  • 風機過濾器機組的工作原理

    知識點:風機過濾器機組

  • 風機過濾器機組的結構以及組成

    知識點:風機過濾器機組結構

  • 風機過濾器機組的安裝要點

    知識點:風機過濾器機組安裝

  • 風機進風室加空氣過濾器問題

    一改造項目,,有兩臺風量70000m3/h的離心風機,,一備一用,,設有進風小室,用戶要求在進風小室中加中效空氣過濾器,,按每個過濾器3000m3/h考慮,,得組合20來個過濾器才成,這過濾器怎么安裝,,支架如何設計,,請問各位大大做過類似的設計不,有圖紙可供參考嗎

  • 風機盤管Y型過濾器如何清洗,?

    風機盤管Y型過濾器如何清洗,?

    一,、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: 1. 排氣閥出水,,并由大到小到無水出,,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作,; 2. 排氣閥不出水,,有可能排氣閥被堵,,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物,; 3. 排氣閥出水不斷,,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥,。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,,說明閥門壞,,上報主管。 二,、切開Y型過濾器保溫層,,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,,取出濾網,。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,,反沖散熱盤管污物,,直到出清水,再關閉出水閥門,,將清洗后的濾網裝入,,封閉螺蓋。

  • 風機盤管不裝過濾器的原因

    中央空調系統風機盤管的過濾器在我原來的設計中是必不可少的東西,可是現在在工程的實踐中卻發現有的工程過濾器即使你設計了,他也不會去裝.,特別是在大型的賓館,辦公樓中. 原因是什么?椐我了解,在那種地方不裝過濾器的原因很簡單,就是怕麻煩,怕每個拆洗帶來巨大的工作量. 可帶來盤管的堵塞用什么辦法來解決呢?施工單位自有他們的辦法,且我看到的效果還可以.

  • 關于高效過濾器的一些疑問

    各位大大,,剛踏入本行業,,疑問很多,還請大家多多傳道授業,。譬如一個房間計算得需要送風量為2300CMH,方案采用2個無隔板高效過濾器,,尺寸如下:610*610*70 額定風量為1000CMH610*610*90 額定風量為1300CMH(提問:這樣設置是否合理?是不是不能將不同額定風量的高效布置在同一系統中,?如果不行,,以下內容作廢)經過多方了解,厚度90的阻力應該會比厚度70的阻力大,??。ɡ碚撌欠駵蚀_,若不準確,,請稍微解釋下)若布置在該房間的同一靜壓箱內,,如何實現其各自達到自己的額定風量呢?(疑問:阻力大的如何實現大風量,?)我個人感覺可能是基礎知識太不扎實導致的理論混亂,,還請大大解答

  • 關于多介質過濾器的問題

    請教一下多介質過濾器方面的問題:流速一般是多少,?單臺處理量一般是多少?所謂的“多介質”,,都有哪些介質可以用,?哪些廠家生產的多介質過濾器比較好?

  • 哪里有保安過濾器的配件

    我公司因生產需要,需要保安過濾器的相關配件,如吊環,、壓簧(濾芯密封彈簧),,請相關廠家與我們聯系。[email protected]

  • 風機盤管Y型過濾器清洗施工工法

    1,、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門,。打開風機盤管排氣閥放水: a. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,,說明冷凍水進出閥門完好,,可繼續做第二步工作; b. 排氣閥不出水,,有可能排氣閥被堵,,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物,; c. 排氣閥出水不斷,,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥,。擰緊冷凍水進出閥門后,,仍出水不斷,說明閥門壞,,上報主管,。 2、 切開Y型過濾器保溫層,,打開Y型過濾器螺蓋,,用容器接水,取出濾網,。打開冷凍水出水閥門,,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,,直到出清水,,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,,封閉螺蓋,。 3、 先打開冷凍水進水閥門,,使排氣閥排氣,,直到排氣閥長出水,,再擰緊排氣閥放氣螺絲,打開冷凍水出水閥門,。 4,、檢查各閥門連接點,有無滲漏,。 d. 無滲漏,,馬上恢復Y型過濾器保溫; e. 有滲漏,,對滲漏點進行維修或處理,。并恢復Y型過濾器保

