長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流,。即使在惡劣的環境和高溫條件下,,這種器件也非常精確,,使用方便可靠,。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測,、照明及儀器等應用中,,電流互感變壓器一般作為控制,、電路保護和監測器件來使用,。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,,立等可取,,但是在使用上有一些功能限制,,某些應用可能需要特殊的產品,,甚至需要完全定制,。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,,例如尺寸大小,、頻率、功能和電流范圍等,。 輸入電流 首先,,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,,例如尺寸大小、頻率,、功能和采樣電流的范圍,。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標,。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,,從而導致電路失效。 另外,,如果某種電
一般小型變壓器線圈的一些電感以及互感值怎么計算看大學物理書上有一個計算長直螺線管自感的公式L=u*n*n*V其中u是磁導率 n是線圈匝數 V是螺線管體積 這里能不能用這個公式
220kv 變壓器 測試ct電流比 應該是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是實驗結果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么會出現這個結果呢
因初來乍到,請大家幫聾些符號代表什么呀,!先謝謝各位了哦,!
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 編輯 這個互感器是根據斷路器整定值選的 還是根據長延時選的?圖上有點小錯誤 上邊是1500/5 下邊也應該是1500/5,,多謝區管提醒,,不知道選1500的是否合適 還是選2000的?還有 聯絡柜的開關怎么選,?這個負載全是三級負荷,,兩臺1000KVA變壓器同時工作,分別帶各自負載,,但是一臺壞了 另一臺帶部分重要負荷,,老實說我并不明白這個聯絡有什么用
變壓器一次側的額定電流為687A,差動保護一次側最大的動作電流為2068A,,這該如何選擇電流互感器,,才能保證二次側的繼電保護能夠合理的動作?,?,??,?
各位前輩,,小弟在此請教一個問題?一般情況下,,對于箱變的進線柜一般有兩組互感器,?其中一組是測量CT(三只),一組是無功補償CT(一只),,但是我看見很多在電桿上的桿架式變壓器只有一組CT(三只),,怎么沒有無功補償那組呢?
1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高,。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
電流互感器和變壓器的原理的區別:電流互感器和變壓器原理差不多,,在構造上也基本一樣,,都是兩個繞組:一個匝數多、線徑細,,另外一個匝數少,、線徑粗。若匝數多,、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,,而匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),,則該互感器就是一個電壓互感器,。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因?yàn)殡妷罕硎歉咦璞恚娏骱苄?,所以是空載,。又因為一次繞組匝數多、二次繞組匝數少,,所以是降壓)
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!
我們這有臺歐變在變壓器低壓側地排上串接了一臺800/5的電流互感器,請問這有什么作用,?用的是不是零序互感器,?是起零序保護作用嗎?有800/5的零序互感器嗎,?
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?
在變壓器訂購合同中常有設計院或用戶提出要配零序電流互感器(裝在變壓器0排上不知這個稱呼對不對)有哪位老大,知道這種互感器的選取原則與具體作用,?,?,?,?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
在工作中經常遇見不同的電流互感器的設計,但是當把它們的個數和組合方式與作用聯系到一起的時候,,就覺得困惑與模糊,,我我想一定有很多人和我一樣的問題,所以我將常見的8中情形畫在了附圖中,,希望能夠得到高手的賜教,。感激不盡。
變壓器差動保護用的互感器,,高低壓側的保護CT有什么要求,。如果是6300KVA的主變,35KV/10KV,。用什么樣的電流互感器,?