亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓保護桿上兩熔斷器燒跌.而高低壓保護開關均無動作

    我在一工地,臨時用電為315KVA油浸式變壓器.昨日工地正在打樁的時候,不知為何,高壓保護桿上兩熔斷器突然燒跌.而高壓開關及相應的低壓保護開關均無動作.打樁機的功率為110KW,星三角啟動,保護開關匹配.請各位幫助分析一下.多謝!!!

  • 站用變壓器高低壓保險熔斷的處理

    站用變高壓保險熔斷站用變的高壓保險,主要是反映變壓器內部故障的,。當然低壓側有短路故障而低壓保險未熔斷時,,故障越級也會使高壓保險熔斷。一般來說,,高壓保險熔斷時我們可按以下步驟檢查處理:(1) 拉開低壓側刀閘,,檢查低壓側母線無故障后把負荷倒至備用站變。(2) 拉開

  • AB高低壓配電熔斷器開關

    羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好,。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關,、開關組合才有可能,。

  • 高低壓為什么不能共地,,大家知道嗎?

    高低壓為什么不能共地,大家知道嗎,?

    很多人都知道,,當有高低電壓的時候,一般是不允許共地的,,而是需要隔離開,,比如我們常用的開關電源,它的輸入是220VAC,,輸出5VDC,其中的變壓器既是降壓,,也起隔離作用,。 一般的講,電壓越高,,隔離的距離越遠,,有些因為體積版面考慮,不能做遠的,,采用割空PCB方式,,加大間距,這個的原因是PCB的材料一般是FR4材料,,介電常數在4.2附近,,也就是說,隔空的1mm,,等于PCB的4.2mm,,所以效果明顯。 高低壓一般為什么不能共地,,若共地會如何,,我們接下來建立一個模型來分析:

  • 哪里有高低壓視頻資料下載啊

    半道出家,原來學習的是遙感,,目前層次停留在懂高壓設備操作,,低壓簡單問題判斷,,想系統性的學習,但最好有視頻教程之類的,,從高壓到低壓,,從設計到原理,常見故障處理等等,。請問,,哪里有教程啊

  • 請教低壓熔斷器的選擇問題

    已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值,?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復,。

  • 低壓熔斷器的直流保護應用

    知識點:直流保護

  • 求高低壓各種柜型的型號

    請各位電友一起來完善各個電壓等級 的高低壓開關柜型如 電壓:380V AC 柜型:MNS 廠家:ABB柜型:GGD 廠家:NLS柜型:BLOKSET 廠家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 廠家:SIEMENS電壓:10KV AC 電壓:35KV AC 電壓:110KV AC 電壓:220KV AC 電壓:500KV AC電壓:750KV AC 電壓:500V DC

  • 請問高低壓數值相同為什么???

    我單位一臺渦旋式單機頭風冷式冰水機,在停機后四五分鐘后,,(R134a)高壓和低壓變得一模一樣3.5bar,,正常低壓應該是3.5bar,高壓7.5bar左右吧!系統管路沒有電磁閥,!

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

    低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

  • 低壓熔斷器和低壓斷路器的比較

    低壓熔斷器和低壓斷路器比較

  • 高低壓全套630KVA箱變圖紙

    圖紙簡介: 湘潭首和置業有限公司高低壓全套箱變圖紙,,含一次,二次原理和接線圖 投稿網友: ieiu106 上傳時間: 2013-09-09

  • 變壓器高低壓母線的設計

    近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,,作為選擇依據,? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會太過于細考的,,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據,。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的,。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。,。,。OK。,。,。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,,減少運行損耗,,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入,?<

  • 【提問】有關于高低壓配電室

    1,、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定,?2,、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定,?3,、動力用電與非動力用電是否要分別計量?

  • 請教低壓熔斷器的選取計算問題

    昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,,在下做的比較糊涂,,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述?如能提供一些相關的資料,,那就更好了,。提前謝謝您的回復,。

  • 高低壓開關柜的安裝步驟

    高壓開關柜的安裝步驟: 首先看驗貨,,對于拆開包裝的開關柜,要依照設計圖以及仿單細心核查于數量,、規格,,檢查是不是符合要求,高壓開關柜外殼有沒有破壞,、銹蝕情況,,檢查附件備件是不是齊全。開箱后還要檢查出廠合格證,、仿單以及內部接線圖等技術資料文件,。高壓配電柜開箱后,依據設計圖紙將配電柜編號,順次搬入變電所內安裝位置上,。

  • 負荷分級及高低壓供電要求

    1 相關規范要求 1.1 《2009

點擊加載更多

高低壓熔斷器

高低壓熔斷器專題,為您提供高低壓熔斷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高低壓熔斷器 相關的專業交流討論,,更多高低壓熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度