亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 多功能斷路器防電氣火災的應用

    北京電力海淀供電公司 孫一山 近10年來,,我國發生電氣火災高居火災事故總數的首位,約占總數的30%左右,,在電氣火災中,,電氣短路引起的火災事故又占一半以上。電氣短路一般有兩類:一是帶電導體(相線和中性線)間的短路,,由導體間直接接觸,,如相與相之間,、相與N線之間短路,短路點往往被高溫熔焊的金屬短路,,稱為金屬性短路,;另一是帶電導體對地的短路,大都是以電弧為通路的電弧性短路,。1 電氣火災的特點過去普遍認為,,電氣間短路引起的火災大多由帶電導體間的短路所造成,由于短路電流大,,可用帶短路保護的斷路器和熔斷器來防止,。實際情況并非如此,因大多數的短路火災是由接地短路故障產生的電弧或電火花所引起,。前者短路電流以千安計,,金屬線芯產生高溫以至熾熱,絕緣被劇烈氧化而自燃,,火災危險甚大,,但金屬性短路產生的大短路電流,能使斷路器瞬時動作切斷電源,,火災往往得以避免,。后者因短路電流受阻抗影響,電弧長時間延續,,而電弧引起的局部溫度可高達3000~4000 ℃,,很容易烤燃附近可燃物質引起火災,又由于接地故障引起的短路電流較小,,不足以使一般斷路器動作跳閘切斷電

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 一般的斷路器都有漏電保護的功能嗎

    是不是大多數斷路器都有漏電保護的功能,,我看我們廠生產的柜子沒有安過漏電保護器呀?網上一些朋友說是因為斷路器里面自帶了漏電保護,。

  • 照明回路斷路器為什么不加漏電保護功能?

    一般來說,,照明燈具控制回路的隔離開關不是加漏電保護器作用的,。家中中唯一必須應用漏電保護器的照明燈具控制回路僅有一種狀況:《住宅建筑電氣設計規范J1193-2011》第9.4.4節中要求,“配有淋浴間或澡盆洗手間的照明燈具控制回路,宜安置剩余電流姿勢保護裝置”——這兒的“剩余電流姿勢保護裝置”,,便是常說的“漏電保護開關”了,。其他照明燈具控制回路均未強制性規定過應用漏電保護器,一般大家也就不需要了,,關鍵緣故有二,。 一、消耗不用應用卻仍然應用,,便會導致消耗:最先便是消耗錢——盡管漏電保護器比一般空氣開關也貴不上是多少,,但如果是房地產商或承建商大批量購置,里邊的價差便會非常大了,。次之是消耗室內空間——配電柜里的室內空間十分比較有限,,多裝一個漏電保護開關,代表著總寬最少提升17.5毫米,,相對的,,底版規格、殼體規格,、墻壁打槽規格這些必須提升,。一方面是花費難題,另一方面暗埋配電柜擴大,,對工程施工難度系數,、美觀大方耐熱性有很大危害(更何況每個配電柜的規格型號全是統一的,難以做細微的調節),。二,、易跳電如今的照明燈具,,尤

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷,,不帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 關于低壓斷路器的隔離功能,!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢,?

    各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3,、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點,。

  • 漏電斷路器為何一送電就跳,?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護?

  • 關于漏電保護斷路器的問題,!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢,?為什么?

  • 為什么斷路器要帶隔離功能,?

    不帶隔離功能的斷路器和帶隔離功能的斷路器在應用方面的區別? 隔離功能是雞肋功能吧,?沒有它斷路器不是也可以切斷電源嗎,?問題補充:斷路器直接皆有滅弧作用,也可以帶負載開關,,為什么我還要用帶隔離功能的?。?隔離開關有明顯的斷開點,,但是斷路器也可以斷開電路啊,,那個明顯的斷開點有實際意義嗎?

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法,。2,、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開,。

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,,以為插座受潮,,全部打開后,挑開火線,,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,重合成功,?;貋砼c同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行?

  • 帶有漏電保護功能的斷路器疑問,!

    斷路器(multi9 C45AD )和漏電保護器(multi9 vigi C45) 連接在一起,作為控制線路的主控開關,,如果斷路器跳閘一般是基于什么原因,?

點擊加載更多

多功能漏電斷路器

多功能漏電斷路器專題,為您提供多功能漏電斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與多功能漏電斷路器 相關的專業交流討論,,更多多功能漏電斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電斷路器dz47le-63

漏電斷路器dz15le