熔透焊縫與角焊縫的區別
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因???應個人分析應該不是母材原因,,因為裂縫是在角焊縫中心位置,,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的,。
超聲波探傷的原理超聲波探傷是利用超聲波在不同質界面上具有反射的特性來確定介質內部缺陷的一種無損檢測方法。超聲波在介質中傳播時,,如遇到缺陷,,缺陷的尺寸等于或大于超聲波波長時,則超聲波在缺陷上反射回來,,探傷儀可將反射波顯示出來,;如缺陷的尺寸小于波長時,聲波將繞過缺陷而不能反射,。工件厚度小于8mm就不可以用超聲波探傷了嗎有經驗的工程師經驗會提醒:壁厚小于8mmm的鋼板對接焊縫就不可以采用超聲波探傷了,。這是什么原因呢?這兩天查了一些規范,,在JB/T 4730-2005《承壓設備無損檢測》中找到了超聲波探傷針對不同檢測對象的適用范圍規定,,如下表。 <
請教一下,,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么,?謝謝!
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
目前小弟我所在的工地正在進行鉆孔灌注樁的施工,,對于沉渣的控制一直很頭疼,,主要是沒有很好的測量方法,目前測量主要是測繩下面懸個鋼筋制作的測錘,,靠手感來控制沉渣厚度,。這個心理沒點底。因此今天提出來,,請教下大家,。希望能得到大家的指導,先謝謝了,!
為什么是按V形 不是K形計算
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等,。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的,?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,。請問哪位大俠,,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的,。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制,。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激,。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,,發現一個小問題,提出來大家討論一下,!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸,。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,,到底哪個對呢,?大家探討一下!
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條,。05上午20題07上午27題
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算