現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少,。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口,。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝。
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,,調整后重新焊到節點板上去,。因為以前沒做過,想問一下,,原來的焊縫是怎么弄掉,?會不會損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,,請問大家我這樣表示有問題嗎,?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大,?望不吝指教,。
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致,?如果我這么理解不正確請高手指教,,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明,。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的,?1.5和板厚t怎么換算來的?。縖 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
考二級結構工程師關于鋼結構這塊是不是除了鋼結構規范外,,還要帶一本鋼結構設計手冊,,望高人指點,好像平常練習都要用到型鋼表這些,,貌似規范里邊沒附用啊,。。望求解和推薦
請問這個鋼結構焊縫表示的是什么意思,?
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
源自丨 結構師之家 公眾號 一、常見焊縫符號的表示
今天老板要我統計一個工廠的焊縫長度可是我從來沒有接觸過鋼結構,明天就要交了,。,。。請問大家現場焊縫的長度應該怎么統計最快,?還要?同類型的焊縫數量可以從圖上看出來嗎,?下圖中的圓圈里面的44是表示同類型的焊縫數量嗎,?很急很急,工作量很大阿,,請大家多多幫忙,。。,。
01
共享資料
1,、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計,、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
《鋼結構設計與計算》(第2版)中,,P51表1.10-1中,項次4用τ=VS/(Iwt),項次5用τ=V/(hwt),為什么用不同公式,?
一級焊縫超聲波探傷比例為100%,,我整不明白,這100%是指的什么,,是指構件數呢還是構件上的焊縫呢,?是指一個構件上的所有焊縫都要檢測嗎還是從所有的構件里抽取檢測點?如果是后者,,又如何抽取呢,?一個構件取幾處焊縫?求普及……
剛開始學習鋼結構不久,,不明白圖紙上的各種關于焊縫的符號,,現在找到了給大家分享一下