亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器準確度選擇及校驗

    所謂準確度是指在規定的二次負荷范圍內,,一次電流為額定值時的最大誤差。中國電流互感器的準確度和誤差限值如表1所示,,對于不同的測量儀表,,應選用不同準確度的電流互感器。 準確度選擇的原則:計費計量用的電流互感器其準度為0.2~0.5級,;用于監視各進出線回路中負荷電流大小的電流表應選用1.0—3.0級電流互感器,。為了保證準確度誤差不超過規定值,一般還校驗電流互感器二次負荷(伏安),,互感器二次負荷S2不大于額定負荷S2n,,所選準確度才能得到保證。準確度校驗公式:S2≤S2n,。

  • 低壓/電流互感器的校驗方法

    在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等主面特性,。 1、電流互感器極性檢查 :電流互感器一次繞組標志為P1,、P2,,二次繞組標志為S1、S2,。若P1,、S1是同名端,則這種標志叫減極性,。一次電流從P1進,,二次電流從S1出。極性檢查很簡單,,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,,還可以使用直流檢查法。 體 size=5>2,、電流互感器退磁檢查 電流互感器在電流突然下降的情況下,,互感器鐵芯可能產生剩磁。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源,、二次繞組突然開路等,。互感器鐵芯有剩磁,,使鐵芯磁導率下降,影響互感器性能,。長期使用后的互感器都應該退磁,。互感器檢驗前也要退磁,。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,,給鐵芯以交變的磁場,。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,然后再慢慢減小勵磁電流到零,,以消除剩磁,。 對于電流互感器退磁,一次繞組開路,,二次繞組通以工頻電流,,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的,?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的,?

    幾個電流互感器圖例還不一樣,?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

點擊加載更多

電流互感器校驗

電流互感器校驗專題,為您提供電流互感器校驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流互感器校驗 相關的專業交流討論,,更多電流互感器校驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

如何選擇壁掛爐

那種壁掛爐