本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯,。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量。然而,,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,,有三級,。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查,。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,要求全部做探傷檢查,。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的,。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級,。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義,。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋,。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B、C三種,。前兩種是精制螺栓,,較少用。一般說的普通螺栓,,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16,、M20,、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接,。常用的有M16~M30,。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,,哪位能解釋下?2.另外,,這個問題跟考試那道題,,需不需要計算折算應力是不是一回事啊,?應該是吧,?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少,。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,,多少以上才需要打坡口,。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝,。
各位大神,,鋼結構新手,求出手救急,!在鋼結構柱子上有梁伸出段,,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),,中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷,?如果伸出段梁是現場焊接,,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷,?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
看以前的考綱都是說“執業資格考試適用的規范,、規程及標準按時間劃分的原則:考試年度的試題中所采用的規范、規程及標準均以前一年十月一日前公布生效的規范,、規程及標準為準”消規是2014年1月29日發布,,2014年10月1日實施的新建規是2014年8月27日發布,2015年5月1日實施的那這兩本規范2015年注冊考試是不是都要考????有哪里有官方的說法嗎,?,??
請教一個問題,,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料,?為什么取腹板最遠端185,,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,,按上下翼緣拉壓形成彎矩,。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185???哪里搞錯了?請高手,,高高手們幫忙看看:handshake
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊,?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接,?
熔透焊縫與角焊縫的區別
以往的焊接都是靠技術工人來實現,,傳感器的出現,為焊接操作提供了各種可能性,它的出現節省了大量使用中的成本,,創想焊縫跟蹤技術在精準度方面有著天然的優勢,,為企業提升了焊縫的效率。
焊接是現代制造業中常見的連接工藝,,而焊縫的準確性對于焊接質量至關重要,。傳統的焊接過程中,操作人員需要準確地跟蹤焊縫位置,,以確保焊接的準確性,。然而,這種手動追蹤存在操作繁瑣,、容易出錯等問題,。隨著自動化技術的發
人類通過眼睛來觀察和認識世界,機器視覺通俗來講就是機器身上的“眼睛”,,是機器感知世界的視覺器官,,機器視覺可以感知世界,并和外部世界發生交互關系,,從而實現自動化和智能化,,因此,機器視覺被成為未來人工智能的核心技術
??我國是一個制
關于一級焊縫吐個槽,,經??吹揭恍┰O(shè)計圖,可能是粘貼復制的設計說明,,無論什么項目對接焊縫都會要求一級全熔透,,這讓施工單位苦不堪言,帶來很大困擾,。
石化規中規定:4.2.3 全廠性辦公樓,、中央控制室、中央化驗室,、總變電所等重要設施應布置在相對高處,。液化烴罐組或可燃液體罐組不應毗鄰布置在高于工藝裝置、全廠性重要設施或人員集中場所的階梯上,。但受條件限制或有工藝要求時,,可燃液體原料儲罐可毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯上,但應采取防止泄漏的可燃液體流入工藝裝置,、全廠性重要設施或人員集中場所的措施,。5.2.16裝置的控制室、機柜間,、變配電所,、化驗室,、辦公室等不得與設有甲、乙A類設備的房間布置在同一建筑物內,。裝置的控制室與其他建筑物合建時,,應設置獨立的防火分區。問題:那變配電所是否可以設置在裝置區外的丙類倉庫內(靠外墻,,防火墻分隔)作為裝置區外單體或設施的區域性變配電所,。但是變配電所屬于第二類重要設施,是不是要執行表4.2.12中丙類倉庫與第二類重要設施的間距要求,?35米*0.75,。
數顯焊縫規
數顯焊縫規專題,為您提供數顯焊縫規相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與數顯焊縫規 相關的專業交流討論,,更多數顯焊縫規相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題