本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
植筋膠檢測,,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,
兩者在原材料上就是不一樣的,,植筋膠的主要原材料是改性環氧樹脂,,而化學錨栓是不飽和樹脂,安全性能要求高的用植筋膠比較好,。植筋膠可以匹配不同規格的螺桿,,而化學錨栓有配套的螺桿。植筋膠的選擇性更大,。
鋼板粘貼膠為雙組份改性環氧樹脂粘鋼膠,,具有粘接力、剪切力強,、抗老化,、耐介質(酸、堿,、水)性能好,、抗沖擊性強,常溫固化、硬化過程收縮小,、施工無流淌,、不含揮發性溶劑、無毒以及施工方便等特點,,應用于梁,、板、柱等混凝土構件粘鋼膠加固,。 粘貼施工 1,、基本流程 混凝土和鋼件表面處理→固定構件的選擇及制作→配制卡本?粘鋼型建筑結構膠→涂敷膠粘劑及粘貼鋼板→固定、加壓,、固化→拆除固定加壓構件→質量檢驗→表面防護,、防腐處理→交工驗收 2,、施工工序 ①粘接面處理:混凝土表面用角磨機打磨直至露出新面,,并將灰塵清除干凈;鋼板用角磨機打磨粗化; ②固定構件的制備:根據加工工藝要求和不同部位的粘貼情況,選擇不同的固定方法; ③調膠:首先將A,、B組份分別攪拌均勻,,然后再把A、B兩組份按重量比3:
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級,。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B,、C三種,。前兩種是精制螺栓,較少用,。一般說的普通螺栓,,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓,。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20,、M24,。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同,。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30,。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,哪位能解釋下,?2.另外,,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝,。
各位大神,,鋼結構新手,求出手救急,!在鋼結構柱子上有梁伸出段,,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,,這個連接的焊縫是不是要進行探傷,?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,,是否要進行探傷,?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
請教一個問題,,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,,哪里可以查到資料,?為什么取腹板最遠端185,,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,,按上下翼緣拉壓形成彎矩,。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185???哪里搞錯了?請高手,,高高手們幫忙看看:handshake
灌縫膠出廠會經過很多的檢測,比如抗拉強度,、抗彎強度,、拉伸強度、耐凍融測試,、鋼與鋼正拉粘結強度,、鋼與混凝土正拉粘結強度、鋼與鋼剪切強度等等的測試。這些性能足以證明灌縫膠的優良,。 但我們今天要說的確是灌縫膠的密度,,我們灌縫膠的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,,灌縫膠的密度和水一樣,,這代表什么意思呢? 我們首先要了解灌縫膠是什么,? 灌縫膠是低粘度液狀膠粘劑,、滲透力強的、能注入0.1mm寬的微裂縫的這樣一款結構膠,,需要使用注膠器具注膠的,。 其次,我們要解釋密度低有什么優勢之處 灌縫膠的密度和水一樣,,采用低壓的方式注膠,,慢慢的注膠,密度小,,才能更容易使用注膠器具注膠,,更加流暢的注膠,更加迅速的通達到裂縫的每一個角落,。
一條裂縫灌縫膠注膠的順序,,需要遵循下列三個原則: 1 ,、由淺到深,根據裂縫檢查,,確認裂縫的性質,、長度、寬度,、走向,、貫穿情況,我們灌膠時,,由淺的裂縫先進行灌膠,,再到深的裂縫進行灌膠,。 如果先灌深的裂縫,深的裂縫灌的都灌滿了,,但是不易再進入淺的裂縫,,較淺裂縫的灌縫就不會順暢。 2 ,、由上到下,,如房屋裂縫的豎向裂縫,采取的灌縫方式是從上
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊,?2.這個焊縫是否是對接焊縫,?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
熔透焊縫與角焊縫的區別
以往的焊接都是靠技術工人來實現,,傳感器的出現,,為焊接操作提供了各種可能性,它的出現節省了大量使用中的成本,,創想焊縫跟蹤技術在精準度方面有著天然的優勢,,為企業提升了焊縫的效率。
焊接是現代制造業中常見的連接工藝,,而焊縫的準確性對于焊接質量至關重要,。傳統的焊接過程中,操作人員需要準確地跟蹤焊縫位置,,以確保焊接的準確性,。然而,這種手動追蹤存在操作繁瑣,、容易出錯等問題,。隨著自動化技術的發
人類通過眼睛來觀察和認識世界,,機器視覺通俗來講就是機器身上的“眼睛”,,是機器感知世界的視覺器官,機器視覺可以感知世界,,并和外部世界發生交互關系,,從而實現自動化和智能化,因此,,機器視覺被成為未來人工智能的核心技術