  • 風機過濾器測試標準,、驗證以及應用的發展

    風機過濾器測試標準、驗證以及應用的發展 2007年09月28日 勞倫斯·伯克利國家實驗室(LBNL)即將完成其2英尺x4英尺的風機過濾器產品(FFU)第二階段的研究和驗證項目,,市場上使用的FFU的第一個實驗室測試方法就是LBNL開發的,。 FFU為潔凈環境提供循環空氣并且提供微粒過濾控制。FFU安裝在潔凈室的天花板上(25%到100%的覆蓋率),,尺寸一般為2×4英尺或是4×4英尺,,潔凈室(微環境)中的大部分能源都消耗在它上面。 LBNL已經開發并執行了一系列標準實驗室測試,,同時也公布了各式各樣2×4英尺的FFU的數據,。迄今為止,F(xiàn)FU性能的標準測試報告為供應商提供了嚴格的,、有用的數據,,有利于終端客戶更好的理解。更重要的是,,能夠定量的表征FFU產品在各種工作條件下的性能,。 研究的發現 在參照工業領域無數同伴使用過的方法后,F(xiàn)FU的標準能耗和氣流測試方法是在一定范圍內的操作條件下,,根據整個再循環系統的實際流量(或流速)和壓力損失來制定,,量化FFU的全壓效率和功耗。LBNL已經測試了亞洲,、歐

  • 特靈干燥過濾器DHY00337

    誰能幫幫忙解釋下特靈主機的排氣裝置的運行流程,,為什么會有根管從過濾器那回到主機蒸發器,還有排氣裝置上干燥過濾器DHY00337的作用和工作原理??!不勝感激

  • DN750及DN1000袋式過濾器

    圖紙簡介: 圖紙中包含設備內構件、濾袋設置等 投稿網友: jiangsuwenbo 上傳時間: 2013-04-29 圖紙省份:

  • 特性過濾器如何導出導入

    圖層特性管理器中的特性過濾器如何從一個DWG導出,,在導入另一個DWG,?大神來吧,,謝謝了,WIN7下的天正2013你們都注冊成功了嗎,?我為什么注冊不了,?

  • 請教多介質過濾器的問題,?

    3臺多介質過濾器,,2用1備,單臺產水量45m3/h,。請問過濾器正洗時需要的流量是否應該加到原水泵的流量里面呢,?原水泵2用1備的話,單臺水泵設計流量應該為多少呢,?如果單臺過濾器24小時反洗一次的話,,實際生產當中,24小時內共有幾臺過濾器反洗呢,?1臺還是2臺,?謝謝各位指教

  • 如何選擇高效空氣過濾器

    近年來隨著工業化的發展,環保業的重視,,高效空氣過濾器的應用更是廣泛,,但在使用中也發現了很多問題,如空氣過濾器濾料,、過濾器材質,,濾紙等影響高效過濾器過濾效率,使用單位大量投資維護和改造,,而收效甚微,。要解決此類問題,就需要選擇好的高效過濾器,。 高效過濾器內設有不同種類規格的濾料層,,當含有一定量懸浮物均勻地通過濾料層時,懸浮物被濾料層阻斷和吸附,;由于高效過濾器屬于易耗品,,過濾器不可循環利用。這所以在選擇的時候我們盡量選擇好的廠家采購,。 高效過濾器結構組成 過濾器本體,;濾料承托機構(含濾板、濾板支撐,、濾頭),;濾料;分隔物;密封膠,。從高效過濾器結構組成來看,,選擇好的高效過濾器主要應考慮濾料承托層結構、濾料級配,、過濾器濾頭,、過濾器布氣布水等問題。高中速過濾器使用效果的好壞,,主要看過濾后的水質和水量是否符合生產要求,,還有反洗后過濾器的再生效果如何,這就要看過濾器過濾如何,,也就是受力要均衡,。 高效過濾器的選擇,現實中價格占很重要因素,,但過濾器的先進工藝和不同的結構,,直接影響到過濾器的價格和使用效果,競標中不好的結構和偷工減料的設備及低廉的價格

  • 關于FFU高效過濾器的問題

    關于FFU高效過濾器的問題

    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 編輯 潔凈室圖紙上設計是這樣的,,吊頂內風管分支管(分支管上有風閥)到FFU高效過濾器用一條線連接是什么意思,?是不是不要用風管連起來的,如果要連起來為什么不畫風管,。是不是把風送到吊頂內,再用FFU高效過濾器的風機吹出來,?

  • 大家誰用過這樣的水過濾器

    大家誰用過這樣的水過濾器

    大家誰用過這樣的水過濾器,?昨天參觀一個工程看到設備上安裝的過濾器跟我們常用的不一樣,自己帶壓力表,,兩個觀測點共用一塊壓力表減少誤差,。

  • 什么設備可以代替無閥過濾器

    今天聽安裝的老師傅說,無閥過濾器屬于較老的設備工藝了,,有體積小,,便宜,靠差壓控制反洗的設備可以替代它,,我問具體是什么設備的時候他又閉口不言,,大佬們知道有哪些設備可以代替無閥過濾器嗎