋼結構新手,,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,,然后與梁進行連接,,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),,中間腹板采用連接板的角焊縫,,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,,應該全部是角焊縫,,是否要進行探傷?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
如圖所示,,我在地下室頂板混凝土中要埋很多預埋鋼板,上千個把,,怎么施工能保證他們的平整度呢,?預埋鋼板上面還要焊接鋼管的柱腳
請教一個問題,,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,,而不是翼緣中心處,?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩,。如果那樣的話,,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊,?哪里搞錯了,?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊,?2.這個焊縫是否是對接焊縫,?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?