本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,,兩邊的焊縫承受正應力,,答案這樣,,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
我們這有一汽車站鋼結構工程,,部分采用箱型柱,規格為400×400×18,。甲方及監理要求檢測單位對進場的焊縫進行超聲波探傷,。但是未提供設計圖紙,鋼柱兩端也被封住,,看不到里面的情況,。檢測單位檢測縱向連接焊縫時發現在深度約15mm處存在連續反射波,判斷箱型柱縱向焊縫為部分焊透,。 《鋼結構設計規范》中提到,,部分焊透的對接焊縫可視為角焊縫,。而《鋼結構工程施工質量驗收規范》中提到,原則上只對全焊透的一,、二級焊縫進行探傷,。角焊縫可不進行探傷。 那么,,究竟要不要探傷呢,?請各位前輩幫我解答下。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法,。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,,確保了焊接質量,。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級,。三級最低,,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查,。一級最高,,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,,原則是受拉等級高于受壓,,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要),。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,,故角焊縫為一級的話,,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級,。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A,、B,、C三種,。前兩種是精制螺栓,,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓,。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16,、M20,、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,,用途特殊,。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接,。常用的有M16~M30,。超
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,,可不計算焊縫強度“,,1.關于此部分,哪位能解釋下,?2.另外,,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
第一次做鋼結構,,一個化工水池上方的雨棚,,單跨單斜坡,三榀,??缍?.5m,榀間距4.2m.縱向只在柱頂做個剛性系桿不做連系梁就行嗎,?凈高只有2.5m,。 柱底鉸接,只做剛性系桿在縱向無法形成結構啊
抗規里表6.3.3中計算最小配筋率是梁有效高度計算時保護層如何確定的,?
《混凝土規范》8.5.1條中提到“一側縱向鋼筋”系指沿受力方向兩個對邊中一邊布置的縱向鋼筋,。請問這個“一側縱向鋼筋”對于梁來說,指的是上側,、下側,,還是左側,、右側的那排鋼筋?我理解的是左,、右側的鋼筋,,不知道是否正確。 對于受壓矩形柱來說,,一側縱向鋼筋是不是要分別驗算上下左右每一側的縱向鋼筋配筋率,?
本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:41 編輯 文件格式: PDF文件大小:6.75M
現場鋼結構焊接,,有的施工單位打坡口,,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有,。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好,。謝謝,。
各位大神,鋼結構新手,,求出手救急,!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,,如圖所示:那么遇到問題了,,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),,中間腹板采用連接板的角焊縫,,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,,應該全部是角焊縫,,是否要進行探傷?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
例如:一根500*800的梁,,按混規9.2.13構造配500*(800-30)*0.1%=385,,每側385,兩側就是770,,需配G8根12但是計算VT1-0.1,,扭筋配2根10就夠了。,。,。,。我的集中標注要怎么寫呢,寫扭筋嗎,?那原位標注還要不要寫構造腰筋?PS:覺得我的構造腰筋配的數很大,,是不是算錯了
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,,哪里可以查到資料,?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處,?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185?。磕睦锔沐e了,?請高手,,高高手們幫忙看看:handshake
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫,?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接,?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-11 20:36 編輯 我昨天去工地發現了一個問題,翻了半天圖集也沒找到做法,。 情況是這樣的:柱子的縱向筋先是綁扎(20的螺紋鋼),,在綁扎的上部30cm處又進行了一次機械連接??赡苁鞘┕挝徊幌肜速M材料,,這種做法行嗎?請大家幫我指栈下?/p>
熔透焊縫與角焊縫的區別
請問各位大俠,,縱向排架我們一般靠柱間支撐保證穩定,,一般不計算。那請問因為我們計算排架都是二維計算的,,就是只有橫向排架的內力,。那縱向排架對基礎的影響要考慮嗎?還是說應該計算只是很小,,所以不考慮了,?