亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何看熔斷器時間-電流特性曲線

    如可看熔斷器電流-時間特性曲線,不太明白在縱軸上除了像1,、2,、3、4這樣的數字外,,還有如102,、103等數字,哪位童鞋知道這些數字的具體含義麻煩給講解一下,?提前表示感謝,。

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?jǐn)唷,?諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 如何看熔斷器RT16時間-電流特性曲線?

    在配電設計手冊的617頁中的RT16的時間-電流特性曲線中的橫軸出現2 3 4 5 10 2 3 4 5 100,,為什么在10后又出現 2 3 4 5 ,,而不是11順序增大? 還有就是橫軸上面的數字是熔斷器的額定電流,? 我看了GB13935.1但沒有理解,。提前感謝各位的回復。

  • 如何生成熔斷器或者斷路器的時間電流曲線,?

    大家在考慮熔斷器和斷路器的上下級的選擇性的時候,,怎么生成其時間電流時間特性?知道起在某一電流值是的熔斷時間或開斷時間,?或在在某一開斷時間下的開斷電流,?如下圖所示:

  • 請教熔斷器的時間-電流特性曲線的問題

    請教下面圖片中的標注為紅色的數字是否為熔斷器的額定電流? 為什么曲線會有一個分叉 ,? 如何整體識讀這個圖,? 提前謝謝您的回復。    

  • 熔斷器的電流/時間曲線的幾個疑問,?

    今天在看西熔的變壓器保護熔斷器的電流/時間曲線看,看到一句話:熔斷器在2.5-5倍的額定電流-額定的開斷電流之間可以可靠的熔斷,,由這句話再結合曲線發現,,熔斷器的最小開斷果然是在2.5倍的額定電流左右,舉例說明:按樣本的推薦:1250KVA變壓器,,選擇100A的熔斷器,,再看100A熔斷器的電流/時間曲線,發現熔斷器的最小斷開電流約為380A,,這樣一來,,相當于5.2倍的變壓器額定電流時,熔斷器才斷開,,這樣,熔斷器還有什么過載保護功能,?不就是變壓器的短路保護功能了,。可是熔斷器一直都認為是給變壓器作過載和短路保護用,,其實過載根本就談不上?。栴}2:熔斷器的電流/時間曲線中的弧前時間是指什么,?是不是指熔斷器斷開前的時間,?問題3:0.5A的PT保護用熔斷器,發現熔斷器的電流/時間曲線中也是大約在接近2A的時候,,才斷開,,這樣對PT還有什么過載保護用?

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。?!

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉,?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。

  • (求助)二次回路熔斷器大小

    萬能式斷路器(DW15,、DW17、DW45,、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),并未說明熔斷器的大小,,請教各位,,熔斷器的大小選擇有什么規定?謝謝!??!

點擊加載更多

熔斷器的熔斷時間

熔斷器的熔斷時間專題,為您提供熔斷器的熔斷時間相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與熔斷器的熔斷時間 相關的專業交流討論,,更多熔斷器的熔斷時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度