  • 低壓進線斷路器的漏電保護

    有一項目,,當?shù)仉姌I(yè)局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,現在國家是否有這樣的規定,,要求非常不合理,,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,,漏電電流在0.5--30A內調整,,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見,。

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 關于低壓斷路器和漏電保護斷路器的選擇

    低壓經常有要求要做三級漏電保護,,要用到漏電保護器,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷，不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相),?

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉,、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?

  • 低壓斷路器的選擇和應用

    1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷正砐?fù)荷電流和過負荷電流,,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,,還具有一定的保護功能,,如過負荷、短路,、欠壓和漏電保護等,。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作,。 低壓斷路器的分類方式很多,,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調),;按結構型式分,,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器,;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式),;按操作方式分,,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作,;按極數分,,可分為單極、二極,、三極和四極式,;按安裝方式分,有固定式,、插入式,、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,,最小為4A,,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護,。

  • 關于低壓斷路器合閘回路

    新接觸低壓控制,發現低壓斷路器合閘回路中,,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,所以看起來比較費力,。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項?。〉敢馑急磉_(dá)清楚了??!本人積分少得可憐,還望大家給予支持??!

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,,內設總開關一個,,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 請教低壓斷路器如何選擇?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分,、合閘),,自帶速斷、過流保護,,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,選用哪種型號產品為好,?國外,、國內產品價位在何水平?

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,,它不僅用于主干線,、支路,、電路末端等作線路(電纜,、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載,、短路,、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,,如照明回路,、電熱回路、電動機回路,、可控硅整流回路,、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 關于低壓斷路器參數問題

    有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!

  • 關于低壓斷路器的一個問題

    我在一個框架式低壓斷路器上看見下面三個螺母 螺母邊上的刻度是“l(fā)n 1 2 3"請問這個是叫過流脫扣器還是短路脫扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不對啊 難道是電流達到額定電流的1倍2倍就跳閘,?這里的“1”是不是代表10倍,,“3”是不是代表30倍啊,?

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下