1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷Ｂ使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,,上面的題目如何計算,? 提前謝謝您的回復。
各位大蝦,,小弟有遇到一個問題,,煩請各位幫忙探討一下: 在做中置柜進線帶PT方案時,我以前都是按標準采用0.5A熔斷器進行保護,,但據售后反饋的信息來看,,0.5A時常會熔斷,所以我想改成使用2A的熔斷器,,是否會在一定程度上緩解熔斷器易熔現象,,而不失保護水平,?
1.求熔斷器的規格(就像斷路器的框架電流一樣)和熔斷器的選擇方法。2.還有電流互感器的選擇方法,,是不是俺計算電流的倍選擇,?
如圖為10KV計量柜請問1.PT相連的熔斷器In應該選多大的2.10/0.4KV變電所高壓計量柜中的CT VT 電壓表電流表都是由供電局來安裝,還是只有電壓表電流表由供電局安裝
負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,現在很少用,,要考慮最大短路電流,,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線。如果額定電流很小短路電流很大,,熔絲不能滅弧會造成更大的事故,,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC,。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數,。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,,在短路電流未達到最大值已開斷,,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,,但6KV-66KV很少使用,,原因就是熔絲的選擇非常困難。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),,解決了熔絲不能滅弧的技術難題,,克服了熔絲難選擇的問題,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇,。
這是我去五金店買的,,商家給我的保險絲,瓷器設備,,瓷器上面寫著15A 380V 等等,,樣子見下圖,下面畫紅框是我套房的總開關,。我房間開電磁爐,、兩個房間的1.5P掛式空調,冰箱,、電腦,、電視機,、電燈,。只要運行十來分鐘就燒保險絲,。這是什么原因。是買的保險絲規格不對嗎,!
美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?
SPD(避擂模塊)前加的熔斷器怎么選擇?是考慮近戶線的大小還是總開關的大小選擇?比如:一個總開關125A的進戶線35的這個應該選擇多大的熔斷器?
設計水泵啟動柜時,,以前二次回路都沒有熔斷器保護,但是總覺得不安全,,萬一二次回路短路了,,也會造成啟動柜故障。現打算在二次回路設計時加上熔斷器,,請問各位,,熔斷器選擇多大的合適呢?
低壓開關柜中,,二次回路 接線端子上的熔斷器的數量要怎么確定,,還有大小。我知道電壓測量回路有需要三個,,但大小選型也不大清楚怎么確定,。請各位大大幫忙答疑解惑,謝謝啦
請教下面圖片中標注為紅色的部分,,電動機自啟動時的計算系數,,為什么當做過負荷系數用,而且還用于變壓器的過負荷系數用,?提前謝謝您的回復,。
最近,我正在選用ABB的開關熔斷器組和負荷開關,,其有關短路的數據分別如下,。1. 開關熔斷器組提供了以下兩個數據:額度限制短路電流有效值、額度短時耐受電流(1S),;2. 負荷開關提供了以下三個數據:額度限制短路電流有效值,、額度短時耐受電流(1S)、額度短路接通能力,;以上數據應該如何滿足短路條件關系呢,?
遇到一個項目,, 系統電壓208V,工作電壓是120V,。在此系統電壓下,,控制信號燈的二次熔斷器的電流是多少?系統電壓440V,,工作電壓是254V,,在此系統電壓下,,控制信號燈的二次熔斷器的電流是多少? 請高手幫忙,!
各位大蝦:有誰對三菱變頻器進線側的熔斷器保護比較了解,?如: 電機0.37kW/0.7A, 使用變頻器:FR-F740-0.75K-CHT1:采用ABB公司OS系列熔斷器組,, NT(gG)系列熔斷器。請問該采用多少安的熔斷器,。三菱公司是否有相應(熔斷器保護)的推薦選型表,。超急!謝謝,!
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 編輯 請教下各位師傅兩個問題:1. 建筑電氣常用數據手冊上的P134,,浪涌保護器的A級、B級,、C級,、D級是怎么回事,我們平時怎么確定我們需要的浪涌保護器是哪個級呢?2. 浪涌保護器前面的熔斷器參數怎么選,?
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?jǐn)唷,?諝忾_(kāi)關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
熔斷器的選擇
熔斷器的選擇專題,,為您提供熔斷器的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器的選擇 相關的專業交流討論,,更多熔斷器的選擇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度