  • 35KV負荷開關-熔斷器組合電器

    35KV負荷開關-熔斷器組合電器為何絕大多數廠家沒有給出轉移電流和交接電流的技術參數,并且轉移電流和交接電流的計算是否與10KV一致,。

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?jǐn)唷,?諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷，致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,即熔化,、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,?dāng)發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路,、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。

  • 35KV所用變熔斷器手車A B相觸頭燒壞

    情況介紹:母線送電后,發現所用變聲音響,,說當時發現位置指示燈不亮,,他們就去搖,但發現搖到位了,。檢查輸出電壓415V,。綜合以上,他們認為是空載電壓高,,聲音響,,所以也就沒重視,半小時后發生故障,。 見附件,。 謝謝 指教!

  • 35KV電容器組差壓保護熔斷器額定電壓的選擇

    現有35KV系統,,安裝高壓補償裝置,,補償裝置星接,熔斷器組采用差壓保護方式,,請問熔斷器的額定電壓應如何確定,??如果電容器組采用開口三角保護的話,,熔斷器應如何選擇額定電壓,?

  • (求助)二次回路熔斷器大小

    萬能式斷路器(DW15、DW17,、DW45,、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),,并未說明熔斷器的大小,,請教各位,熔斷器的大小選擇有什么規定?謝謝?。,。?/p>

  • 關于幾個熔斷器電流的計算

    剛接觸高壓部分的設計,,很多不清楚,。哪位好心人指定下啊,!1,、采用熔斷器保護的變壓器,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧,?2,、計量部分的電流、電壓互感器前的熔斷器,,這個保護電流怎么算呢,?3、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇,?

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述,。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力? ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜,。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,,只有一段過電流反時限特性,過載,、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,,需要與電動刀開關、開關組合才有可能,。